1

Nehéz

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


0,9 x Ps
1,3 x Ps
1,0 x Ps

2

Nehéz

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


vákuovaním pri spustenom kompresore
neprerušovaním vákuovania
zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu

3

Nehéz

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


kondenzačná teplota
teplota vinutia elektrického motora
teplota na výtlaku kompresora

4

Nehéz

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
že olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil zle zatvára

5

Nehéz

Upchatý sací filter


Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje prehriatie
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu

6

Nehéz

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3

7

Nehéz

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva

8

Nehéz

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
mernú prácu kompresora
merný chladiaci výkon

9

Nehéz

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
15 kW
10kW

10

Nehéz

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

11

Nehéz

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


38°C
55°C
32°C

12

Nehéz

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora

13

Nehéz

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom staticky chladený
vzduchom dynamicky chladený

14

Nehéz

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zvýši
nezmení sa
zníži

15

Nehéz

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

16

Nehéz

Suchý výparník je


v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu

17

Nehéz

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

18

Nehéz

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Nehéz

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najbližšie
bližšie ku kondenzátoru
čo najďalej

20

Nehéz

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi výparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom

21

Nehéz

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi vyíparníkom a kompresorom

22

Nehéz

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
zabezpečuje ochranu motora kompresora
reguluje tlak vo výparníku

23

Nehéz

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


hmotnostný princíp
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
kombinácia vírivej komôrky a clony

24

Nehéz

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
zvislej
horizontálnej

25

Nehéz

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku

26

Nehéz

Rozdelovač chladiva


má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)

27

Nehéz

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

28

Nehéz

Izoluje sa predovšetkým:


sacie potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie

29

Nehéz

Sacie potrubie je priemeru


väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
menšieho
rovnakého ako výtlačné

30

Nehéz

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku výparníku

31

Nehéz

Sifón na sacom potrubí


zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
zlepšuje účinnosť kompresora
pomáha vracať olej do kompresora

32

Nehéz

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky

33

Nehéz

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


pretlakom vzduchu
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃

34

Nehéz

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


hermetických nádob v chladiacom okruhu
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu
obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov

35

Nehéz

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon od kompresora
sklon ku kompresoru
sklon v smere prúdiaceho chladiva

36

Nehéz

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň sifónu výparníka

37

Nehéz

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor

38

Nehéz

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


je spôsobená veľkým množstvom chladiva
udržuje kvapalné chladivo chladným
znižuje výkon chladiaceho zariadenia

39

Nehéz

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...
vysoký tlak v kondenzátore
stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom

40

Nehéz

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s malým výkonom
s premenlivým výkonom
s veľkým výkonom

41

Nehéz

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


rovnaký
väčší
menší

42

Nehéz

Dehydrované rúrky sú


zbavené okují po spájkovaní
zbavené vlhkosti
zbavené mechanických nečistôt

43

Nehéz

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 15 bez tavidla
Ag 45 s fosforom
Ag 19 s kadmiom

44

Nehéz

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,07 bar
od 0,1 bar

45

Nehéz

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


vždy pred každým stúpaním
pred kompresorom
pred každým prvkom v sacom potrubí

46

Nehéz

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


chladiť kompresor vlhkou handrou
spoje vopred naolejovať
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom

47

Nehéz

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


kvapalinové potrubie
potrubie kondenzátu
sacie potrubie

48

Nehéz

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka

49

Nehéz

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch
na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie

50

Nehéz

Čo je to kaskádny okruh


dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom

51

Nehéz

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácia R13 s R502
Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

52

Nehéz

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 18

53

Nehéz

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení

54

Nehéz

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne
kompresor a dva výparníky
musia byť minimálne dva kompresory

55

Nehéz

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
namontovaním odlučovača oleja

56

Nehéz

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla

57

Nehéz

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina
reakcia nevzniká
kyselina a alkohol

58

Nehéz

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


vyhrievanie oleja kompresora
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
zvolíme iný typ oleja

59

Nehéz

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
nevyhnutná

60

Nehéz

Ako funguje odlučovač oleja


viaže olej chemicky
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva

61

Nehéz

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


rovnakej
vyššej
nižšej

62

Nehéz

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


znížený výkon motorkompresora
spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu

63

Nehéz

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja
návrat oleja do skrine kompresora

64

Nehéz

Najúčinnejšie mazanie je


rozstrekom
tlakové
odstredivými silami

65

Nehéz

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi

66

Nehéz

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
kaskádnym okruhom

67

Nehéz

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti

68

Nehéz

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je použitá plynná náplň termočlánku
je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu

69

Nehéz

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

70

Nehéz

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni
vždy na spoločnom ráme s kompresormi
vždy mimo spoločného rámu kompresorov

71

Nehéz

Piestový kompresor


má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer

72

Nehéz

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


nízke prehriatie
Obe možnosti sú nesprávne
prienik kvapalného chladiva do kompresora

73

Nehéz

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


100 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu

74

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v kondenzátore
v oboch prípadoch
cez expanzný ventil

75

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


obe teploty
výparná teplota
kondenzačná teplota

76

Nehéz

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za expanzným ventilom
za kondenzátorom
pred expanzným ventilom

77

Nehéz

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
V oboch prípadoch
Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste

78

Nehéz

Kompresor skrol


udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
má vstavaný tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer

79

Nehéz

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor
studený kompresor

80

Nehéz

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú veľký škodlivý priestor
majú vstavaný kompresný pomer
majú regulovaný kompresný pomer

81

Nehéz

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky

82

Nehéz

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


nízkym chladiacim výkonom
vysokým príkonom
extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora

83

Nehéz

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

84

Nehéz

Kompresný pomer je určený


pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku
druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
nastavením AEV

85

Nehéz

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


veľkých kompresorov
turbokompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov

86

Nehéz

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


saciemu tlaku
žiadnemu tlaku
kondenzačnému tlaku

87

Nehéz

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca pod dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)

88

Nehéz

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nadmerným množstvom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nedostatkom chladiva

89

Nehéz

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník

90

Nehéz

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


mokrá para ohrieva
expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva

91

Nehéz

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora
je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora

92

Nehéz

Nízkotlakový presostat


udržuje správny tlak vo výparníku
chráni kompresor pred nízkym tlakom
chráni kompresor pred vysokým tlakom

93

Nehéz

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor za BO filter
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter

94

Nehéz

Kondenzátor má


rovnakú plochu ako výparník
menšiu plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník

95

Nehéz

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


vzrastie (o cca 3 %)
sa nemení
klesne (o cca 3 %)

96

Nehéz

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
olej sa zle vracia späť do kompresora

97

Nehéz

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu