F plyny

All questions
Chladenie | Právne normy
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,0 x Ps
0,9 x Ps
1,3 x Ps

2

Difficult

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
neprerušovaním vákuovania
vákuovaním pri spustenom kompresore

3

Difficult

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora
kondenzačná teplota

4

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


že olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia

5

Difficult

Upchatý sací filter


Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje prehriatie
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu

6

Difficult

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg

7

Difficult

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika

8

Difficult

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
merný chladiaci výkon
mernú prácu kompresora

9

Difficult

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
15 kW
10kW

10

Difficult

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu

11

Difficult

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


55°C
32°C
38°C

12

Difficult

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora

13

Difficult

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


vzduchom staticky chladený
sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom dynamicky chladený

14

Difficult

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zvýši
nezmení sa
zníži

15

Difficult

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

16

Difficult

Suchý výparník je


v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení

17

Difficult

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom

18

Difficult

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Difficult

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najbližšie
bližšie ku kondenzátoru
čo najďalej

20

Difficult

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi výparníkom a kompresorom
medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

21

Difficult

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi vyíparníkom a kompresorom

22

Difficult

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora
zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora

23

Difficult

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


hmotnostný princíp
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
kombinácia vírivej komôrky a clony

24

Difficult

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
horizontálnej
zvislej

25

Difficult

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku
s vonkajším vyrovnaním tlaku

26

Difficult

Rozdelovač chladiva


má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov

27

Difficult

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

28

Difficult

Izoluje sa predovšetkým:


sacie potrubie
kvapalinové potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)

29

Difficult

Sacie potrubie je priemeru


rovnakého ako výtlačné
menšieho
väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné

30

Difficult

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku výparníku
spád smerom ku kondenzátoru

31

Difficult

Sifón na sacom potrubí


zlepšuje účinnosť kompresora
pomáha vracať olej do kompresora
zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja

32

Difficult

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje

33

Difficult

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
pretlakom vzduchu

34

Difficult

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


hermetických nádob v chladiacom okruhu
obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu

35

Difficult

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon od kompresora
sklon ku kompresoru
sklon v smere prúdiaceho chladiva

36

Difficult

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň sifónu výparníka

37

Difficult

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor

38

Difficult

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


znižuje výkon chladiaceho zariadenia
udržuje kvapalné chladivo chladným
je spôsobená veľkým množstvom chladiva

39

Difficult

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...
stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
vysoký tlak v kondenzátore

40

Difficult

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s veľkým výkonom
s premenlivým výkonom
s malým výkonom

41

Difficult

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


väčší
menší
rovnaký

42

Difficult

Dehydrované rúrky sú


zbavené mechanických nečistôt
zbavené vlhkosti
zbavené okují po spájkovaní

43

Difficult

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 19 s kadmiom
Ag 15 bez tavidla
Ag 45 s fosforom

44

Difficult

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


od 0,1 bar
1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,07 bar

45

Difficult

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred kompresorom
pred každým prvkom v sacom potrubí
vždy pred každým stúpaním

46

Difficult

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


spoje vopred naolejovať
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
chladiť kompresor vlhkou handrou

47

Difficult

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
sacie potrubie
kvapalinové potrubie

48

Difficult

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku

49

Difficult

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch
na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu

50

Difficult

Čo je to kaskádny okruh


dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom
dvojstupňový okruh s dvomi chladivami

51

Difficult

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácia R13 s R502
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

52

Difficult

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 18

53

Difficult

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

54

Difficult

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


kompresor a dva výparníky
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne
musia byť minimálne dva kompresory

55

Difficult

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
namontovaním odlučovača oleja

56

Difficult

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla

57

Difficult

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina
reakcia nevzniká
kyselina a alkohol

58

Difficult

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme iný typ oleja
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
vyhrievanie oleja kompresora

59

Difficult

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
nevyhnutná
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu

60

Difficult

Ako funguje odlučovač oleja


oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
viaže olej chemicky

61

Difficult

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


rovnakej
nižšej
vyššej

62

Difficult

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


znížený výkon motorkompresora
spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu

63

Difficult

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
návrat oleja do skrine kompresora
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja

64

Difficult

Najúčinnejšie mazanie je


rozstrekom
tlakové
odstredivými silami

65

Difficult

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu

66

Difficult

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
kaskádnym okruhom

67

Difficult

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti

68

Difficult

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je použitá plynná náplň termočlánku
je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu

69

Difficult

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

70

Difficult

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy na spoločnom ráme s kompresormi
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni
vždy mimo spoločného rámu kompresorov

71

Difficult

Piestový kompresor


nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer

72

Difficult

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


nízke prehriatie
Obe možnosti sú nesprávne
prienik kvapalného chladiva do kompresora

73

Difficult

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


60 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu
100 % z celkového chladiaceho výkonu

74

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v kondenzátore
v oboch prípadoch
cez expanzný ventil

75

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


výparná teplota
obe teploty
kondenzačná teplota

76

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za expanzným ventilom
za kondenzátorom
pred expanzným ventilom

77

Difficult

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
V oboch prípadoch
Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste

78

Difficult

Kompresor skrol


nemá vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
má vstavaný tlakový pomer

79

Difficult

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


studený kompresor
namrznutý kompresor
nadmerne horúci kompresor

80

Difficult

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú veľký škodlivý priestor
majú regulovaný kompresný pomer
majú vstavaný kompresný pomer

81

Difficult

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky

82

Difficult

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
nízkym chladiacim výkonom
vysokým príkonom

83

Difficult

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

84

Difficult

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
nastavením AEV
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku

85

Difficult

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


turbokompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov
veľkých kompresorov

86

Difficult

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


kondenzačnému tlaku
žiadnemu tlaku
saciemu tlaku

87

Difficult

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca pod dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)

88

Difficult

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nedostatkom chladiva
nadmerným množstvom chladiva

89

Difficult

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil

90

Difficult

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva

91

Difficult

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora
je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku

92

Difficult

Nízkotlakový presostat


udržuje správny tlak vo výparníku
chráni kompresor pred vysokým tlakom
chráni kompresor pred nízkym tlakom

93

Difficult

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor za BO filter
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu

94

Difficult

Kondenzátor má


rovnakú plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník
menšiu plochu ako výparník

95

Difficult

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


vzrastie (o cca 3 %)
klesne (o cca 3 %)
sa nemení

96

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
olej sa zle vracia späť do kompresora

97

Difficult

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu