1

Nehéz

Hol és milyen feladatra alkalmazzák a zárt, kisnyomású nyomástartó tartályokat?


A hűtőkompresszor szívóoldalán, a szívónyomás állandó értéken tartására.
A hűtőkompresszor szívóoldalán, azért, hogy az olaj ne nyeljen el sok hűtőközeget.
Zárt rendszerű folyadékhűtők közvetítő közegének tágulási és/vagy puffertartályaiként.

2

Nehéz

Zártrendszerű folyadékhűtőnél hol kell elhelyezni a tágulási tartályt?


A szivattyú szívóoldalán, hogy tömítetlenség esetén se juthasson levegő a rendszerbe.
A hűtőkompresszor szívóoldalán.
A hűtőkompresszor nyomóoldalán.

3

Nehéz

Mikor kell elvégezni a hűtőberendezés szilárdsági nyomáspróbáját?


A nagynyomású tömörségi nyomáspróbával egyidőben.
Évente.
10 évente.

4

Nehéz

Mekkora a tömörségi próbanyomás?


Az MSZ EN-378 szabvány szerinti legalább az adott hűtőközeg várható legnagyobb hőmérsékletéhez tartozó telítési nyomás.
A tömörségi próbanyomás 30 bar.
A tömörségi próbanyomás az üzemelő hűtőberendezésen mért legnagyobb nyomás.

5

Nehéz

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy hűtőrendszer túltöltött-e hűtőközeggel?


Megbízhatóan nem lehet ellenőrizni, mert a nézőüveg nem erre a célra van beépítve.
A hűtőrendszer túltöltött hűtőközeggel, ha üzem közben a legkisebb hőterhelésnél deresedik a kompresszor szívócsonkja.
Normál viszonyok esetén is jelentősen növekedik a kondenzációs nyomás, mert a felesleges mennyiség a kondenzátorban tárolódik és csökkenti a kondenzátor hasznos felületét.

6

Nehéz

Melyek a klórtartalmú hűtőközeges (pl. R22) rendszerek kenőolajai?


Poliolészter olaj (POE)
Ásványolaj (MO), alkilbenzol (AB), félszintetikus olaj (MO/AB)
Ásványolaj (MO)

7

Nehéz

Mitől függ a léghűtéses aggregátegység kondenzációs hőmérséklete?


A túlhevítési hőmérséklettől.
Az elpárolgási hőmérséklettől.
A környezeti hőmérséklettől.

8

Nehéz

Melyek a klórmentes hűtőközeges (pl. R134a) rendszerek kenőolajai?


Ásványolaj (MO)
Polialkilénglikol (PAG), poliolészterolaj (POE)
Poliolészter olaj (POE)

9

Nehéz

Hogyan észlelhető a keveredési hézaggal (olaj) kapcsolatos probléma?


A hűtőközegben áramló olajmennyiség nő, a hűtőteljesítmény csökken.
Az olajvisszahordás és a kompresszor kenése elégtelenné válik, a kompresszor megszorul.
A kompresszor kenése javul, ezért élettartama meghosszabbodik.

10

Nehéz

Hogyan szabályozzuk a csoportaggregátok hűtőteljesítményét?


Az egyes kompresszorok egyszerre be- vagy kikapcsolásával.
Az egyes kompresszorok egymásutáni fokozatos be- és kiléptetésével illetve fordulatszámszabályozásával.
Az egyes kompresszorok egymástól független be- és kikapcsolásával.

11

Nehéz

Hogyan lehet a kompresszor hűtőteljesítményét változtatni?


A kompresszor lökettérfogatának, azaz a fordulatszámnak és a működő hengerek számának változtatásával.
Az adagolószelep segítségével.
Nyomásszabályozó szelepek segítségével.

12

Nehéz

Hogyan működik a by-pass teljesítmény szabályozó?


Nagynyomású, forró gőzt kevernek vissza a szívóoldalra.
Nagynyomású folyadékot kevernek vissza a szívóoldalra.
Nagynyomású, lehűtött hűtőközeg gőzt vezetnek vissza a szívóoldalra.

13

Nehéz

Milyen hatása van a szennyeződésnek a kondenzátornál?


Növeli a hőátbocsátási tényezőt és a kondenzációs nyomást csökkenti.
Növeli a hőátbocsátási tényezőt, a kondenzációs nyomást csökkenti.
Csökkenti a hőátbocsátási tényezőt, növeli a kondenzációs hőmérsékletet és nyomást, csökkenti a hűtőteljesítményt.

14

Nehéz

Hogyan történhet a hűtőközeg hűtőrendszeren belüli utóhűtése?


Olajhűtővel.
Hűtőközeg gőz és hűtőközeg folyadék segítségével.
Nagynyomású forró hűtőközeg gőzzel.

15

Nehéz

Mi a folyadékgyűjtő tartály elsődleges feladata?


Ha a szerelő nem ismeri a szükséges hűtőközeg töltet mennyiségét, legyen biztonságos tartalék a rendszerben.
A hűtőközeg befogadása és a hőterhelés változásakor bekövetkező többletigény biztosítása.
Utóhűteni a kondenzátorból kilépő kondenzálódott hűtőközeget.

16

Nehéz

Mi a folyadékgyűjtő tartály másodlagos feladata?


Utóhűteni a kondenzátorból kilépő kondenzálódott hűtőközeget.
A megengedett esetleges hűtőközeg szökést kompenzáló átmeneti tartalékot tartalmazza.
Ha szerelő nem ismeri a szükséges hűtőközeg töltet mennyiségét, legyen biztonságos tartalék a rendszerben.

17

Nehéz

Mi a folyadékgyűjtő tartály harmadlagos feladata?


Utóhűteni a kondenzátorból kilépő kondenzálódott hűtőközeget.
Javítások idején a rendszerben lévő hűtőközeg mennyiséget átmenetileg befogadja.
Ha szerelő nem ismeri a szükséges hűtőközeg töltet mennyiségét, legyen biztonságos tartalék a rendszerben.

18

Nehéz

Mi a funkciója az elpárologtató előtt beépített folyadékleválasztónak?


Az, hogy még utóhűtse a hűtőközeg folyadékot.
Az, hogy az adagoló szervhez tisztán buborékmentes, folyadék hűtőközeg kerüljön.
Az, hogy az adagoló szervhez olajmentes hűtőközeg kerüljön.

19

Nehéz

Milyen feladatról kell gondoskodni az elpárologtató után beépített folyadékleválasztónál?


A benne összegyűlt folyadékot el kell párologtatni, az olajat vissza kell vezetni a kompresszorba.
Arról, hogy jó legyen a szigetelése.
Arról, hogy elég magasan legyen.

20

Nehéz

Mi az inverteres fordulatszám szabályozás lényege?


Az inverter az 50Hz-es hálózati feszültséget egyenirányítás után tetszőlegesen változtatható frekvenciájú feszültséggé alakítja át. A frekvencia változtatásával arányos a villamos motor fordulatszáma.
Az inverter a feszültséget csökkenti vagy növeli, így változik a motor fordulatszáma is.
Az inverter a villamos motor fordulatszámát fokozatokban tudja változtatni.

21

Nehéz

Miért előnyös az inverteres fordulatszámszabályozás hűtőkomresszoroknál?


Az inverteres (frekvenciaváltós) fordulatszám szabályozás fokozatmentes hűtőteljesítményszabályozást tesz lehetővé.
Az inverteres (frekvenciaváltós) fordulastzámszabályozás olcsó.
Az inverteres (frekvenciaváltós) fordulatszámszabályozás minden kompresszornál alkalmazható.

22

Nehéz

Miért kell a hűtőrendszer összes tömítését cserélni, ha R22-ről hosszútávú hűtőközegre állítjuk át a rendszert?


Azért, mert a régi tömítések már összeszáradtak.
Azért, mert az új hűtőközeg nyomása sokkal nagyobb.
Azért, mert az R22-vel érintkező tömítések többsége megduzzadt, melyek az új hűtőközeggel érintkezve összezsugorodnak és tömítetlenséget okozhatnak.

23

Nehéz

Mekkora lehet a maradék ásványolaj tartalom, ha az R22-es rendszert új hűtőközegre állítjuk át, melyhez észterolaj lesz a kenőanyag?


A maradék ásványolaj tartalomra nincs előírás.
A maradék ásványolaj tartalom jó, ha 5% alatti, ez gyakorlatban 2-3 szori olajcserével már biztosítható.
A maradék ásványolaj tartalom lehet akár 30% is.

24

Nehéz

Hogyan ellenőrizhető a maradék ásványolaj tartalom, a hűtőrendszer észterolajjal működő új hűtőközegre történő átállítás után?


Szemrevételezéssel a kompresszor olanéző ablakán át.
Nem kell ellenőrizni, mert nincs jelentősége.
Úgynevezett Retrofit teszt kit-tel, mely reagens anyaga a maradék ásványolaj tartalmat hozzávetőlegesen számszerűsíti.

25

Nehéz

Mit nevezünk leszívatásos üzemmódnak?


Azt, amikor a kompresszor tartósan vákuumon jár.
A gázhiányos állapotot nevezzük így.
Azt, amikor a folyadékvezetékbe épített mágnesszeleppel lezárjuk a hűtőközeg útját és a kompresszort a kisnyomású nyomáskapcsoló állítja le.

26

Nehéz

Mi a fő jellemzője az úgynevezett EC ventilátor motoroknak?


Elektronikus kommutációjú (EC) motorok. Jellemzőjük a kiemelkedő hatásfok, mely 90% körüli.
Nagy indítónyomatékú motorok.
Az európai gyártmányok jele.

27

Nehéz

Az R134a kisebb molekula mérete és magasabb üzemi nyomása miatt, milyen flexibilis tömlőt használunk járműklímák esetében?


Merev tömlőt.
Nylon betétes kis falvastagságú, rugalmas tömlőt.
Szövetbetétes tömlőt.

28

Nehéz

Hogyan működik a forgólapátos járműklíma kompresszor?


A hűtőközeg szállítás a térfogatkiszorítás elvén történik. Az excentrikusan elhelyezkedő tengelyen lévő forgólapátok a hengerfallal érintkezve szűkülő- és táguló teret alkotnak a forgás közben.
A szívóoldalra érkező hűtőközeg térfogata a forgórész elmozdulásával nő.
A szívóoldalra érkező hűtőközeg térfogata a forgórész elmozdulásával állandó marad.

29

Nehéz

Járműklíma esetén melyek az új kompresszor beszerelése esetén elvégzendő feladatok?


Az új kompresszor olaját teljesen leürítjük és így szereljük fel a járműre.
Régi kompresszorból leengedett olajat az új üres kompresszorba töltjük.
Hibás kompresszor olaj leengedése, mennyiségének lemérése Az új kompresszorban lévő olaj mennyiségének meg kell egyeznie, a hibás kompresszor leürített olaj mennyiségével.

30

Nehéz

Járműklíma esetén honnan ismerhető fel, ha levegő van a rendszerben (CCTXV/CCOT) ?


LP magas, HP magas, a kifújt levegő enyhén hűvös
LP alacsony, HP alacsony, a kifújt levegő meleg , az LP nyomásmérő műszer mutatója rezeg
LP magas, HP alacsony, kifújt levegő hideg, az LP műszer mutatója rezeg

31

Nehéz

Járműklíma esetén hogyan állapítja meg a kapillárcső dugulását ( CCOT )?


LP magas, HP magas, kapillárcső jeges, a kifújt levegő hideg.
LP vákuum közeli érték, HP alacsony, kapillárcső jeges.
LP alacsony érték, HP alacsony érték, kifújt levegő forró, kapillárcső jeges.

32

Nehéz

Milyen nyomású komponensekre vonatkozik a 97/23/EC Nyomástartó Edényekre érvényes "PED" irányelv?


A 30 bar feletti nyomástartó edényekre vonatkozik.
Minden komponensre vonatkozik.
A 0,5 bar túlnyomásnál nagyobb nyomásnak kitett komponensekre.

33

Nehéz

Milyen nyomásértéket jelöl a PS a 97/23/EC "PED" irányelv szerint?


A legkisebb nyomást, mely a berendezésben uralkodik.
Az elpárologtató üzemi nyomását.
A legnagyobb megengedhető nyomást, melyre a berendezést tervezték.

34

Nehéz

Mitől függ a nyomástartó edények kategória besorolása a 97/23/EC "PED" irányelv szerint?


A nyomástól és térfogattól, a hűtőközeg éghetőségétől
A hűtőközeg típusától.
A hőmérséklettől.

35

Nehéz

Mire vonatkozik a 97/23/EC Nyomástartó Edények "PED" irányelv?


Kompresszorok nyomásvizsgálatára.
A 0,5bar nyomást meghaladó nyomástartó berendezések tervezésére, gyártására és megfelelőségértékelésére (CE)
Hőcserélők nyomásvizsgálati értékeit tartalmazza.

36

Nehéz

Milyen előírást tartalmaz a szilárdsági próbanyomásra a 97/23/EC "PED" irányelv?


A legnagyobb megengedhető nyomás (PS) fele.
A legnagyobb megengedhető nyomás (PS) kétszerese.
A legnagyobb megengedhető nyomás (PS) 1,43 -szorosa. Ettől azonban eltérést enged az irányelv.

37

Nehéz

Mit nevezünk a hűtőrendszer törőszilárdságának az MSZ EN 378 szabvány szerint?


A méretezési nyomásértéket nevezzük így.
Azt a nyomásértéket, ahol biztosan tönkremegy egy alkatrész a hűtőrendszer törőszilárdságának nevezzük.
Azt a nyomást, ahol még éppen nem megy tönkre egy alkatrész sem.

38

Nehéz

Mi a különbség a kemény- és lágyforrasztás között az MSZ EN 378 szabvány szerint?


Lágyforrasztás 450°C-nál magasabb, keményforrasztás 450°C-tól alacsonyabb olvadáspontú fémekkel vagy ötvözetekkel történik.
A Lágyforrasztás 100-200°C , a keményforrasztás 200-300°C olvadáspontú fémekkel vagy ötvözetekkel történik.
Lágyforrasztás 200-450°C, keményforrasztás 450°C feletti olvadáspontú fémekkel vagy ötvözetekkel történő forrasztást értünk.

39

Nehéz

Egy expanziós szelep MOP pontja a hűtőberendezés maximális to elpárolgási hőmérsékletéhez képest...


Kb. 7K nel nagyobb legyen
kb. 7K -nel alacsonyabb legyen
mindegy mekkora

40

Nehéz

Mi a teendő, ha teljesítményszabályozásos kompresszor esetén a folyadékvezeték mágnesszelepe nem nyit?


Két kisebb mágnesszelepet párhuzamosan építünk be.
Kicseréljük a mágnesszelepet (biztosan elromlott)
Megnöveljük a kondenzációs hőmérsékletet.

41

Nehéz

Szükségesnél kisebb csőátmérők …


nagy nyomásesést okoznak, de a teljesítményre nincsenek hatással.
nagy nyomásesést és teljesítménycsökkenést eredményeznek.
kis nyomásesést okoznak, de a teljesítményre nincsenek hatással.

42

Nehéz

Az olajvisszahordás biztosításához …


minél kisebb gőzsebességre van szükség.
elegendően nagy gőzsebességre van szükség.
minél nagyobb átmérőjű csővezeték szükséges.

43

Nehéz

Csővezetékek nagy szintkülönbsége esetén a hűtőközeg gőzösödése elkerülhető …


pótlólagos utóhűtéssel.
nagyobb csőátmérő alkalmazásával.
kisebb csőátmérő alkalmazásával.

44

Nehéz

Hosszabb üzemelés után az olajdifferenciálnyomás kapcsoló leállította a kompresszort. Mit kell először ellenőrizni?


A kondenzációs nyomást.
A kompressziós véghőmérsékletet.
Az elpárolgási hőmérsékletet, hogy elegendő-e a hűtőközegforgalom.

45

Nehéz

Hűtőközeg palackok hőmérséklete töltése esetén legfeljebb …


30°C lehet.
65°C lehet.
50°C lehet.

46

Nehéz

Milyen tartományú fordulatszámszabályozás valósítható meg hűtőkompresszor esetében frekvenciaváltó alkalmazásával?


Kb. 30-75Hz, azaz kb 60% - 150% hűtőteljesítmény szabályozás.
Legfeljebb 10%-os.
A fordulaszám szabályozás valójában nem jelent hűtőteljesítmény szabályozást.

47

Nehéz

Hogyan kell vákuumolni R600 izobutánnal működő hőtőberendezést?


Szívó- és nyomóoldali vákuumolással, üzemelő kompresszor mellett.
Szívóoldali vákuumolással, kikapcsolt kompresszor mellett.
Nyomóoldali vákuumolással, kikapcsolt kompresszor mellett.

48

Nehéz

Mit nevezünk azeotrop hűtőközegnek?


Az R22 tartalmú hűtőközegeket.
Hűtőközeg keveréket, mely "egyanyagúként" viselkedik.
Az R134a alapú hűtőközegeket.

49

Nehéz

Mely hűtőközegeket szabad csak folyadék állapotban betölteni?


Zeotrop hűtőközegeket.
HCFC-ket.
HFC-ket.

50

Nehéz

Miért kell fázissorrend védelmet alkalmazni scroll és csavarkompresszoroknál?


Mert a fázissorrend megváltozásával a kompresszorok forgásiránya is megváltozik és tönkremenetelhez vezethet.
Mert ezek a kompresszorok nehezen indulnak el más fázissorrend esetén.
Mert ezek a kompresszorok érzékenyek a feszültségcsökkenésre.