F-Gas Hungarian

Minden kérdés
F-Gas Hungarian
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Közepes

Mit okoz a lederesedett elpárologtató felület?


Csökkenti a hűtőteljesítményt.
A megnövekedett áramlási ellenállás miatt nagyobb a ventilátor-zajszint.
Csökkenti a hűtendő közeg hőmérsékletét.

2

Közepes

Az elpárologtató felületén mikor alakulhat ki deresedés?


A léghűtő mindig deresedik.
Léghűtő esetében akkor, ha felülete 0°C alatt van.
Csak akkor, ha folyamatos üzemben működik.

3

Közepes

Mikor lehet a deresedést a hűtendő közeggel leolvasztani?


Nem lehet.
Léghűtő esetében akkor, ha a levegő hőmérséklete 0°C felett van.
Sohasem, mindig elektromos leolvasztást alkalmazunk.

4

Közepes

Mi a meleggázas leolvasztás?


A kompresszor forgásirányát felcseréljük.
A kompresszorból érkező forró, túlhevített gőzt, közvetlenül az elpárologtató csővezetékeibe vezetjük.
Az elpárologtató kilépő és belépő oldalát felcseréljük.

5

Közepes

Mekkora a hűtőberendezés maximális megengedett nyomása?


A kompresszor szívóoldali nyomásának 4-szeres értéke.
Az MSZ EN-378 Szabvány által megadott érték.
A nyomóoldali nyomás 2-szeres értéke.

6

Közepes

Mekkora a hűtőberendezés szilárdsági nyomása?


Az üzemi nyomás 10-szeres értéke.
Az üzemi nyomás 2-szeres értéke.
Az MSZ EN-378 Szabvány által megadott érték.

7

Közepes

Ki hajtja végre a hűtőberendezés szilárdsági nyomáspróbáját?


Az üzembehelyező szakember.
A karbantartó szakember.
A gyártó.

8

Közepes

Mit értünk a hűtőberendezések durva tömörségvizsgálata alatt?


Vízbemártással buborékpróbát végzünk.
Szivárgáskereső műszerrel végzett szivárgásellenőrzést.
Elvégezzük a technikai tömörségvizsgálatot a hűtőközeg betöltés előtt.

9

Közepes

A nyomástartási próba alatt változhat-e a nyomás?


Nem változhat.
Igen, maximálisan 2 bar még elfogadható.
Igen, hőmérsékletváltozás esetén annak megfelelő mértékben.

10

Közepes

Miért károsak az idegen anyagok a hűtőrendszer belsejében?


Károsak, mert vegyi reakciókat, teljesítménycsökkenést és a kondenzátorban nyomásnövekedéseket okozhatnak.
Károsak, mert az olaj-hűtőközeg keveredését kedvezőtlenül befolyásolják.
Károsak, mert az olajvisszahordást lehetetlenné teszik.

11

Közepes

Hatékony-e a vákuumolás a hűtőrendszerbe került nedvesség eltávolítására?


Nem, mert csak a szabad vizet távolítja el, az oldott állapotban lévő víz a rendszerben marad.
Igen, a víz gyorsan eltávozik a rendszerből.
Igen, a szokásos vákuumolás alatt a víz is távozik.

12

Közepes

Eltávolíthatók-e a hűtőrendszerbe került nem kondenzálható gázok vákuumozással?


Nem, vákuumozással az idegen gázok nem távolíthatók el.
Igen, megfelelő minőségű vákuumozással eltávolíthatók.
Nem, az idegen gázok semmilyen eszközzel nem távolíthatók el.

13

Közepes

Az 517/2014/EK (F-Gáz rendelet) előírása alapján milyen vákuumszivattyúra van szükség vákuumozáshoz?


Legalább 0,5 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.
Legalább 0,27 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.
Legalább 0,05 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.

14

Közepes

Hogyan kell mérni a vákuumszivattyú végvákuum értékét?


A vákuumszivattyú szívócsonkjánál, hideg állapotban.
A vákuumszivattyú szívócsonkjánál, bemelegített állapotban.
A vákuumszivattyúhoz csatlakoztatott szerviztömlő végpontjánál.

15

Közepes

Mit jelent a vákuumolási eljárásnál közbeiktatott közbenső öblítés?


A vákuumolást megszakítjuk, majd a rendszert levegővel feltöltjük, folytatjuk a vákuumozást.
A vákuumolást megszakítjuk, majd száraz nitrogénnel feltöltjük a rendszert, majd folytatjuk a vákuumolást.
A vákuumolást megszakítjuk, majd hűtőközeggel feltöltjük a rendszert, majd folytatjuk a vákuumolást.

16

Közepes

Mi a jelentősége a vákuumolási eljárásnál közbeiktatott közbenső öblítésnek?


A káros levegő minimális értékre csökkentése.
A káros, idegen anyagok jelenlétének minimális értékre csökkentése.
A káros nedvesség minimális értékre csökkentése.

17

Közepes

Mi a vákuumtartási próba?


A vákuumszivattyút szükség szerint bekapcsoljuk, ha a nyomás emelkedne a rendszerben.
Járó vákuumszivattyúval folyamatosan biztosítjuk az előírt vákuumértéket.
Az előírásszerűen levákuumolt hűtőberendezést ledugózzuk és célszerűen 16-24 órán keresztül figyeljük, hogy emelkedik-e a nyomás.

18

Közepes

Milyen fajta hűtőközegeket szabad gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


Bármelyiket, mert a halmazállapotnak nincs jelentősége.
Az egyanyagú vagy az azeotrop keverékeket.
Csak az egyanyagú hűtőközegeket.

19

Közepes

Milyen fajta hűtőközegeket szabad csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


Bármelyiket, mert a halmazállapotnak nincs jelentősége.
A zeotrop hűtőközeg keverékeket, mert a palackban a folyadék és gőz összetétele eltérő.
Az egyanyagú vagy azeotrop keverékeket.

20

Közepes

Miért eltérő a folyadék- és a gőzfázis keverékaránya zeotrop hűtőközeg keverékeknél?


Mert a keverékek forráspontja eltérő, így a kisebb forráspontú összetevőből nagyobb százalék lesz jelen gőzfázisban.
Mert az összetevők nem keverednek folyadék fázisban.
Mert az összetevők nem keverednek egymással gőzfázisban.

21

Közepes

Mikor szabad a zeotrop hűtőközeg keverékeket gőzfázisban is betölteni a hűtőrendszerbe?


Ha a hűtőközeg hőmérséklete 20°C felett van.
Ha előzetesen a teljes betöltendő mennyiséget pl egy palackba fejtjük, így a palack tartalmát már gőzfázisban is betölthetjük.
Ha a hűtőközeg hőmérséklete 0°C alatt van.

22

Közepes

Kapillárcsöves, hermetikus rendszerben mikor megfelelő a hűtőközeg töltet?


Ha a hűtési feladatot a megengedett legnagyobb hőterhelés esetén is biztosítani tudja.
Ha a kompresszor szívóoldala enyhén deresedik.
Ha az elpárologtatón dér képződik.

23

Közepes

Adagolószelepes, hermetikus rendszerben mikor megfelelő a hűtőközeg töltet?


Ha az adagolószelep buborékmentes folyadékot kap a megengedett legnagyobb hőterhelés esetén is.
Ha az elpárologtatón dér képződik.
Ha a kompresszor szívóoldala enyhén deresedik.

24

Közepes

Milyen előírások tartalmazzák a hűtőberendezések szükséges dokumentációját és azok vezetését?


Az MSZ EN 378 szabvány.
Az EU rendeletek tartalmazzák
Az EU rendeletek és a magyar kormányrendeletek, valamint az MSZ EN 378 szabvány.

25

Közepes

Melyek a telepített hűtőberendezésekre vonatkozó legfontosabb dokumentumok az MSZ-EN 378 szabvány szerint?


Gépkönyv, eseménynapló, tömörségellenőrzési- és szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv, a hűtőközeg logbook
Gépkönyv, üzemeltetési napló és karbantartási jegyzőkönyv
Gépkönyv és üzemeltetési napló

26

Közepes

Mit jelent a kényszerolajozás?


A kompresszor szórótárcsás olajozását.
A kompresszor olajszivattyús olajozását.
A kompresszorhoz olajtartályt kell csatlakoztatni.

27

Közepes

Hogyan célszerű a hűtőgépolajat a hűtőberendezésbe betölteni?


Üzemelő kompresszorral.
Kiszerelt állapotban.
Célszerű a kompresszorba beszívatni, kihasználva a vákuum szívóhatását.

28

Közepes

Mi az előnye a zárt olajbetöltési technológiának?


Gyors olajbetöltést tesz lehetővé.
A betöltendő olaj nem, legfeljebb rövid ideig érintkezhet a környezettel, így szennyeződése minimalizálható.
Kevés olaj folyik ki a kompresszorból.

29

Közepes

Mit jelent az olajok kompatibilitása, azaz összeférhetősége?


Polialkilénglikol (PAG), poliolészterolaj (POE).
Az ásványi és észterolajok keverhetők egymással.
Minden olaj keverhető egymással.

30

Közepes

Mikor kell a kompresszor olajszintjét ellenőrizni?


Tartós üzemelés után, amikor már beállt az egyensúlyi állapot.
Indítás után 5 percig.
Indítás után 1 órával.

31

Közepes

Az olaj savassága milyen problémát okozhat?


Elbontja a hűtőközeget.
Elbontja az olajat.
Károsítja a kompresszor hajtómotor szigetelését, így zárlatot okozhat.

32

Közepes

Mit jelent az észterolajok higroszkópossága?


Erős nedvességfelvételi képességet.
Sűrűnfolyó állagot.
Híganfolyó állagot.

33

Közepes

Melyek a nyomástartályra vonatkozó különelőírások?


A hűtőberendezéstől távolabbi helyen kell elhelyezni.
Ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint a hűtőberendezés többi egységére.
Nagyobb a szilárdsági próbanyomásuk, mint a rendszer többi, szerelt egységének szilárdsági próbanyomása és a tartályt biztonsági lefúvató elemmel kell ellátni.

34

Közepes

Hol alkalmaznak kétfokozatú hűtőgépet?


Akkor, ha többféle hűtőközeget akarunk alkalmazni.
Olyan berendezésekben, ahol nagy nyomásviszony várható.
Mélyhűtésnél.

35

Közepes

A kondenzátorból a hő természetes hűtőközegekbe áramlásához kell-e energiát befektetni?


Igen, mert a hő akkor gyorsabban áramlik.
A hőáramlást az energiabefektetés nem befolyásolja.
Nem, mert a II. Főtétel értelmében a hőenergia önmagától áramlik a nagyobb energiaszintről a környezet kisebb energiaszintjére.

36

Közepes

Miért szükséges a hűtőközeg folyadék utóhűtése?


Azért, hogy kisebb adagolószelepet lehessen alkalmazni.
Azért, hogy a kisebb kondenzátort lehessen alkalmazni.
Azért, hogy az adagolószervbe buborékmentes folyadék kerüljön.

37

Közepes

A to elpárolgási hőmérséklet csökkenésekor mi történik?


A kompresszor hűtőteljesítménye nő.
A kompresszor meghajtó teljesítmény igénye növekszik.
A kompresszor hűtőteljesítménye csökken.

38

Közepes

Mikor megfelelő az utóhűtés?


Ha a közvetlenül az adagoló szerv elé szerelt nézőüvegben nem látunk buborékképződést.
Ha az elpárologtató deres.
Ha a folyadékvezeték meleg.

39

Közepes

Hova kell a folyadékgyűjtő tartályt beépíteni?


A kondenzátor után, a folyadékvezetékbe.
Az elpárologtató után.
A kompresszor és a kondenzátor közé.

40

Közepes

Mi a funkciója az elpárologtató után beépített folyadékleválasztónak?


Az, hogy túlhevítse a hűtőközeg gőzt.
Az, hogy a kompresszor szívócsonkjához ne kerülhessen folyadék hűtőközeg.
Az, hogy a kompresszorhoz tisztán olajmentes hűtőközeg kerüljön.

41

Közepes

Mekkora a hűtőberendezések egyedi szivárgáshelyeinek szökési rátája?


1g/év
30g/év
5g/év

42

Közepes

Miért van szükség tengelytömítésre nyitott kompresszornál?


Mert ez biztosítja a forgattyús tengely csapágyazását.
Mert meg kell akadályoznunk, hogy a levegő a kompresszorba bejuthasson és hűtőközeg kiszökhessen.
Mert ez biztosítja a csapágy kenését.

43

Közepes

Hogyan működnek a koronakisüléses szivárgásjelző műszerek?


A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.
Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.

44

Közepes

Hogyan működnek a fűtöttkatódos szivárgásjelző műszerek?


Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.

45

Közepes

Hogyan működnek az infravörös szivárgásjelző műszerek?


A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.
Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.

46

Közepes

Hogyan működik az ultrahangos szivárgáskereső műszer?


Csak semleges gázokra jelez.
A szivárgó helyen a kiáramló közeg által keltett ultrahangot érzékeli mikrofonnal. Minden közegre jelez.
Csak a hűtőközegre jelez.

47

Közepes

Mitől függ egy hűtőberendezés megengedett maximális éves hűtőközeg vesztesége?


A hűtőteljesítménytől.
A hűtőközeg töltetmennyiségétől.
A hűtőteljesítménytől és az elpárolgási hőmérséklettől.

48

Közepes

Mekkora egy 10kg-tól kisebb töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


3% alatti
10% alatti
30% alatti

49

Közepes

Mekkora egy 10-100kg töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


30% alatti
2% alatti
10% alatti

50

Közepes

Mekkora egy 100kg-tól nagyobb töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


30% alatti
1% alatti
10% alatti

51

Közepes

Mit értünk a szivárgáskereső műszerek statikus érzékenységén?


A szivárgó helytől 3mm távolságban 3cm/sec -mal mozgatva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 1m távolságban érzékelt szökési ráta.
A szivárgó helytől 3mm távolságban mozdulatlanul tartva érzékelt legkisebb szökési rátát.

52

Közepes

Mit értünk a szivárgáskereső műszerek dinamikus érzékenységén?


A szivárgó helytől 1m távolságban érzékelt szökési ráta.
A szivárgó helytől 3mm távolságban 3cm/sec -mal mozgatva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 3mm távolságban mozdulatlanul tartva érzékelt legkisebb szökési rátát.

53

Közepes

Mi a feladata a karterfűtésnek?


Szárítsa az olajat.
Megakadályozza az olaj hűtőközeggel való feldúsulását.
Az olajat híg állapotban tartsa.

54

Közepes

Mit jelent a TEWI érték?


A gyúlékonyság mérőszámát.
A teljes környezetkárosító hatást.
A mérgező hatás mérőszámát.

55

Közepes

Mi a nedvességszűrő feladata?


Az olajban lévő nedvesség kiszűrése
A hűtőközeg tisztítása
Fluorozott hűtőközegnél a nedvesség megkötése.

56

Közepes

Mit értünk egy anyag v fajtérfogatán?


A nyomás reciprokát (v=1/p)
A sűrűség reciprokát (v=1/ρ)
A sűrűség és a nyomás szorzatát (v=ρ*p)

57

Közepes

Mit értünk a kompresszor nyomásviszonyán?


A kompressziós végnyomás és a szívónyomás hányadosát (p/po).
A szívónyomás és a kompressziós végnyomás hányadosát (po/p)
A kompressziós végnyomás és a szállítóteljesítmény hányadosát (p/Vk)

58

Közepes

Hogyan működik a scroll kompresszor?


A scroll kompresszort másképpen turbókompresszornak hívjuk.
Térfogatkiszorítás elvén működő forgódugattyús gép.
Egymással ellentétes fázisban működő dugattyús gép.

59

Közepes

Mi a feladata a kompresszor teljesítményszabályozásának?


A kompresszor hűtőteljesítményét szabályozza a környezeti hőmérséklet alapján.
A kompresszor hűtőteljesítményét szabályozza a hűtési igény alapján.
A kompresszor védelme kis hőterhelés esetén.

60

Közepes

Mi a feladata a kondenzátor ventilátor fordulatszám szabályozásnak?


Minél alacsonyabb kondenzációs nyomás biztosítása.
Biztosítja a megfelelő kondenzációs nyomást változó környezeti hőmérséklet esetén.
Energiamegtakarítás növelése.

61

Közepes

Milyen értékkel fejezik ki a teljes környezetkárosító hatást?


A COP értékkel.
Az ODP értékkel.
A TEWI értékkel.

62

Közepes

Mit értünk folyadékütésen?


Folyadékot a kompresszor káros terében. Folyadék (olaj) jut a hengertérbe
Folyadék kopogását a szívóvezetékben.
Túl sok folyadékot az elpárologtatóban.

63

Közepes

Mitől függ a vákuumtartási próba időtartama?


A környezeti hőmérséklettől.
A berendezés próbanyomásától.
A berendezés belső térfogatától.

64

Közepes

Mennyi ideig szükséges vákuumozni a hűtőberendezést?


Kb. 0,1bar vákuumig.
Legalább 270Pa tartósan maradó belső vákuum eléréséig.
Legalább 30 percig.

65

Közepes

Hogyan történik a szivárgó hely megállapítása elektronikus szivárgáskeresővel?


A vizsgált helyen 30cm/s sebességgel vezetjük az érzékelőfejet.
A vizsgált helyen, kb. 10cm távolságban vezetjük az érzékelőfejet.
A vizsgált helyen, kb. 3mm távolságban kb. 3cm/s sebességgel vezetjük az érzékelőfejet.

66

Közepes

Milyen érzékenységű kézi szivárgáskeresőt kell használnunk a rendelet szerint?


60g/év.
5g/év vagy ettől kisebb.
30g/év.

67

Közepes

Mikor kötelező telepített szivárgásérzékelő műszert beépíteni?


100 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.
500 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.
50 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.

68

Közepes

Hogyan kell a vákuumozás után a hűtőközeget a hűtőrendszerbe betölteni?


Lassan, a próbanyomásig növeljük a hűtőközeg nyomását.
Lassan és fokozatosan kell a nyomást a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig növelni.
A lehető leggyorsabban, a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig kell növelni.

69

Közepes

Milyen pontossági osztályú manométer alkalmas a nyomástartási próba elvégzéséhez?


Legalább 0,5
2
3

70

Közepes

Mit értünk a kompresszor káros terén?


A felső holtpontban lévő dugattyú és a szeleplap között maradó teret.
Az alsó holtpontban lévő dugattyú és a forgattyúsház közötti teret.
Az alsó holtpontban lévő dugattyú és a szeleplap közötti teret.

71

Közepes

Hogyan kell a nyomáspróba elvégzésekor a nyomást növelni?


Fokozatosan, kis lépésekben emeljük a nyomást a próbanyomás eléréséig.
Minél gyorsabban.
Tetszőleges ütemben.

72

Közepes

A háromfázisú villamos motor hatásos P (Wattos) teljesítménye=


√3 x U x I x cos fi
U x I
U x cos fi

73

Közepes

Mi a különbség az inverter és a frekvenciaváltó között?


Az inverter feszültségcsökkentő.
Az inverter másnéven frekvenciaváltó, tehát nincs különbség.
A frekvenciaváltó feszültségnövelő.

74

Közepes

Mit jelent a push-pull módszerrel történő lefejtés?


Azt, hogy a lefejtőberendezéssel a hűtőközeget a hűtőberendezésből a gyűjtőpalackba továbbítjuk.
Azt, hogy a lefejtendő hűtőberendezést hol a szívó-, hol a nyomóoldalon fejtjük le.
A lefejtőkészülékkel a gyűjtőpalackból folyamatosan elszívott gőzt (pull) a hűtőberendezés kisnyomású oldalán benyomjuk(push)

75

Közepes

Minél kisebb a to elpárolgási hőmérséklet,....


annál kisebb a hűtőközeg sűrűsége és annál nagyobb a kompresszor hűtőteljesítménye.
annál kisebb a hűtőközeg sűrűsége és az áramló hűtőközeg tömege.
annál nagyobb a hűtőközeg sűrűsége és az átáramló hűtőközeg tömege.

76

Közepes

A hűtőközeg hőmérséklete egyértelműen megállapítható a gyűjtőpalack nyomásából, ha


ismerjük a hűtőközeget és a gyűjtőpalackban még van folyadék halmazállapotú közeg is.
nem ismerjük a hűtőközeget és csak gőz van a gyűjtőtartályban.
a gyűjtőpalackban csak gőz van.

77

Közepes

Hogyan működik a hűtőközeg lefejtő készülék?


Egy vákuumszivattyút tartalmaz.
Egy hűtőkompresszort tartalmaz, kondenzátor nélkül.
Egy kis hűtőaggregátot tartalmaz, mely a gőzállapotban lefejtett hűtőközeget cseppfolyósítja, majd a gyűjtőtartályba továbbítja.

78

Közepes

Mi jellemzi az R410A hűtőközeget, az R407C hűtőközeggel szemben?


Az R410A hűtőközeg telítési nyomása jóval magasabb, mint R407C esetében.
Az R407C hűtőközeg telítési nyomása jóval magasabb, mint az R410A esetében.
A két hűtőközeg telítési nyomása nagyjából egyenlő.

79

Közepes

Mi jellemzi az olajmentes hűtőközeg lefejtő készülékeket?


A lefejtett hűtőközeg nem tartalmazhat olajat.
A lefejtőkészülék csak gyári (szűz) minőségű hűtőközeg lefejtéshez alkalmas.
Úgynevezett száraz kompresszoruk speciális csapágyazásai lehetővé teszik a kenőanyag mellőzését, így eltérő hűtőközegek lefejtésére is alkalmasak (a lefejtett hűtőközeg olajtartalma elegendő kenést biztosít).

80

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R407C
R404A
R134a, mert egyanyagú hűtőközeg.

81

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R507, mert azeotrop keverék, egyanyagúként viselkedik
R404A
R407C

82

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R410A
R422D
R134a, mert egyanyagú hűtőközeg.

83

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


R507
R134a
R404A, mert zeotrop hűtőközeg keverék

84

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


R407C, mert zeotrop hűtőközeg keverék
R507
R134a

85

Közepes

Minél alacsonyabb a hűtőközeg folyadék hőmérséklete az adagolószerv előtt,...


annál kisebb lesz a qo fajlagos hőtartalom, de a Qo hűtőteljesítmény nem változik.
annál kisebb lesz a qo fajlagos hőtartalom és a Qo hűtőteljesítmény.
annál nagyobb lesz a qo fajlagos hőtartalom és a Qo hűtőteljesítmény.

86

Közepes

Melyik hosszútávú hűtőközeg keverékkel helyettesíthetjük az R22 hűtőközeget normál- és mélyhűtés esetén?


Az R422D keverékkel, mely az R22 hosszútávú (környezetbarát) kiváltója normál- és mélyhűtés esetén.
R134a-val, mert hasonlóak a termodinamikai jellemzőik.
R410A-val, mert hasonlóak a termodinamikai jellemzőik.

87

Közepes

Miért kell "üzemmeleg" állapotba hozni a vákuumszivattyút a vákuumozás megkezdése előtt?


A jó működés miatt.
Az élettartam növelése miatt.
A vízgőz lekondenzálásának megakadályozása miatt.

88

Közepes

Mit jelent a szervizműszerek kalibrálása?


Egy hitelesített etalon műszerrel történő összehasonlítást jelent.
A készülék reszet-ét jelenti.
A nullapont beállítását jelenti.

89

Közepes

Mi a "próbalyuk" ?


Egy olyan eszköz, mellyel a szivárgáskereső műszerek kalibrálhatók. Tartályos töltetük adott szökési rátával áramlik ki.
Légcsatorna mintavevő nyílása.
Szabványos furatátmérő.

90

Közepes

Melyik EU rendelet szabályozza a vállalatok és személyek képesítését a helyhezkötött hűtőberendezések tekintetében?


A 303/2008/EK rendelet, mely a helyhezkötött hűtő-, légk.- és hőszivattyú berendezések tekintetében a vállalatok és személyzet képesítésére vonatkozik.
Az MSZ EN 378 szabvány, mely a hűtőrendszerek biztonsági előírásait is tartalmazza.
A 310/2008/EK rendelet, mely a szabályozott anyagokkal foglalkozik

91

Közepes

Léghűtéses kondenzátornál az elszennyeződés következtében csökken vagy nő a teljesítmény?


Nő.
Csökken.
Teljesítménye nem változik.

92

Közepes

Milyen végvákuumú vákuumszivattyú alkalmazását írja elő az 517/2014/EK (F-gáz rendelet)?


Min. 0,05mbar végvákuumú kétfokozatú vákuumszivattyúra.
Min. 10mbar végvákuumú szivattyúra.
Min. kétfokozatú szivattyúra.

93

Közepes

Melyik EU rendelet szabályozza a személyek képesítését a gépjárművekbe szerelt hűtőberendezések tekintetében?


A 307/2008/EK rendelet, mely a gépjárművekbe szerelt légkondícionáló rendszerek tekintetében a szakemberek képzésére vonatkozik.
A 310/2008/EK rendelet, mely a szabályozott anyagokkal foglalkozik
Az MSZ EN 378 szabvány, mely a hűtőrendszerek biztonsági előírásait is tartalmazza.

94

Közepes

Mi a kondenzátor feladata a hűtőkörfolyamatban járműklímák esetében?


A kondenzátorban a hűtőközeg lehűl és gőzként halad tovább.
A kompresszorban és az elpárologtatóban felvett hőt a lamellás kialakítású kondenzátorban átadja a környezetnek.
A hűtőközeg a levegő hatására felmelegszik és folyadékká alakul.

95

Közepes

Járműklíma elpárologtatójában …


a hűtőközeg meleg alacsonynyomású gőzként lép az elpárologtatóba az adagoló szerv után.
a hűtőközeg adagoló szerv hatására nagynyomással lép az elpárologtatóba és így hőt von el.
hőáramlás indul be az elpárologtató lamelláin az átfújt meleg levegőből a hideg hűtőközeg felé.

96

Közepes

Ismertesse a kapillárcsö feladatát járműklímák esetében ( ccot ) !


Nyomáskülönbség lép fel a kapillárcső hatására: a nyomás nő, a hőmérséklet csökken
Nyomáskülönbség lép fel a kapillárcső hatására: a nyomás nő, a hőmérséklet nő.
A hűtőközeg nyomásának és a hőmérsékletének esését okozza az elpárologtatóba lépéskor.

97

Közepes

Ismertesse a folyadéktartály feladatát járműklímáknál ( ccot rendszer ) !


Tárolja a hűtőközeget, megköti a nedvességet, szétválasztja a gőzt és a folyadékot.
A gyűjtőedény alján lévő cseppfolyós hűtőközeget visszavezeti a kompresszorba.
Tárolja a hűtőközeget és előkészíti a beadagolást.

98

Közepes

Mikor kell biztonsági szelepet beépíteni?


Akkor, ha a folyadék hűtőközeg térfogata a folyadékgyűjtő és a kondenzátor együttes térfogatának 90%-át meghaladja.
Akkor, ha a kompresszor szállítóteljesítménye az 50m3/h -t meghaladja.
Akkor, ha a folyadék hűtőközeg tömege a 30kg-ot meghaladja?

99

Közepes

Mi az R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga?


R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga az ásványiolaj.
R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga az ásványiolaj és PAG olaj keveréke.
R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga a PAG olajok.

100

Közepes

Mi a tengelykapcsoló  (mágneskuplung) szerepe járműklímáknál?


Hűtésigény esetén a tengelykapcsoló behúzótekercs a szabadonfutó kerékhez húzza a kuplungtárcsát és meghajtja a kompresszort
A tengelykapcsoló szétkapcsolt állapotban átviszi a motor fordulatát a kompresszor tengelyére.
A tengelykapcsoló szerepe, hogy átvigye a kompresszor fordulatát a motorra.

101

Közepes

Melyik az igaz állítás a járműklímáknál alkalmazott scroll kompresszorra?


Rezgő mozgást végez.
Forgó mozgást végez.
Orbitális mozgást végez, az álló és a mozgó spirál között térfogakiszorítás elvén jön létre a hűtőközeg szállítás.

102

Közepes

Milyen kompresszort alkalmaznak személygépjárműben?


Hermetikus, csiga, alternáló mozgást végző.
Dugattyús, forgólapátos, scroll.
Hermetikus, fél hermetikus, nyitott.

103

Közepes

Járműklíma esetén hogyan történik a szennyezett rendszer helyreállítása?


Rendszer tisztítás levegővel való átöblítéssel, olajcserével
Rendszer tisztítás többszöri hűtőközeg töltéssel majd leengedéssel a szabadba.
A SAE 1661 szabvány szerint előírtak szerint.

104

Közepes

A termosztatikus expanziós szelep a hűtőközeg mely jellemzőjét szabályozza?


Az utóhűtést.
A po elpárolgási nyomást.
A túlhevítést az elpárologtató kivezető részén.

105

Közepes

Mit nevezünk túlhevítésnek?


Az elpárolgási hőmérséklet és környezeti hőmérséklet különbsége.
A tényleges gázhőmérséklet és a telítési hőmérséklet különbsége.
A kompresszor szívó és nyomó oldala közötti hőmérsékletkülönbség.

106

Közepes

Egy berendezés szivárgásának megszüntetése után az 517/2014/EK F-gáz rendelet szerint mennyi időn belül kell újból ellenőrizni, hogy a javítás eredményes volt-e? 


12 hónapon belül.
1 hónapon belül.
Tetszőleges idő múlva.

107

Közepes

Az 517/2014/EK F-gáz rendelet szerint 500 t CO2 egyenértéknél nagyobb töltet esetén szivárgásészlelő rendszert kell telepíteni. Mennyi időközönként kell ennek működését ellenőrizni?


Havonta.
3 évente.
12 havonta.

108

Közepes

A 1516/2007/EK szivárgásellenőrzésre vonatkozó rendelet szerint mely hűtőköri helyeket kell rendszeresen ellenőrizni?


1. Illesztéseket, 2. szelepeket, 3. tömítéseket, 4. rázkódásnak kitett részeket 5. biztonsági elemek csatlakozásait
Csak a kompresszor csatlakozásait, mert rezgéseknek vannak kitéve.
1. Kompresszor csatlakozásait, 2. Folyadéktartály csatlakozásait

109

Közepes

Milyen csoportba osztja a szivárgásellenőrzési módszereket a 1516/2007/EK rendelet?


Közvetett és közvetlen szivárgásellenőrzési módszerek csoportjára.
Adalékanyagos és adalékanyag mentes vizsgálati módszerekre.
Adalékanyagos és elektronikus vizsgálati módszerekre.

110

Közepes

Melyek a szivárgásellenőrzés közvetlen módszerei a 1516/2007/EK rendelet szerint?


Vákuumpróba és habzó anyaggal jelzés.
Nyomáspróba és vízbemerítéses módszer.
1. Kézi vagy telepített szivárgásérzékelés, 2. UV-adalékanyagos jelzés, 3. Habzó anyagos jelzés

111

Közepes

Mit jelent a MOP jelleg az expanziós szelepeknél?


Túlhevítéshatárolással rendelkeznek
Nyomáshatárolással rendelkeznek
Utóhűtéshatárolással rendelkeznek

112

Közepes

Mit nevezünk nyomástartó edényeknek az MSZ EN 378 szabvány szerint?


Bármely hűtőközeget tartalmazó rész, de nem a kompresszor, elpárologtató, kondenzátor.
Az elpárologtatót.
A kondenzátort.

113

Közepes

Kapilláriscső alkalmazása esetén milyen kompresszormotor alkalmazható?


Lassú fordulatú.
Kis indítónyomatékú.
Nagy indítónyomatékú.

114

Közepes

Mekkora a tömörségi próbanyomás az MSZ EN 378 szerint?


2,0 x PS
1,1 x PS
0,9 x PS

115

Közepes

Mi az elpárolgási nyomásszabályozó feladata?


Megakadályozza az elpárologtatóban a túl alacsony nyomás kialakulását.
Állandó elpárolgási nyomás biztosítása az elpárologtatóban.
Megakadályozza az elpárologtatóban a túl magas nyomás kialakulását.

116

Közepes

Mi a szívónyomás szabályozó feladata?


A szívónyomás minél magasabb értéken tartása.
A szívónyomást korlátozza, védi a kompresszort a túl nagy szívónyomás kialakulásával szemben.
A szívónyomás állandó értéken tartása.

117

Közepes

Mi a feladata a hűtővíz szabályozó szelepnek?


A kondenzációs nyomást minél kisebb értéken tartsa.
A kondenzációs nyomást minél nagyobb értéken tartsa.
A kondenzációs nyomást állandó értéken tartsa.

118

Közepes

Mi a hőmérséklet csúszás?


Egy adott elpárolgási nyomáshoz nem rendelhető egy adott hőmérséklet. Az elpárologtató elejének és végének a nagyobb hőmérsékletkülönbsége.
A hőmérséklet csökkenése.
A hőmérséklet emelkedése.

119

Közepes

Mit nevezünk keveredési hézagnak?


Amikor a hűtőközeg-olaj keverék olajban gazdag és olajban szegény fázisokra bomlik.
Amikor az olaj és hűtőközeg teljesen keveredik egymással.
Amikor a hűtőközeg-olaj keverék "felhabzik".

120

Közepes

A kompresszor szívottgáz hőmérséklete mennyire befolyásolja a hűtőteljesítményt?


Csak mélyhűtés esetén.
Nincs hatással.
Jelentősen.

121

Közepes

Mi alapján választjuk az elpárologtató DT1 értékét?


Az elpárolgási hőmérséklet alapján.
A hűtőteljesítmény alapján.
A hűtött termék fajtája alapján.

122

Közepes

Egy termosztatikus szabályozószelepnél gyárilag be van állítva a …


statikus túlhevítés.
nyitási túlhevítés.
munkaponti túlhevítés.

123

Közepes

Szervovezérlésű mágnesszelepek működéséhez …


nincs szükség minimális nyomásesésre
szükséges egy minimális nyomásesés

124

Közepes

Háromfázisú aszinkron motorok indítási árama az üzemi áram hányszorosa?


10-15 szöröse
3-8 szorosa
1-2 szerese

125

Közepes

Kell-e a kompresszor szívó- és nyomóoldalán rezgéscsillapítót alkalmazni, merev kompresszor rögzítés esetén?


Igen
Mindig
Nem

126

Közepes

Azonos magasságban kell-e elhelyezni a csoportaggregát kompresszorait olajszintszabályozó rendszer esetében?


Igen
Nem

127

Közepes

Mit értünk a hőszivattyú ε hatásfoka alatt?


A fűtőteljesítmény és a felvett villamos teljesítmény hányadosát (ε=Qfűtő/Pvill)
A kompresszor hűtőteljesítményének és a felvett villamos teljesítmény hányadosát (ε=Qo/Pvill)
A fűtőteljesítmény és a kompresszor hűtőteljesítményének hányadosát (ε=Qfűtő/Qo)

128

Közepes

A hűtőberendezés hűtőközeggel történő feltöltése előtt elvégzendő …


szivárgásvizsgálat.
tömörségvizsgálat.
vákuumtartási vizsgálat.

129

Közepes

Mely hűtőközegek károsítják az ózonréteget?


Minden olyan hűtőközeg, mely szénhidrogént tartalmaz.
Minden olyan hűtőközeg, mely fluort és hidrogént tartalmaz.
Minden olyan hűtőközeg, mely klórt vagy brómot tartalmaz.

130

Közepes

Hűtőközegpalackok nyomáspróbájának érvényessége...


egységesen 10 év
5 vagy 10 év
korlátlan

131

Közepes

Mit jelöl a villamos berendezések IP védettségi fokozata?


A berendezés szigetelési állapotát.
A berendezés por elleni védettségi szintjét.
A berendezés feszültség alatt álló részeinek érintése elleni személyvédettség- és a berendezés vízzel szembeni védettségének fokát.

132

Közepes

Mi az elsődleges célja a termisztoros motorvédő egységnek?


A motor lassú túlmelegedés elleni védelme.
Hirtelen zárlattal szembeni védelem.
Gyors, forgórész blokkolódás esetén kiold.

133

Közepes

Az egyfázisú motorkompresszor üzemi kondenzátora …


a főfázis tekercshez párhuzamosan kapcsolódik.
a segédfázissal párhuzamosan van kötve.
a segédfázis tekerccsel sorba van kötve.

134

Közepes

Az egyfázisú motorkompresszor feszültségreléje …


a főfázis tekerccsel sorba van kötve.
a segédfázis tekerccsel párhuzamosan van kötve, mert akkor nyit, ha a segédfázis indukált feszültsége elérte a kapcsolási értéket.
a főfázis tekerccsel párhuzamosan van kötve.

135

Közepes

Árnyékolt pólusú ventilátor motorok hatásfoka …


igen rossz, ezért egyre inkább előtérbe kerülnek az energiatakarékos ún. EC motorok.
igen jó, mert a méretük kicsi.
igen jó, ezért továbbra is használatban maradnak.

136

Közepes

Mi a különbség a nullavezető és a védővezető között?


A nullavezető és a védővezető szinoním fogalmak, nincs különbség közöttük.
A nullavezető üzemszerűen áramot vezet, a védővezető ezzel szemben csak akkor, ha az érinthető fémrészekre hiba folytán feszültség kerül.
A nullavezető is és a védővezető is feszültség alatt van üzem közben.

137

Közepes

Mikor tekinthető elvileg tömörnek egy berendezés?


Akkor, ha vízbe merítve nem képződnek buborékok.
Akkor, ha a vizsgálati eljárásnak megfelelő eszközzel nem lehet kimutatni a vizsgálati közeg kilépését egyik térből a másikba vagy a környezetbe.
Akkor, ha szivárgásellenőrzést végeztünk elektronikus műszerrel.

138

Közepes

Melyek az MSZ EN 378 szerinti "durva" tömörségvizsgálati eljárások?


Vákuumpróba
Tömörségi nyomáspróba, nyomástartási próba, vákuumpróba, vákuumtartási próba.
Nyomáspróba

139

Közepes

Milyen nyomásértéket kell alkalmazni a tömörségi nyomáspróbánál?


2-3 bar
A maximális üzemi nyomással megegyező nyomást.
10-12 bar

140

Közepes

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 5 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Három évente
Évente
Két évente

141

Közepes

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 50 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Három évente
Félévente
Kétévente

142

Közepes

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 500 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Kétévente
Negyedévente
Évente

143

Közepes

Milyen berendezésekre vonatkozik az MSZ EN 378 "Hűtőberendezések és hőszivattyúk biztonsági követelmények" c. szabványa?


Csak a háztartási hűtőberendezésekre vonatkozik.
Csak a hőszivattyúkra vonatkozik.
Minden helyhez kötött és mobil hűtőberendezésre vonatkozik, beleértve a hőszivattyút is.

144

Közepes

Milyen határidővel kerül betiltásra valamennyi HCFC hűtőközeg, pl. R22?


2015 január 1-től.
2020 január 1-től.
2012 január 1-től.

145

Közepes

Melyek a HCFC hűtőközegek?


R12, R502
R22, R401A, R408A
R134a, R404A, R407C

146

Közepes

Melyek a HFC hűtőközegek?


R134a, R404A, R507, R410A
R11, R12, R502
R22, R401A

147

Közepes

Milyen mérőszám a GWP?


Ózonnövelő képesség.
Üvegházhatást növelő képesség, 1kg CO2 hatását tekintik GWP=1 -nek.
Ózonbontó képesség

148

Közepes

Az elektromos energia hőenergiává átalakulására az alábbi összefüggés érvényes:


1kWh=860kcal
1kWh=539kcal
1kWh=427kcal

149

Közepes

Milyen mérőszám az ODP?


Üvegházhatást növelő képesség.
Üvegházhatást csökkentő képesség.
Ózonbontó képesség.

150

Közepes

Milyen végvákuumú vákuumszivattyúra van szükség az 517/2014/EK rendelet (F-gáz rendelet) szerint?


Legalább 0,05mbar végvákuumú kétfokozatú vákuumszivattyúra.
Legalább kétfokozatú szivattyúra.
Legalább 10mbar végvákuumú szivattyúra.

151

Közepes

Az 517/2014/EK rendelet (F-gáz rendelet) szerint legfeljebb mekkora vákuum maradhat a rendszerben?


A maradó abszolút nyomás értéke legfeljebb 270Pa lehet és ezt a vákuumszivattyútól a lehető legtávolabb kell mérni.
Legfeljebb 10mbar
Legfeljebb 100mbar

152

Közepes

Milyen olajat kell használni R600 izobutános hűtőberendezés esetén?


PAG olajat
Észterolajat
Ásványolajat

153

Közepes

Mi a biztonsági lefuvató szelep feladata?


Hűtőrendszerek idegengáz "leengedése".
Nyomástartó edények túlnyomás elleni védelme.
Nyomásszabályozás.

154

Közepes

Melyik szabvány vonatkozik a hűtőkör telepítésére?


Az ún. F-gáz rendelet.
Az MSZ-EN 378 szabvány.
Az EU 2037/2000 rendelete.

155

Közepes

Mi az elpárologtató feladata?


Az, hogy a hűtendő közegbe beáramlott hőt a hűtőközeg felvegye.
A hűtőközeg nagy felületen érintkezzen a hűtendő közeggel.
A hűtendő közeg lehűtése.

156

Közepes

Milyen fizikai folyamat játszódik le az elpárologtatóban?


A benne áramló hűtőközeget túlhevíti.
A benne áramló hűtőközeget elpárologtatja.
A folyadék hűtőközeg elpárolog és kismértékben túlhevül.

157

Közepes

Energiabefektetés nélkül végbe megy-e a hőcsere a hűtendő közeg és a hűtőközeg között?


Igen, mert a II. főtétel értelmében a hő magától áramlik a hűtendő közegből az alacsonyabb energiaszintű hűtőközegbe.
Nincs jelentősége az energiabefektetésnek.
Igen, de energiabefektetéssel gyorsabb a hőcsere.

158

Közepes

Hogyan kell az elpárologtatót kiválasztani?


Méretek alapján.
A gyártói adatok vagy kiválasztó program segítségével.
Hőátadó felület alapján.