F-Gas Hungarian

Minden kérdés
F-Gas Hungarian
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Közepes

Mit okoz a lederesedett elpárologtató felület?


Csökkenti a hűtőteljesítményt.
Csökkenti a hűtendő közeg hőmérsékletét.
A megnövekedett áramlási ellenállás miatt nagyobb a ventilátor-zajszint.

2

Közepes

Az elpárologtató felületén mikor alakulhat ki deresedés?


A léghűtő mindig deresedik.
Csak akkor, ha folyamatos üzemben működik.
Léghűtő esetében akkor, ha felülete 0°C alatt van.

3

Közepes

Mikor lehet a deresedést a hűtendő közeggel leolvasztani?


Léghűtő esetében akkor, ha a levegő hőmérséklete 0°C felett van.
Sohasem, mindig elektromos leolvasztást alkalmazunk.
Nem lehet.

4

Közepes

Mi a meleggázas leolvasztás?


A kompresszorból érkező forró, túlhevített gőzt, közvetlenül az elpárologtató csővezetékeibe vezetjük.
Az elpárologtató kilépő és belépő oldalát felcseréljük.
A kompresszor forgásirányát felcseréljük.

5

Közepes

Mekkora a hűtőberendezés maximális megengedett nyomása?


Az MSZ EN-378 Szabvány által megadott érték.
A nyomóoldali nyomás 2-szeres értéke.
A kompresszor szívóoldali nyomásának 4-szeres értéke.

6

Közepes

Mekkora a hűtőberendezés szilárdsági nyomása?


Az üzemi nyomás 2-szeres értéke.
Az MSZ EN-378 Szabvány által megadott érték.
Az üzemi nyomás 10-szeres értéke.

7

Közepes

Ki hajtja végre a hűtőberendezés szilárdsági nyomáspróbáját?


Az üzembehelyező szakember.
A karbantartó szakember.
A gyártó.

8

Közepes

Mit értünk a hűtőberendezések durva tömörségvizsgálata alatt?


Elvégezzük a technikai tömörségvizsgálatot a hűtőközeg betöltés előtt.
Szivárgáskereső műszerrel végzett szivárgásellenőrzést.
Vízbemártással buborékpróbát végzünk.

9

Közepes

A nyomástartási próba alatt változhat-e a nyomás?


Igen, maximálisan 2 bar még elfogadható.
Igen, hőmérsékletváltozás esetén annak megfelelő mértékben.
Nem változhat.

10

Közepes

Miért károsak az idegen anyagok a hűtőrendszer belsejében?


Károsak, mert az olaj-hűtőközeg keveredését kedvezőtlenül befolyásolják.
Károsak, mert vegyi reakciókat, teljesítménycsökkenést és a kondenzátorban nyomásnövekedéseket okozhatnak.
Károsak, mert az olajvisszahordást lehetetlenné teszik.

11

Közepes

Hatékony-e a vákuumolás a hűtőrendszerbe került nedvesség eltávolítására?


Nem, mert csak a szabad vizet távolítja el, az oldott állapotban lévő víz a rendszerben marad.
Igen, a szokásos vákuumolás alatt a víz is távozik.
Igen, a víz gyorsan eltávozik a rendszerből.

12

Közepes

Eltávolíthatók-e a hűtőrendszerbe került nem kondenzálható gázok vákuumozással?


Igen, megfelelő minőségű vákuumozással eltávolíthatók.
Nem, vákuumozással az idegen gázok nem távolíthatók el.
Nem, az idegen gázok semmilyen eszközzel nem távolíthatók el.

13

Közepes

Az 517/2014/EK (F-Gáz rendelet) előírása alapján milyen vákuumszivattyúra van szükség vákuumozáshoz?


Legalább 0,27 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.
Legalább 0,5 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.
Legalább 0,05 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas vákuumszivattyúra.

14

Közepes

Hogyan kell mérni a vákuumszivattyú végvákuum értékét?


A vákuumszivattyúhoz csatlakoztatott szerviztömlő végpontjánál.
A vákuumszivattyú szívócsonkjánál, hideg állapotban.
A vákuumszivattyú szívócsonkjánál, bemelegített állapotban.

15

Közepes

Mit jelent a vákuumolási eljárásnál közbeiktatott közbenső öblítés?


A vákuumolást megszakítjuk, majd száraz nitrogénnel feltöltjük a rendszert, majd folytatjuk a vákuumolást.
A vákuumolást megszakítjuk, majd hűtőközeggel feltöltjük a rendszert, majd folytatjuk a vákuumolást.
A vákuumolást megszakítjuk, majd a rendszert levegővel feltöltjük, folytatjuk a vákuumozást.

16

Közepes

Mi a jelentősége a vákuumolási eljárásnál közbeiktatott közbenső öblítésnek?


A káros levegő minimális értékre csökkentése.
A káros nedvesség minimális értékre csökkentése.
A káros, idegen anyagok jelenlétének minimális értékre csökkentése.

17

Közepes

Mi a vákuumtartási próba?


A vákuumszivattyút szükség szerint bekapcsoljuk, ha a nyomás emelkedne a rendszerben.
Az előírásszerűen levákuumolt hűtőberendezést ledugózzuk és célszerűen 16-24 órán keresztül figyeljük, hogy emelkedik-e a nyomás.
Járó vákuumszivattyúval folyamatosan biztosítjuk az előírt vákuumértéket.

18

Közepes

Milyen fajta hűtőközegeket szabad gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


Az egyanyagú vagy az azeotrop keverékeket.
Bármelyiket, mert a halmazállapotnak nincs jelentősége.
Csak az egyanyagú hűtőközegeket.

19

Közepes

Milyen fajta hűtőközegeket szabad csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


A zeotrop hűtőközeg keverékeket, mert a palackban a folyadék és gőz összetétele eltérő.
Az egyanyagú vagy azeotrop keverékeket.
Bármelyiket, mert a halmazállapotnak nincs jelentősége.

20

Közepes

Miért eltérő a folyadék- és a gőzfázis keverékaránya zeotrop hűtőközeg keverékeknél?


Mert az összetevők nem keverednek folyadék fázisban.
Mert a keverékek forráspontja eltérő, így a kisebb forráspontú összetevőből nagyobb százalék lesz jelen gőzfázisban.
Mert az összetevők nem keverednek egymással gőzfázisban.

21

Közepes

Mikor szabad a zeotrop hűtőközeg keverékeket gőzfázisban is betölteni a hűtőrendszerbe?


Ha előzetesen a teljes betöltendő mennyiséget pl egy palackba fejtjük, így a palack tartalmát már gőzfázisban is betölthetjük.
Ha a hűtőközeg hőmérséklete 0°C alatt van.
Ha a hűtőközeg hőmérséklete 20°C felett van.

22

Közepes

Kapillárcsöves, hermetikus rendszerben mikor megfelelő a hűtőközeg töltet?


Ha a hűtési feladatot a megengedett legnagyobb hőterhelés esetén is biztosítani tudja.
Ha az elpárologtatón dér képződik.
Ha a kompresszor szívóoldala enyhén deresedik.

23

Közepes

Adagolószelepes, hermetikus rendszerben mikor megfelelő a hűtőközeg töltet?


Ha az adagolószelep buborékmentes folyadékot kap a megengedett legnagyobb hőterhelés esetén is.
Ha a kompresszor szívóoldala enyhén deresedik.
Ha az elpárologtatón dér képződik.

24

Közepes

Milyen előírások tartalmazzák a hűtőberendezések szükséges dokumentációját és azok vezetését?


Az EU rendeletek tartalmazzák
Az EU rendeletek és a magyar kormányrendeletek, valamint az MSZ EN 378 szabvány.
Az MSZ EN 378 szabvány.

25

Közepes

Melyek a telepített hűtőberendezésekre vonatkozó legfontosabb dokumentumok az MSZ-EN 378 szabvány szerint?


Gépkönyv, eseménynapló, tömörségellenőrzési- és szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv, a hűtőközeg logbook
Gépkönyv, üzemeltetési napló és karbantartási jegyzőkönyv
Gépkönyv és üzemeltetési napló

26

Közepes

Mit jelent a kényszerolajozás?


A kompresszor szórótárcsás olajozását.
A kompresszor olajszivattyús olajozását.
A kompresszorhoz olajtartályt kell csatlakoztatni.

27

Közepes

Hogyan célszerű a hűtőgépolajat a hűtőberendezésbe betölteni?


Célszerű a kompresszorba beszívatni, kihasználva a vákuum szívóhatását.
Üzemelő kompresszorral.
Kiszerelt állapotban.

28

Közepes

Mi az előnye a zárt olajbetöltési technológiának?


Kevés olaj folyik ki a kompresszorból.
A betöltendő olaj nem, legfeljebb rövid ideig érintkezhet a környezettel, így szennyeződése minimalizálható.
Gyors olajbetöltést tesz lehetővé.

29

Közepes

Mit jelent az olajok kompatibilitása, azaz összeférhetősége?


Az ásványi és észterolajok keverhetők egymással.
Polialkilénglikol (PAG), poliolészterolaj (POE).
Minden olaj keverhető egymással.

30

Közepes

Mikor kell a kompresszor olajszintjét ellenőrizni?


Indítás után 1 órával.
Tartós üzemelés után, amikor már beállt az egyensúlyi állapot.
Indítás után 5 percig.

31

Közepes

Az olaj savassága milyen problémát okozhat?


Károsítja a kompresszor hajtómotor szigetelését, így zárlatot okozhat.
Elbontja az olajat.
Elbontja a hűtőközeget.

32

Közepes

Mit jelent az észterolajok higroszkópossága?


Sűrűnfolyó állagot.
Híganfolyó állagot.
Erős nedvességfelvételi képességet.

33

Közepes

Melyek a nyomástartályra vonatkozó különelőírások?


Nagyobb a szilárdsági próbanyomásuk, mint a rendszer többi, szerelt egységének szilárdsági próbanyomása és a tartályt biztonsági lefúvató elemmel kell ellátni.
Ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint a hűtőberendezés többi egységére.
A hűtőberendezéstől távolabbi helyen kell elhelyezni.

34

Közepes

Hol alkalmaznak kétfokozatú hűtőgépet?


Olyan berendezésekben, ahol nagy nyomásviszony várható.
Mélyhűtésnél.
Akkor, ha többféle hűtőközeget akarunk alkalmazni.

35

Közepes

A kondenzátorból a hő természetes hűtőközegekbe áramlásához kell-e energiát befektetni?


Igen, mert a hő akkor gyorsabban áramlik.
A hőáramlást az energiabefektetés nem befolyásolja.
Nem, mert a II. Főtétel értelmében a hőenergia önmagától áramlik a nagyobb energiaszintről a környezet kisebb energiaszintjére.

36

Közepes

Miért szükséges a hűtőközeg folyadék utóhűtése?


Azért, hogy a kisebb kondenzátort lehessen alkalmazni.
Azért, hogy kisebb adagolószelepet lehessen alkalmazni.
Azért, hogy az adagolószervbe buborékmentes folyadék kerüljön.

37

Közepes

A to elpárolgási hőmérséklet csökkenésekor mi történik?


A kompresszor hűtőteljesítménye csökken.
A kompresszor hűtőteljesítménye nő.
A kompresszor meghajtó teljesítmény igénye növekszik.

38

Közepes

Mikor megfelelő az utóhűtés?


Ha az elpárologtató deres.
Ha a folyadékvezeték meleg.
Ha a közvetlenül az adagoló szerv elé szerelt nézőüvegben nem látunk buborékképződést.

39

Közepes

Hova kell a folyadékgyűjtő tartályt beépíteni?


A kompresszor és a kondenzátor közé.
A kondenzátor után, a folyadékvezetékbe.
Az elpárologtató után.

40

Közepes

Mi a funkciója az elpárologtató után beépített folyadékleválasztónak?


Az, hogy a kompresszor szívócsonkjához ne kerülhessen folyadék hűtőközeg.
Az, hogy túlhevítse a hűtőközeg gőzt.
Az, hogy a kompresszorhoz tisztán olajmentes hűtőközeg kerüljön.

41

Közepes

Mekkora a hűtőberendezések egyedi szivárgáshelyeinek szökési rátája?


1g/év
5g/év
30g/év

42

Közepes

Miért van szükség tengelytömítésre nyitott kompresszornál?


Mert ez biztosítja a csapágy kenését.
Mert ez biztosítja a forgattyús tengely csapágyazását.
Mert meg kell akadályoznunk, hogy a levegő a kompresszorba bejuthasson és hűtőközeg kiszökhessen.

43

Közepes

Hogyan működnek a koronakisüléses szivárgásjelző műszerek?


A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.
Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.

44

Közepes

Hogyan működnek a fűtöttkatódos szivárgásjelző műszerek?


Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.
A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.

45

Közepes

Hogyan működnek az infravörös szivárgásjelző műszerek?


A hűtőközeg molekulák elnyelik az adott hullámhosszú infrafényt. Nedvességre nem jelez.
A hő hatására elbomló hűtőközeg molekulákra jelez a készülék. Nedvességre nem jelez.
Elektródák közé kapcsolt nagyfeszültség szivárgó áramát méri a készülék. Hátránya, hogy nedvességre is jelez.

46

Közepes

Hogyan működik az ultrahangos szivárgáskereső műszer?


Csak semleges gázokra jelez.
Csak a hűtőközegre jelez.
A szivárgó helyen a kiáramló közeg által keltett ultrahangot érzékeli mikrofonnal. Minden közegre jelez.

47

Közepes

Mitől függ egy hűtőberendezés megengedett maximális éves hűtőközeg vesztesége?


A hűtőteljesítménytől és az elpárolgási hőmérséklettől.
A hűtőteljesítménytől.
A hűtőközeg töltetmennyiségétől.

48

Közepes

Mekkora egy 10kg-tól kisebb töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


30% alatti
10% alatti
3% alatti

49

Közepes

Mekkora egy 10-100kg töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


10% alatti
2% alatti
30% alatti

50

Közepes

Mekkora egy 100kg-tól nagyobb töltetű hűtőberendezés megengedett éves hűtőközeg vesztesége?


1% alatti
10% alatti
30% alatti

51

Közepes

Mit értünk a szivárgáskereső műszerek statikus érzékenységén?


A szivárgó helytől 3mm távolságban mozdulatlanul tartva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 3mm távolságban 3cm/sec -mal mozgatva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 1m távolságban érzékelt szökési ráta.

52

Közepes

Mit értünk a szivárgáskereső műszerek dinamikus érzékenységén?


A szivárgó helytől 3mm távolságban 3cm/sec -mal mozgatva érzékelt legkisebb szökési rátát.
A szivárgó helytől 1m távolságban érzékelt szökési ráta.
A szivárgó helytől 3mm távolságban mozdulatlanul tartva érzékelt legkisebb szökési rátát.

53

Közepes

Mi a feladata a karterfűtésnek?


Az olajat híg állapotban tartsa.
Szárítsa az olajat.
Megakadályozza az olaj hűtőközeggel való feldúsulását.

54

Közepes

Mit jelent a TEWI érték?


A mérgező hatás mérőszámát.
A teljes környezetkárosító hatást.
A gyúlékonyság mérőszámát.

55

Közepes

Mi a nedvességszűrő feladata?


Fluorozott hűtőközegnél a nedvesség megkötése.
A hűtőközeg tisztítása
Az olajban lévő nedvesség kiszűrése

56

Közepes

Mit értünk egy anyag v fajtérfogatán?


A nyomás reciprokát (v=1/p)
A sűrűség és a nyomás szorzatát (v=ρ*p)
A sűrűség reciprokát (v=1/ρ)

57

Közepes

Mit értünk a kompresszor nyomásviszonyán?


A kompressziós végnyomás és a szállítóteljesítmény hányadosát (p/Vk)
A kompressziós végnyomás és a szívónyomás hányadosát (p/po).
A szívónyomás és a kompressziós végnyomás hányadosát (po/p)

58

Közepes

Hogyan működik a scroll kompresszor?


A scroll kompresszort másképpen turbókompresszornak hívjuk.
Térfogatkiszorítás elvén működő forgódugattyús gép.
Egymással ellentétes fázisban működő dugattyús gép.

59

Közepes

Mi a feladata a kompresszor teljesítményszabályozásának?


A kompresszor védelme kis hőterhelés esetén.
A kompresszor hűtőteljesítményét szabályozza a környezeti hőmérséklet alapján.
A kompresszor hűtőteljesítményét szabályozza a hűtési igény alapján.

60

Közepes

Mi a feladata a kondenzátor ventilátor fordulatszám szabályozásnak?


Biztosítja a megfelelő kondenzációs nyomást változó környezeti hőmérséklet esetén.
Minél alacsonyabb kondenzációs nyomás biztosítása.
Energiamegtakarítás növelése.

61

Közepes

Milyen értékkel fejezik ki a teljes környezetkárosító hatást?


Az ODP értékkel.
A TEWI értékkel.
A COP értékkel.

62

Közepes

Mit értünk folyadékütésen?


Folyadék kopogását a szívóvezetékben.
Túl sok folyadékot az elpárologtatóban.
Folyadékot a kompresszor káros terében. Folyadék (olaj) jut a hengertérbe

63

Közepes

Mitől függ a vákuumtartási próba időtartama?


A berendezés belső térfogatától.
A berendezés próbanyomásától.
A környezeti hőmérséklettől.

64

Közepes

Mennyi ideig szükséges vákuumozni a hűtőberendezést?


Legalább 30 percig.
Legalább 270Pa tartósan maradó belső vákuum eléréséig.
Kb. 0,1bar vákuumig.

65

Közepes

Hogyan történik a szivárgó hely megállapítása elektronikus szivárgáskeresővel?


A vizsgált helyen, kb. 3mm távolságban kb. 3cm/s sebességgel vezetjük az érzékelőfejet.
A vizsgált helyen, kb. 10cm távolságban vezetjük az érzékelőfejet.
A vizsgált helyen 30cm/s sebességgel vezetjük az érzékelőfejet.

66

Közepes

Milyen érzékenységű kézi szivárgáskeresőt kell használnunk a rendelet szerint?


60g/év.
5g/év vagy ettől kisebb.
30g/év.

67

Közepes

Mikor kötelező telepített szivárgásérzékelő műszert beépíteni?


50 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.
100 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.
500 tonna vagy több CO2 egyenértékű hűtőközeg töltet esetén.

68

Közepes

Hogyan kell a vákuumozás után a hűtőközeget a hűtőrendszerbe betölteni?


Lassan és fokozatosan kell a nyomást a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig növelni.
Lassan, a próbanyomásig növeljük a hűtőközeg nyomását.
A lehető leggyorsabban, a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig kell növelni.

69

Közepes

Milyen pontossági osztályú manométer alkalmas a nyomástartási próba elvégzéséhez?


3
Legalább 0,5
2

70

Közepes

Mit értünk a kompresszor káros terén?


Az alsó holtpontban lévő dugattyú és a forgattyúsház közötti teret.
A felső holtpontban lévő dugattyú és a szeleplap között maradó teret.
Az alsó holtpontban lévő dugattyú és a szeleplap közötti teret.

71

Közepes

Hogyan kell a nyomáspróba elvégzésekor a nyomást növelni?


Tetszőleges ütemben.
Minél gyorsabban.
Fokozatosan, kis lépésekben emeljük a nyomást a próbanyomás eléréséig.

72

Közepes

A háromfázisú villamos motor hatásos P (Wattos) teljesítménye=


√3 x U x I x cos fi
U x cos fi
U x I

73

Közepes

Mi a különbség az inverter és a frekvenciaváltó között?


A frekvenciaváltó feszültségnövelő.
Az inverter másnéven frekvenciaváltó, tehát nincs különbség.
Az inverter feszültségcsökkentő.

74

Közepes

Mit jelent a push-pull módszerrel történő lefejtés?


A lefejtőkészülékkel a gyűjtőpalackból folyamatosan elszívott gőzt (pull) a hűtőberendezés kisnyomású oldalán benyomjuk(push)
Azt, hogy a lefejtendő hűtőberendezést hol a szívó-, hol a nyomóoldalon fejtjük le.
Azt, hogy a lefejtőberendezéssel a hűtőközeget a hűtőberendezésből a gyűjtőpalackba továbbítjuk.

75

Közepes

Minél kisebb a to elpárolgási hőmérséklet,....


annál kisebb a hűtőközeg sűrűsége és az áramló hűtőközeg tömege.
annál nagyobb a hűtőközeg sűrűsége és az átáramló hűtőközeg tömege.
annál kisebb a hűtőközeg sűrűsége és annál nagyobb a kompresszor hűtőteljesítménye.

76

Közepes

A hűtőközeg hőmérséklete egyértelműen megállapítható a gyűjtőpalack nyomásából, ha


ismerjük a hűtőközeget és a gyűjtőpalackban még van folyadék halmazállapotú közeg is.
nem ismerjük a hűtőközeget és csak gőz van a gyűjtőtartályban.
a gyűjtőpalackban csak gőz van.

77

Közepes

Hogyan működik a hűtőközeg lefejtő készülék?


Egy hűtőkompresszort tartalmaz, kondenzátor nélkül.
Egy vákuumszivattyút tartalmaz.
Egy kis hűtőaggregátot tartalmaz, mely a gőzállapotban lefejtett hűtőközeget cseppfolyósítja, majd a gyűjtőtartályba továbbítja.

78

Közepes

Mi jellemzi az R410A hűtőközeget, az R407C hűtőközeggel szemben?


A két hűtőközeg telítési nyomása nagyjából egyenlő.
Az R410A hűtőközeg telítési nyomása jóval magasabb, mint R407C esetében.
Az R407C hűtőközeg telítési nyomása jóval magasabb, mint az R410A esetében.

79

Közepes

Mi jellemzi az olajmentes hűtőközeg lefejtő készülékeket?


A lefejtőkészülék csak gyári (szűz) minőségű hűtőközeg lefejtéshez alkalmas.
Úgynevezett száraz kompresszoruk speciális csapágyazásai lehetővé teszik a kenőanyag mellőzését, így eltérő hűtőközegek lefejtésére is alkalmasak (a lefejtett hűtőközeg olajtartalma elegendő kenést biztosít).
A lefejtett hűtőközeg nem tartalmazhat olajat.

80

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R407C
R134a, mert egyanyagú hűtőközeg.
R404A

81

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R407C
R507, mert azeotrop keverék, egyanyagúként viselkedik
R404A

82

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet gőz állapotban is betölteni a hűtőrendszerbe?


R134a, mert egyanyagú hűtőközeg.
R410A
R422D

83

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


R404A, mert zeotrop hűtőközeg keverék
R507
R134a

84

Közepes

A felsoroltak közül mely hűtőközeget lehet csak folyadék állapotban betölteni a hűtőrendszerbe?


R507
R407C, mert zeotrop hűtőközeg keverék
R134a

85

Közepes

Minél alacsonyabb a hűtőközeg folyadék hőmérséklete az adagolószerv előtt,...


annál kisebb lesz a qo fajlagos hőtartalom és a Qo hűtőteljesítmény.
annál nagyobb lesz a qo fajlagos hőtartalom és a Qo hűtőteljesítmény.
annál kisebb lesz a qo fajlagos hőtartalom, de a Qo hűtőteljesítmény nem változik.

86

Közepes

Melyik hosszútávú hűtőközeg keverékkel helyettesíthetjük az R22 hűtőközeget normál- és mélyhűtés esetén?


R410A-val, mert hasonlóak a termodinamikai jellemzőik.
Az R422D keverékkel, mely az R22 hosszútávú (környezetbarát) kiváltója normál- és mélyhűtés esetén.
R134a-val, mert hasonlóak a termodinamikai jellemzőik.

87

Közepes

Miért kell "üzemmeleg" állapotba hozni a vákuumszivattyút a vákuumozás megkezdése előtt?


A vízgőz lekondenzálásának megakadályozása miatt.
Az élettartam növelése miatt.
A jó működés miatt.

88

Közepes

Mit jelent a szervizműszerek kalibrálása?


A készülék reszet-ét jelenti.
Egy hitelesített etalon műszerrel történő összehasonlítást jelent.
A nullapont beállítását jelenti.

89

Közepes

Mi a "próbalyuk" ?


Légcsatorna mintavevő nyílása.
Egy olyan eszköz, mellyel a szivárgáskereső műszerek kalibrálhatók. Tartályos töltetük adott szökési rátával áramlik ki.
Szabványos furatátmérő.

90

Közepes

Melyik EU rendelet szabályozza a vállalatok és személyek képesítését a helyhezkötött hűtőberendezések tekintetében?


A 310/2008/EK rendelet, mely a szabályozott anyagokkal foglalkozik
Az MSZ EN 378 szabvány, mely a hűtőrendszerek biztonsági előírásait is tartalmazza.
A 303/2008/EK rendelet, mely a helyhezkötött hűtő-, légk.- és hőszivattyú berendezések tekintetében a vállalatok és személyzet képesítésére vonatkozik.

91

Közepes

Léghűtéses kondenzátornál az elszennyeződés következtében csökken vagy nő a teljesítmény?


Teljesítménye nem változik.
Csökken.
Nő.

92

Közepes

Milyen végvákuumú vákuumszivattyú alkalmazását írja elő az 517/2014/EK (F-gáz rendelet)?


Min. kétfokozatú szivattyúra.
Min. 0,05mbar végvákuumú kétfokozatú vákuumszivattyúra.
Min. 10mbar végvákuumú szivattyúra.

93

Közepes

Melyik EU rendelet szabályozza a személyek képesítését a gépjárművekbe szerelt hűtőberendezések tekintetében?


A 310/2008/EK rendelet, mely a szabályozott anyagokkal foglalkozik
Az MSZ EN 378 szabvány, mely a hűtőrendszerek biztonsági előírásait is tartalmazza.
A 307/2008/EK rendelet, mely a gépjárművekbe szerelt légkondícionáló rendszerek tekintetében a szakemberek képzésére vonatkozik.

94

Közepes

Mi a kondenzátor feladata a hűtőkörfolyamatban járműklímák esetében?


A kompresszorban és az elpárologtatóban felvett hőt a lamellás kialakítású kondenzátorban átadja a környezetnek.
A kondenzátorban a hűtőközeg lehűl és gőzként halad tovább.
A hűtőközeg a levegő hatására felmelegszik és folyadékká alakul.

95

Közepes

Járműklíma elpárologtatójában …


a hűtőközeg adagoló szerv hatására nagynyomással lép az elpárologtatóba és így hőt von el.
hőáramlás indul be az elpárologtató lamelláin az átfújt meleg levegőből a hideg hűtőközeg felé.
a hűtőközeg meleg alacsonynyomású gőzként lép az elpárologtatóba az adagoló szerv után.

96

Közepes

Ismertesse a kapillárcsö feladatát járműklímák esetében ( ccot ) !


Nyomáskülönbség lép fel a kapillárcső hatására: a nyomás nő, a hőmérséklet csökken
A hűtőközeg nyomásának és a hőmérsékletének esését okozza az elpárologtatóba lépéskor.
Nyomáskülönbség lép fel a kapillárcső hatására: a nyomás nő, a hőmérséklet nő.

97

Közepes

Ismertesse a folyadéktartály feladatát járműklímáknál ( ccot rendszer ) !


A gyűjtőedény alján lévő cseppfolyós hűtőközeget visszavezeti a kompresszorba.
Tárolja a hűtőközeget, megköti a nedvességet, szétválasztja a gőzt és a folyadékot.
Tárolja a hűtőközeget és előkészíti a beadagolást.

98

Közepes

Mikor kell biztonsági szelepet beépíteni?


Akkor, ha a folyadék hűtőközeg térfogata a folyadékgyűjtő és a kondenzátor együttes térfogatának 90%-át meghaladja.
Akkor, ha a folyadék hűtőközeg tömege a 30kg-ot meghaladja?
Akkor, ha a kompresszor szállítóteljesítménye az 50m3/h -t meghaladja.

99

Közepes

Mi az R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga?


R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga a PAG olajok.
R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga az ásványiolaj és PAG olaj keveréke.
R134a autóklíma kompresszorok kenőanyaga az ásványiolaj.

100

Közepes

Mi a tengelykapcsoló  (mágneskuplung) szerepe járműklímáknál?


A tengelykapcsoló szerepe, hogy átvigye a kompresszor fordulatát a motorra.
A tengelykapcsoló szétkapcsolt állapotban átviszi a motor fordulatát a kompresszor tengelyére.
Hűtésigény esetén a tengelykapcsoló behúzótekercs a szabadonfutó kerékhez húzza a kuplungtárcsát és meghajtja a kompresszort

101

Közepes

Melyik az igaz állítás a járműklímáknál alkalmazott scroll kompresszorra?


Forgó mozgást végez.
Orbitális mozgást végez, az álló és a mozgó spirál között térfogakiszorítás elvén jön létre a hűtőközeg szállítás.
Rezgő mozgást végez.

102

Közepes

Milyen kompresszort alkalmaznak személygépjárműben?


Dugattyús, forgólapátos, scroll.
Hermetikus, fél hermetikus, nyitott.
Hermetikus, csiga, alternáló mozgást végző.

103

Közepes

Járműklíma esetén hogyan történik a szennyezett rendszer helyreállítása?


Rendszer tisztítás levegővel való átöblítéssel, olajcserével
Rendszer tisztítás többszöri hűtőközeg töltéssel majd leengedéssel a szabadba.
A SAE 1661 szabvány szerint előírtak szerint.

104

Közepes

A termosztatikus expanziós szelep a hűtőközeg mely jellemzőjét szabályozza?


A po elpárolgási nyomást.
Az utóhűtést.
A túlhevítést az elpárologtató kivezető részén.

105

Közepes

Mit nevezünk túlhevítésnek?


A tényleges gázhőmérséklet és a telítési hőmérséklet különbsége.
Az elpárolgási hőmérséklet és környezeti hőmérséklet különbsége.
A kompresszor szívó és nyomó oldala közötti hőmérsékletkülönbség.

106

Közepes

Egy berendezés szivárgásának megszüntetése után az 517/2014/EK F-gáz rendelet szerint mennyi időn belül kell újból ellenőrizni, hogy a javítás eredményes volt-e? 


12 hónapon belül.
1 hónapon belül.
Tetszőleges idő múlva.

107

Közepes

Az 517/2014/EK F-gáz rendelet szerint 500 t CO2 egyenértéknél nagyobb töltet esetén szivárgásészlelő rendszert kell telepíteni. Mennyi időközönként kell ennek működését ellenőrizni?


3 évente.
Havonta.
12 havonta.

108

Közepes

A 1516/2007/EK szivárgásellenőrzésre vonatkozó rendelet szerint mely hűtőköri helyeket kell rendszeresen ellenőrizni?


1. Kompresszor csatlakozásait, 2. Folyadéktartály csatlakozásait
Csak a kompresszor csatlakozásait, mert rezgéseknek vannak kitéve.
1. Illesztéseket, 2. szelepeket, 3. tömítéseket, 4. rázkódásnak kitett részeket 5. biztonsági elemek csatlakozásait

109

Közepes

Milyen csoportba osztja a szivárgásellenőrzési módszereket a 1516/2007/EK rendelet?


Adalékanyagos és elektronikus vizsgálati módszerekre.
Közvetett és közvetlen szivárgásellenőrzési módszerek csoportjára.
Adalékanyagos és adalékanyag mentes vizsgálati módszerekre.

110

Közepes

Melyek a szivárgásellenőrzés közvetlen módszerei a 1516/2007/EK rendelet szerint?


Nyomáspróba és vízbemerítéses módszer.
Vákuumpróba és habzó anyaggal jelzés.
1. Kézi vagy telepített szivárgásérzékelés, 2. UV-adalékanyagos jelzés, 3. Habzó anyagos jelzés

111

Közepes

Mit jelent a MOP jelleg az expanziós szelepeknél?


Túlhevítéshatárolással rendelkeznek
Nyomáshatárolással rendelkeznek
Utóhűtéshatárolással rendelkeznek

112

Közepes

Mit nevezünk nyomástartó edényeknek az MSZ EN 378 szabvány szerint?


Bármely hűtőközeget tartalmazó rész, de nem a kompresszor, elpárologtató, kondenzátor.
A kondenzátort.
Az elpárologtatót.

113

Közepes

Kapilláriscső alkalmazása esetén milyen kompresszormotor alkalmazható?


Nagy indítónyomatékú.
Kis indítónyomatékú.
Lassú fordulatú.

114

Közepes

Mekkora a tömörségi próbanyomás az MSZ EN 378 szerint?


2,0 x PS
1,1 x PS
0,9 x PS

115

Közepes

Mi az elpárolgási nyomásszabályozó feladata?


Megakadályozza az elpárologtatóban a túl alacsony nyomás kialakulását.
Állandó elpárolgási nyomás biztosítása az elpárologtatóban.
Megakadályozza az elpárologtatóban a túl magas nyomás kialakulását.

116

Közepes

Mi a szívónyomás szabályozó feladata?


A szívónyomás minél magasabb értéken tartása.
A szívónyomás állandó értéken tartása.
A szívónyomást korlátozza, védi a kompresszort a túl nagy szívónyomás kialakulásával szemben.

117

Közepes

Mi a feladata a hűtővíz szabályozó szelepnek?


A kondenzációs nyomást minél kisebb értéken tartsa.
A kondenzációs nyomást állandó értéken tartsa.
A kondenzációs nyomást minél nagyobb értéken tartsa.

118

Közepes

Mi a hőmérséklet csúszás?


Egy adott elpárolgási nyomáshoz nem rendelhető egy adott hőmérséklet. Az elpárologtató elejének és végének a nagyobb hőmérsékletkülönbsége.
A hőmérséklet csökkenése.
A hőmérséklet emelkedése.

119

Közepes

Mit nevezünk keveredési hézagnak?


Amikor a hűtőközeg-olaj keverék "felhabzik".
Amikor az olaj és hűtőközeg teljesen keveredik egymással.
Amikor a hűtőközeg-olaj keverék olajban gazdag és olajban szegény fázisokra bomlik.

120

Közepes

A kompresszor szívottgáz hőmérséklete mennyire befolyásolja a hűtőteljesítményt?


Jelentősen.
Csak mélyhűtés esetén.
Nincs hatással.

121

Közepes

Mi alapján választjuk az elpárologtató DT1 értékét?


A hűtött termék fajtája alapján.
A hűtőteljesítmény alapján.
Az elpárolgási hőmérséklet alapján.

122

Közepes

Egy termosztatikus szabályozószelepnél gyárilag be van állítva a …


nyitási túlhevítés.
statikus túlhevítés.
munkaponti túlhevítés.

123

Közepes

Szervovezérlésű mágnesszelepek működéséhez …


nincs szükség minimális nyomásesésre
szükséges egy minimális nyomásesés

124

Közepes

Háromfázisú aszinkron motorok indítási árama az üzemi áram hányszorosa?


1-2 szerese
3-8 szorosa
10-15 szöröse

125

Közepes

Kell-e a kompresszor szívó- és nyomóoldalán rezgéscsillapítót alkalmazni, merev kompresszor rögzítés esetén?


Mindig
Nem
Igen

126

Közepes

Azonos magasságban kell-e elhelyezni a csoportaggregát kompresszorait olajszintszabályozó rendszer esetében?


Nem
Igen

127

Közepes

Mit értünk a hőszivattyú ε hatásfoka alatt?


A kompresszor hűtőteljesítményének és a felvett villamos teljesítmény hányadosát (ε=Qo/Pvill)
A fűtőteljesítmény és a kompresszor hűtőteljesítményének hányadosát (ε=Qfűtő/Qo)
A fűtőteljesítmény és a felvett villamos teljesítmény hányadosát (ε=Qfűtő/Pvill)

128

Közepes

A hűtőberendezés hűtőközeggel történő feltöltése előtt elvégzendő …


szivárgásvizsgálat.
vákuumtartási vizsgálat.
tömörségvizsgálat.

129

Közepes

Mely hűtőközegek károsítják az ózonréteget?


Minden olyan hűtőközeg, mely klórt vagy brómot tartalmaz.
Minden olyan hűtőközeg, mely szénhidrogént tartalmaz.
Minden olyan hűtőközeg, mely fluort és hidrogént tartalmaz.

130

Közepes

Hűtőközegpalackok nyomáspróbájának érvényessége...


egységesen 10 év
korlátlan
5 vagy 10 év

131

Közepes

Mit jelöl a villamos berendezések IP védettségi fokozata?


A berendezés por elleni védettségi szintjét.
A berendezés szigetelési állapotát.
A berendezés feszültség alatt álló részeinek érintése elleni személyvédettség- és a berendezés vízzel szembeni védettségének fokát.

132

Közepes

Mi az elsődleges célja a termisztoros motorvédő egységnek?


Hirtelen zárlattal szembeni védelem.
A motor lassú túlmelegedés elleni védelme.
Gyors, forgórész blokkolódás esetén kiold.

133

Közepes

Az egyfázisú motorkompresszor üzemi kondenzátora …


a segédfázis tekerccsel sorba van kötve.
a segédfázissal párhuzamosan van kötve.
a főfázis tekercshez párhuzamosan kapcsolódik.

134

Közepes

Az egyfázisú motorkompresszor feszültségreléje …


a főfázis tekerccsel párhuzamosan van kötve.
a főfázis tekerccsel sorba van kötve.
a segédfázis tekerccsel párhuzamosan van kötve, mert akkor nyit, ha a segédfázis indukált feszültsége elérte a kapcsolási értéket.

135

Közepes

Árnyékolt pólusú ventilátor motorok hatásfoka …


igen jó, ezért továbbra is használatban maradnak.
igen jó, mert a méretük kicsi.
igen rossz, ezért egyre inkább előtérbe kerülnek az energiatakarékos ún. EC motorok.

136

Közepes

Mi a különbség a nullavezető és a védővezető között?


A nullavezető és a védővezető szinoním fogalmak, nincs különbség közöttük.
A nullavezető üzemszerűen áramot vezet, a védővezető ezzel szemben csak akkor, ha az érinthető fémrészekre hiba folytán feszültség kerül.
A nullavezető is és a védővezető is feszültség alatt van üzem közben.

137

Közepes

Mikor tekinthető elvileg tömörnek egy berendezés?


Akkor, ha szivárgásellenőrzést végeztünk elektronikus műszerrel.
Akkor, ha a vizsgálati eljárásnak megfelelő eszközzel nem lehet kimutatni a vizsgálati közeg kilépését egyik térből a másikba vagy a környezetbe.
Akkor, ha vízbe merítve nem képződnek buborékok.

138

Közepes

Melyek az MSZ EN 378 szerinti "durva" tömörségvizsgálati eljárások?


Tömörségi nyomáspróba, nyomástartási próba, vákuumpróba, vákuumtartási próba.
Nyomáspróba
Vákuumpróba

139

Közepes

Milyen nyomásértéket kell alkalmazni a tömörségi nyomáspróbánál?


A maximális üzemi nyomással megegyező nyomást.
10-12 bar
2-3 bar

140

Közepes

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 5 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Három évente
Két évente
Évente

141

Közepes

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 50 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Három évente
Kétévente
Félévente

142

Közepes

Milyen időközönként kell ellenőrizni szivárgás szempontjából a legalább 500 t CO2 egyenértékű hűtőberendezéseket?


Negyedévente
Évente
Kétévente

143

Közepes

Milyen berendezésekre vonatkozik az MSZ EN 378 "Hűtőberendezések és hőszivattyúk biztonsági követelmények" c. szabványa?


Csak a háztartási hűtőberendezésekre vonatkozik.
Minden helyhez kötött és mobil hűtőberendezésre vonatkozik, beleértve a hőszivattyút is.
Csak a hőszivattyúkra vonatkozik.

144

Közepes

Milyen határidővel kerül betiltásra valamennyi HCFC hűtőközeg, pl. R22?


2012 január 1-től.
2015 január 1-től.
2020 január 1-től.

145

Közepes

Melyek a HCFC hűtőközegek?


R22, R401A, R408A
R12, R502
R134a, R404A, R407C

146

Közepes

Melyek a HFC hűtőközegek?


R134a, R404A, R507, R410A
R22, R401A
R11, R12, R502

147

Közepes

Milyen mérőszám a GWP?


Ózonbontó képesség
Ózonnövelő képesség.
Üvegházhatást növelő képesség, 1kg CO2 hatását tekintik GWP=1 -nek.

148

Közepes

Az elektromos energia hőenergiává átalakulására az alábbi összefüggés érvényes:


1kWh=539kcal
1kWh=860kcal
1kWh=427kcal

149

Közepes

Milyen mérőszám az ODP?


Üvegházhatást növelő képesség.
Ózonbontó képesség.
Üvegházhatást csökkentő képesség.

150

Közepes

Milyen végvákuumú vákuumszivattyúra van szükség az 517/2014/EK rendelet (F-gáz rendelet) szerint?


Legalább 0,05mbar végvákuumú kétfokozatú vákuumszivattyúra.
Legalább kétfokozatú szivattyúra.
Legalább 10mbar végvákuumú szivattyúra.

151

Közepes

Az 517/2014/EK rendelet (F-gáz rendelet) szerint legfeljebb mekkora vákuum maradhat a rendszerben?


Legfeljebb 100mbar
A maradó abszolút nyomás értéke legfeljebb 270Pa lehet és ezt a vákuumszivattyútól a lehető legtávolabb kell mérni.
Legfeljebb 10mbar

152

Közepes

Milyen olajat kell használni R600 izobutános hűtőberendezés esetén?


Ásványolajat
PAG olajat
Észterolajat

153

Közepes

Mi a biztonsági lefuvató szelep feladata?


Nyomásszabályozás.
Nyomástartó edények túlnyomás elleni védelme.
Hűtőrendszerek idegengáz "leengedése".

154

Közepes

Melyik szabvány vonatkozik a hűtőkör telepítésére?


Az EU 2037/2000 rendelete.
Az ún. F-gáz rendelet.
Az MSZ-EN 378 szabvány.

155

Közepes

Mi az elpárologtató feladata?


A hűtőközeg nagy felületen érintkezzen a hűtendő közeggel.
A hűtendő közeg lehűtése.
Az, hogy a hűtendő közegbe beáramlott hőt a hűtőközeg felvegye.

156

Közepes

Milyen fizikai folyamat játszódik le az elpárologtatóban?


A benne áramló hűtőközeget túlhevíti.
A folyadék hűtőközeg elpárolog és kismértékben túlhevül.
A benne áramló hűtőközeget elpárologtatja.

157

Közepes

Energiabefektetés nélkül végbe megy-e a hőcsere a hűtendő közeg és a hűtőközeg között?


Igen, de energiabefektetéssel gyorsabb a hőcsere.
Igen, mert a II. főtétel értelmében a hő magától áramlik a hűtendő közegből az alacsonyabb energiaszintű hűtőközegbe.
Nincs jelentősége az energiabefektetésnek.

158

Közepes

Hogyan kell az elpárologtatót kiválasztani?


Hőátadó felület alapján.
A gyártói adatok vagy kiválasztó program segítségével.
Méretek alapján.