F-Gas Polish Low GWP

All questions
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Jaka jest główna różnica między parownikiem suchym a zalanym?


Parownik suchy jest wypełniony cieczą chłodniczą, a zalany – gazem
Parownik suchy pozwala na odparowanie całego czynnika w rurze przed sprężarką, zalany – część czynnika pozostaje w stanie ciekłym w parowniku
Parownik suchy ma niższe ciśnienie robocze niż zalany
Parownik suchy nie wymaga zaworu rozprężnego, zalany tak

2

Difficult

Jakie jest typowe ciśnienie w układach głębokiego mrożenia (poniżej −40 °C) w odniesieniu do parownika układu z R717?


Ciśnienie dodatnie, rzędu 5–10 bar
Ciśnienie ujemne (podciśnienie), poniżej 0 bar
Ciśnienie zmienne od 10 do 20 bar
Ciśnienie atmosferyczne, około 1 bar

3

Difficult

Dlaczego substancje PFAS powstające w wyniku rozkładu niektórych F‑gazów są problematyczne?


Są neutralne dla klimatu
Powodują szybkie ochłodzenie atmosfery
Są łatwo biodegradowalne, więc zanieczyszczają tylko krótko środowisko
Są trwałe, kumulują się w środowisku i mogą być toksyczne

4

Difficult

Jakie jest podstawowe wymaganie przy napełnianiu układu czynnikiem R717 (NH₃)?


Napełnianie może odbywać się bez środków ochrony osobistej
Napełnianie musi odbywać się wyłącznie w temperaturze poniżej 0°C
NH₃ można napełniać razem z powietrzem
Napełnianie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu z użyciem odpowiednich środków ochrony indywidualnej

5

Difficult

Jak należy postępować z olejem w układach z R717?


Olej nie wymaga żadnej kontroli
Olej można mieszać z dowolnym czynnikiem chłodniczym
Olej należy regularnie kontrolować i usuwać jego nadmiar z dolnych części aparatów, aby zapobiec pogorszeniu wymiany ciepła i wyciekom
Olej nie ma znaczenia dla pracy układu

6

Difficult

Jakie jest prawidłowe postępowanie przy odzyskiwaniu R717 z instalacji?


Należy odzyskać czynnik do odpowiednich, szczelnych zbiorników przeznaczonych do NH₃
Można uwolnić gaz do atmosfery
Odzysk nie jest wymagany
Można spuścić czynnik do kanalizacji

7

Difficult

Jak należy przechowywać R717 (NH₃)?


W dowolnych, otwartych pojemnikach
W zbiornikach plastikowych bez oznaczeń
W szczelnych, oznakowanych zbiornikach, w chłodnym i wentylowanym miejscu
W pobliżu źródeł ciepła

8

Difficult

Co należy zrobić w przypadku zanieczyszczenia R717?


Wypuścić do atmosfery
Poddać czynnik oczyszczeniu lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami
Dodać wodę, aby go rozcieńczyć
Nadal używać bez ograniczeń

9

Difficult

Jakie jest główne zagrożenie przy wycieku R717 podczas prac serwisowych?


Wyłącznie uszkodzenie urządzeń elektrycznych
Wzrost efektywności chłodzenia
Brak jakiegokolwiek zagrożenia
Toksyczne działanie na ludzi i możliwość poparzeń chemicznych

10

Difficult

Jakie działanie należy podjąć w przypadku wykrycia wycieku NH₃?


Zignorować i kontynuować pracę
Natychmiast ewakuować personel i usunąć źródło wycieku, jeśli to bezpieczne
Zwiększyć ciśnienie w układzie
Zamknąć oczy i kontynuować pracę

11

Difficult

Jaką rolę pełnią skrubery w instalacjach z NH₃?


Zwiększają ciśnienie w układzie
Magazynują czynnik chłodniczy
Służą do pomiaru temperatury
Neutralizują amoniak poprzez absorpcję w cieczy (np. wodzie)

12

Difficult

Jak należy przygotować instalację przed napełnieniem R717?


Należy sprawdzić szczelność, usunąć powietrze i wilgoć, wykonać próżniowanie układu
Nie trzeba sprawdzać
Wystarczy uruchomić
Należy zwiększyć ciśnienie powyżej normy

13

Difficult

Jakie wymagania dotyczą transportu R717?


Transport nie podlega regulacjom
Może być transportowany bez oznakowania
Musi być transportowany w odpowiednich, oznakowanych zbiornikach zgodnie z przepisami ADR
Można go transportować w otwartych pojemnikach

14

Difficult

Jakie środki ochrony indywidualnej są wymagane przy pracy z NH₃?


Wyłącznie odzież robocza
Tylko kask ochronny
Brak wymagań
Okulary ochronne, rękawice i aparaty ochrony dróg oddechowych

15

Difficult

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i oleju mineralnego sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki

16

Difficult

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


Instalacja nadkrytyczna “booster” na R744
Instalacja wtórna z R744
Instalacja kaskadowa na R744
Instalacja na R717

17

Difficult

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1270
R1234ze
R717
R744

18

Difficult

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


tytanu
stali nierdzewnej
miedzi
aluminium

19

Difficult

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Zawór nie będzie się otwierał
Ciśnienie upustowe rośnie
Ciśnienie upustowe spada

20

Difficult

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = T1/(P1 x T2)

21

Difficult

Jaki jest zalecany poziom alarmowy dla stałych systemów wykrywania wycieków dla R717?


5000 ppm
500 ppm
500000 ppm
50000 ppm

22

Difficult

Dlaczego w układach chłodniczych z R717 (NH₃) najczęściej stosuje się sprężarki z oddzielnym silnikiem elektrycznym?


Aby zwiększyć ilość czynnika w układzie
Ponieważ NH₃ reaguje z uzwojeniami silnika i nie stosuje się sprężarek hermetycznych
Aby zmniejszyć ciśnienie skraplania
Ponieważ sprężarki z oddzielnym silnikiem są tańsze

23

Difficult

Który typ sprężarki jest najczęściej stosowany w dużych instalacjach amoniakalnych?


Sprężarka tłokowa lub śrubowa
Hermetyczna spiralna
Sprężarka membranowa
Sprężarka rotacyjna łopatkowa

24

Difficult

W jaki sposób reguluje się wydajność sprężarki tłokowej w układach NH₃?


Wyłącznie zmianą ilości oleju
Poprzez odciążanie cylindrów lub zmianę prędkości obrotowej
Poprzez zmniejszenie ilości czynnika
Poprzez zwiększenie ciśnienia skraplania

25

Difficult

Jak najczęściej reguluje się wydajność sprężarki śrubowej?


Poprzez zamknięcie zaworu ssawnego
Poprzez zmianę poziomu oleju
Poprzez zmianę rodzaju oleju
Poprzez zastosowanie suwaka regulacyjnego (slide valve)

26

Difficult

Kiedy stosuje się dwustopniowe sprężanie w układach NH₃?


Przy bardzo niskich temperaturach parowania i dużej różnicy ciśnień
Wyłącznie w małych instalacjach
Tylko przy skraplaczach wodnych
Przy małych różnicach temperatur

27

Difficult

Jaką zaletę ma dwustopniowe sprężanie względem jednostopniowego?


Niższa sprawność
Wyższa efektywność i niższa temperatura tłoczenia
Większe zużycie energii
Brak potrzeby stosowania separatora

28

Difficult

Jak działa skraplacz wyparny stosowany w układach NH₃?


Wykorzystuje odparowanie wody do zwiększenia skuteczności chłodzenia
Oddaje ciepło tylko do powietrza
Pracuje bez użycia wentylatora
Nie wymaga dopływu wody

29

Difficult

Jaką funkcję pełni separator cieczy w instalacji NH₃?


Zapobiega przedostawaniu się cieczy do sprężarki
Oddziela olej od czynnika
Zwiększa temperaturę tłoczenia
Reguluje ciśnienie skraplania

30

Difficult

Do czego służy kontrola poziomu cieczy w separatorze?


Do utrzymania prawidłowego poziomu czynnika i zapobiegania zalaniu sprężarki
Do zmniejszenia temperatury skraplania
Do sterowania wentylatorem skraplacza
Do zwiększania ilości oleju

31

Difficult

Jaką rolę pełni wyłącznik pływakowy w układach NH₃?


Steruje pracą wentylatora
Kontroluje poziom cieczy w zbiorniku lub separatorze
Reguluje temperaturę skraplania
Służy do wykrywania wycieków

32

Difficult

Czym jest termosyfon w instalacjach NH₃?


Urządzeniem do odszraniania
Systemem obiegu oleju wykorzystującym różnicę ciśnień i temperatur
Typem parownika
Rodzajem zaworu bezpieczeństwa

33

Difficult

Dlaczego w układach NH₃ stosuje się oleje niemieszalne z czynnikiem?


Ponieważ olej miesza się tylko z wodą
Ponieważ NH₃ nie miesza się z większością olejów sprężarkowych
Aby obniżyć ciśnienie
Aby zwiększyć ilość czynnika

34

Difficult

Jakie jest główne zadanie separatora oleju w instalacjach NH₃?


Zwiększanie wydajności wentylatora
Obniżanie temperatury skraplania
Oddzielanie oleju od czynnika i powrót oleju do sprężarki
Usuwanie wilgoci z układu

35

Difficult

Który system NH₃ charakteryzuje się bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku?


System z glikolem
System termosyfonowy
System pośredni
System z bezpośrednim rozprężeniem (DX)

36

Difficult

Czym charakteryzuje się układ z parownikiem zalanym?


Nie stosuje się separatora
Parownik zawiera dużą ilość cieczy, co poprawia wymianę ciepła
Nie wymaga kontroli poziomu
Parownik jest wypełniony wyłącznie parą

37

Difficult

Jaka jest główna różnica między układem bezpośrednim a pośrednim?


W układzie pośrednim NH₃ chłodzi nośnik chłodu (np. roztwór glikolu), który chłodzi obiekt
W systemie pośrednim nie stosuje się sprężarki
W układzie pośrednim NH₃ trafia bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia
W systemie bezpośrednim nie ma parownika