F-Gas Polish Low GWP

All questions
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne
CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami
CO₂ pracuje pod wysokim ciśnieniem, co zwiększa ryzyko awarii sprężarki i wycieków
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów

2

Difficult

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 74 bar
Około 120 bar
Około 10 bar
Około 31 bar

3

Difficult

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Występuje tylko przy niskich temperaturach
Nie ma znaczenia dla pracy układu
Układ pracuje powyżej punktu krytycznego i czynnik nie skrapla się w sposób klasyczny
Występuje klasyczne skraplanie

4

Difficult

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Brakiem skraplania
Klasycznym procesem skraplania poniżej punktu krytycznego
Pracą powyżej punktu krytycznego
Brakiem parowania

5

Difficult

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do wykrywania wycieków
Do analizy procesów termodynamicznych w układzie chłodniczym
Do regulacji ciśnienia
Do pomiaru temperatury

6

Difficult

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Tylko temperaturę
Tylko wilgotność
Ciśnienie, entalpię, temperaturę i stan czynnika
Tylko ilość czynnika

7

Difficult

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do pomiaru wilgotności
Do określenia zależności między temperaturą a ciśnieniem w stanie nasycenia
Do regulacji sprężarki
Do określenia ilości oleju

8

Difficult

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan równowagi między fazą cieczy i pary
Stan wysokiego ciśnienia
Stan, w którym czynnik jest tylko gazem
Stan suchego lodu

9

Difficult

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy gwałtownym spadku ciśnienia poniżej punktu potrójnego (ok. 5,2 bar abs, −56,6 °C), np. przy upuszczaniu ciekłego CO₂ lub napełnianiu cieczą układu po próżniowaniu
Przy wysokim ciśnieniu
Przy normalnej pracy układu
Przy wysokiej temperaturze

10

Difficult

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu
Brak zagrożenia
Poprawa efektywności
Obniżenie ciśnienia

11

Difficult

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Gwałtownie rośnie
Spada
Najpierw spada, potem rośnie
Nie zmienia się

12

Difficult

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Ponieważ układy CO₂ pracują w różnych trybach (sub- i transkrytycznym) i wymagają dokładnej analizy
Służy tylko do projektowania
Dotyczy tylko NH₃
Nie ma znaczenia

13

Difficult

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Przechodzi w stan nadkrytyczny (brak rozróżnienia ciecz/gaz)
Przestaje przewodzić ciepło
Zamienia się w ciało stałe
Zamienia się w ciecz

14

Difficult

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Ze względu na niskie ciśnienia
Nie wymagają kontroli
Ze względu na duże zmiany ciśnienia przy zmianach temperatury
Ze względu na brak zaworów

15

Difficult

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Bardzo wysokie ciśnienia robocze
Brak potrzeby regulacji
Niska efektywność energetyczna
Niskie ciśnienia robocze

16

Difficult

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych
Nie mają znaczenia
Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)
Mogą być wykonane z dowolnych materiałów

17

Difficult

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Obniża ciśnienie w parowniku
Służy do magazynowania czynnika
Zmniejsza ilość czynnika
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie

18

Difficult

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Służą do magazynowania czynnika
Regulują przepływ oleju
Obniżają temperaturę parownika
Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu

19

Difficult

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu
Nie ma znaczenia
Zmniejsza ilość czynnika
Obniża temperaturę otoczenia

20

Difficult

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Zwiększają zużycie energii
Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność
Nie mają znaczenia
Obniżają temperaturę otoczenia

21

Difficult

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Zwiększa ilość czynnika
Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności
Obniża temperaturę parownika
Magazynuje czynnik

22

Difficult

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Obniżają ciśnienie atmosferyczne
Zwiększają ilość oleju
Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika
Podnoszą temperaturę czynnika

23

Difficult

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Brakiem regulacji
Niskim ciśnieniem pracy
Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność
Brakiem cieczy w parowniku

24

Difficult

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Zwiększenie efektywności
Spadek ilości czynnika
Spadek temperatury
Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku

25

Difficult

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia
Zwiększając temperaturę
Zwiększając ilość czynnika
Zamykając układ całkowicie

26

Difficult

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Normalną pracę układu
Poprawę efektywności
Spadek temperatury
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa

27

Difficult

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Nie wymagają automatyki
Ze względu na brak zaworów
Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą

28

Difficult

Jaka jest grupa bezpieczeństwa (ISO 817) R744?


B2L
A1
A3
A2

29

Difficult

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Płynem przechłodzonym
Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim
Płynem nadkrytycznym
Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim

30

Difficult

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu
Wentylatorami chłodnicy gazu
Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu

31

Difficult

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Może wytrzymać wyższe ciśnienie
Ma szerszy zakres średnic
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową
Łatwo się gnie

32

Difficult

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744

33

Difficult

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R744
R717
R1234ze
R1270

34

Difficult

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

35

Difficult

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Jest niepalny
Ma wyraźny zapach
Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje

36

Difficult

Dlaczego układ R744 po próżniowaniu należy początkowo napełniać czynnikiem w fazie gazowej?


Aby nie uszkodzić sprężarki uderzeniem ciekłego CO₂
Aby nie powstał suchy lód (do przekroczenia ok. 5,2 bar abs)
Aby R744 był napełniany wolniej i dokładniej odmierzany
Aby nie zadziałał zawór spustowy na zbiorniku cieczy

37

Difficult

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Obniżenie wydajności chłodniczej
Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia
Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę

38

Difficult

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


56 bar g
90 bar g
14 bar g
25 bar g

39

Difficult

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


27,5 bar g
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym
Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym

40

Difficult

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym
Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa
Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały

41

Difficult

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło, gdy spada jego temperatura
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie
traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu
traci ciepło podczas zmiany fazy