F-Gas Polish Low GWP

All questions
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Dlaczego układy chłodnicze z CO₂ wymagają szczególnej uwagi przy separacji cieczy i oleju?


CO₂ nie może być wykorzystywany w układach z wziernikami
CO₂ pracuje pod wysokim ciśnieniem, co zwiększa ryzyko awarii sprężarki i wycieków
CO₂ nie wymaga smarowania, więc separatory są zbędne
CO₂ jest łatwopalny, więc nie można stosować separatorów

2

Difficult

Jakie jest ciśnienie krytyczne CO₂ (R744)?


Około 74 bar
Około 31 bar
Około 10 bar
Około 120 bar

3

Difficult

Czym charakteryzuje się proces transkrytyczny w układach CO₂?


Występuje tylko przy niskich temperaturach
Układ pracuje powyżej punktu krytycznego i czynnik nie skrapla się w sposób klasyczny
Występuje klasyczne skraplanie
Nie ma znaczenia dla pracy układu

4

Difficult

Czym charakteryzuje się proces subkrytyczny CO₂?


Klasycznym procesem skraplania poniżej punktu krytycznego
Brakiem parowania
Pracą powyżej punktu krytycznego
Brakiem skraplania

5

Difficult

Do czego służy wykres log(p)-h dla CO₂?


Do regulacji ciśnienia
Do wykrywania wycieków
Do pomiaru temperatury
Do analizy procesów termodynamicznych w układzie chłodniczym

6

Difficult

Co można odczytać z wykresu log(p)-h?


Tylko ilość czynnika
Tylko temperaturę
Tylko wilgotność
Ciśnienie, entalpię, temperaturę i stan czynnika

7

Difficult

Do czego służą tabele nasycenia CO₂?


Do określenia zależności między temperaturą a ciśnieniem w stanie nasycenia
Do pomiaru wilgotności
Do regulacji sprężarki
Do określenia ilości oleju

8

Difficult

Co oznacza stan nasycenia CO₂?


Stan, w którym czynnik jest tylko gazem
Stan wysokiego ciśnienia
Stan równowagi między fazą cieczy i pary
Stan suchego lodu

9

Difficult

Kiedy może powstać suchy lód (CO₂ w stanie stałym)?


Przy gwałtownym spadku ciśnienia poniżej punktu potrójnego (ok. 5,2 bar abs, −56,6 °C), np. przy upuszczaniu ciekłego CO₂ lub napełnianiu cieczą układu po próżniowaniu
Przy wysokiej temperaturze
Przy wysokim ciśnieniu
Przy normalnej pracy układu

10

Difficult

Jakie zagrożenie wiąże się z powstawaniem suchego lodu w instalacji CO₂?


Obniżenie ciśnienia
Brak zagrożenia
Zatykanie przewodów i uszkodzenia układu
Poprawa efektywności

11

Difficult

Jak zmienia się ciśnienie CO₂ wraz ze wzrostem temperatury?


Najpierw spada, potem rośnie
Gwałtownie rośnie
Spada
Nie zmienia się

12

Difficult

Dlaczego znajomość wykresu log(p)-h jest szczególnie ważna dla CO₂?


Dotyczy tylko NH₃
Nie ma znaczenia
Służy tylko do projektowania
Ponieważ układy CO₂ pracują w różnych trybach (sub- i transkrytycznym) i wymagają dokładnej analizy

13

Difficult

Co się dzieje z CO₂ powyżej punktu krytycznego?


Zamienia się w ciało stałe
Przestaje przewodzić ciepło
Przechodzi w stan nadkrytyczny (brak rozróżnienia ciecz/gaz)
Zamienia się w ciecz

14

Difficult

Dlaczego układy CO₂ wymagają dokładnej kontroli ciśnienia?


Nie wymagają kontroli
Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na brak zaworów
Ze względu na duże zmiany ciśnienia przy zmianach temperatury

15

Difficult

Jaka jest główna cecha układów chłodniczych z R744 (CO₂)?


Brak potrzeby regulacji
Bardzo wysokie ciśnienia robocze
Niska efektywność energetyczna
Niskie ciśnienia robocze

16

Difficult

Jakie wymagania dotyczą materiałów orurowania w systemach CO₂?


Muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych
Muszą być odporne na wysokie ciśnienia (np. stal wysokiej jakości)
Nie mają znaczenia
Mogą być wykonane z dowolnych materiałów

17

Difficult

Na czym polega działanie układu typu booster w instalacjach CO₂?


Obniża ciśnienie w parowniku
Wykorzystuje dwa poziomy sprężania (niskie i średnie ciśnienie) w jednym układzie
Służy do magazynowania czynnika
Zmniejsza ilość czynnika

18

Difficult

Jaką funkcję pełnią zawory regulacyjne wysokiego ciśnienia w układach CO₂?


Służą do magazynowania czynnika
Regulują przepływ oleju
Obniżają temperaturę parownika
Kontrolują ciśnienie po stronie wysokiej i optymalizują pracę układu

19

Difficult

Dlaczego optymalizacja ciśnienia w układach CO₂ jest kluczowa?


Obniża temperaturę otoczenia
Zmniejsza ilość czynnika
Pozwala osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną układu
Nie ma znaczenia

20

Difficult

Jaką rolę pełnią równolegle działające sprężarki w systemach CO₂?


Zwiększają zużycie energii
Nie mają znaczenia
Obniżają temperaturę otoczenia
Pozwalają na odzysk gazu z poziomu średniego ciśnienia i poprawiają efektywność

21

Difficult

Jak działa eżektor w układzie CO₂?


Wykorzystuje energię czynnika o wyższym ciśnieniu do podniesienia ciśnienia czynnika z niższego stopnia, co prowadzi do poprawy efektywności
Obniża temperaturę parownika
Magazynuje czynnik
Zwiększa ilość czynnika

22

Difficult

Jaka jest funkcja eżektorów cieczy w systemach CO₂?


Zwiększają ilość oleju
Obniżają ciśnienie atmosferyczne
Pomagają w odzysku cieczy i poprawiają zasilanie parownika
Podnoszą temperaturę czynnika

23

Difficult

Czym charakteryzują się układy częściowo zalane w systemach CO₂?


Niskim ciśnieniem pracy
Obecnością cieczy w parowniku, co poprawia wymianę ciepła i efektywność
Brakiem cieczy w parowniku
Brakiem regulacji

24

Difficult

Jakie jest główne zagrożenie związane z ciśnieniem postojowym w układach CO₂?


Spadek temperatury
Spadek ilości czynnika
Wzrost ciśnienia w wyniku nagrzewania się czynnika w stanie spoczynku
Zwiększenie efektywności

25

Difficult

Jak można ograniczyć ciśnienie postojowe w układach CO₂?


Zwiększając ilość czynnika
Zwiększając temperaturę
Stosując sprężarki równoległe i zewnętrzne systemy chłodzenia
Zamykając układ całkowicie

26

Difficult

Co oznacza stagnacja układu chłodniczego w kontekście CO₂?


Poprawę efektywności
Spadek temperatury
Brak przepływu czynnika, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia i zagrożeń bezpieczeństwa
Normalną pracę układu

27

Difficult

Dlaczego układy CO₂ wymagają bardziej zaawansowanej automatyki niż tradycyjne systemy?


Nie wymagają automatyki
Ze względu na konieczność precyzyjnego sterowania ciśnieniem i temperaturą
Ze względu na niskie ciśnienia
Ze względu na brak zaworów

28

Difficult

Jaka jest grupa bezpieczeństwa (ISO 817) R744?


A1
B2L
A2
A3

29

Difficult

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim
Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim
Płynem przechłodzonym
Płynem nadkrytycznym

30

Difficult

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu
Wentylatorami chłodnicy gazu
Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu

31

Difficult

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Ma szerszy zakres średnic
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową
Łatwo się gnie
Może wytrzymać wyższe ciśnienie

32

Difficult

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744
Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników

33

Difficult

Który czynnik może być wykrywany za pomocą papierka z fenyloftaleiną?


R744
R1270
R717
R1234ze

34

Difficult

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

35

Difficult

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma wyraźny zapach
Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Jest niepalny

36

Difficult

Dlaczego układ R744 po próżniowaniu należy początkowo napełniać czynnikiem w fazie gazowej?


Aby nie uszkodzić sprężarki uderzeniem ciekłego CO₂
Aby nie powstał suchy lód (do przekroczenia ok. 5,2 bar abs)
Aby R744 był napełniany wolniej i dokładniej odmierzany
Aby nie zadziałał zawór spustowy na zbiorniku cieczy

37

Difficult

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Obniżenie wydajności chłodniczej
Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia

38

Difficult

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20 °C wynosi ok.


25 bar g
56 bar g
14 bar g
90 bar g

39

Difficult

W temperaturze otoczenia 25°C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym
27,5 bar g
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym

40

Difficult

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały
Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym
Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy
Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła i gazowa

41

Difficult

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie
traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło, gdy spada jego temperatura