F-Gas Polish Low GWP

Minden kérdés
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Nehéz

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Przyciemniane okulary ochronne
Kurtka o dużej widoczności
Koc gaśniczy
Wykrywacz czynników palnych

2

Nehéz

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Może wniknąć pył i wilgoć
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa

3

Nehéz

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


2m
1 m
0.5 m
3 m

4

Nehéz

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


20 kg
33 kg
9 kg
18 kg

5

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.0 kg
10 kg
1.5 kg
2.5 kg

6

Nehéz

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Nie trzeba opróżniać takich systemów

7

Nehéz

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy
Gaśnicę
Grube rękawice

8

Nehéz

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni
Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

9

Nehéz

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Roztwór wody z mydłem
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych

10

Nehéz

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Inny kolor stacji
Inny rozmiar przyłączy
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu

11

Nehéz

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex
Termostat typu “n”
Element grzewczy odszraniania
Stycznik

12

Nehéz

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Tlenek węgla
Fluorowodór
Kwas chlorowodorowy
Fosgen

13

Nehéz

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina
Węglowodór
Chloro-fluoro-węglowodór

14

Nehéz

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność

15

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


1.5 kg
4.93 kg
0.285 kg
1.0 kg

16

Nehéz

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


130%
60%
75%
105%

17

Nehéz

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ są bardziej niezawodne
Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego

18

Nehéz

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia
Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną

19

Nehéz

Jaka jest wartość GWP dla R290


675
3
7
A.     0,02

20

Nehéz

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Otwarty presostat mechaniczny
Włącznik swiatła
Wyłącznik elektryczny
Silnik wentylatora z atestem Ex

21

Nehéz

Czym jest R290?


Propylen
Propen
Propan
Butan

22

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.5 kg
2.5 kg
150 g
1.0 kg

23

Nehéz

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Może być on źródłem zapłonu
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC

24

Nehéz

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


5m
10 m
1 m
3 m

25

Nehéz

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


20 kg
8 kg
3.6 kg
17 kg

26

Nehéz

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni

27

Nehéz

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Koc gaśniczy
Przyciemniane okulary ochronne
Grube rękawice
Gaśnicę

28

Nehéz

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Pracuj na zewnątrz

29

Nehéz

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system

30

Nehéz

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Pianka do wykrywania nieszczelności
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV

31

Nehéz

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a
Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Zawiera źródła zapłonu
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a

32

Nehéz

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


2.27 kg
618 kg
6.18 kg
227 kg

33

Nehéz

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Wodoro-fluoro-olefina
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-węglowodór
Węglowodór

34

Nehéz

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność

35

Nehéz

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się podtlenek azotu
Wytwarza się fluorowodór
Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się fosgen

36

Nehéz

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Taka sama
Siedmiokrotna
Dwukrotna
Połowa

37

Nehéz

Jaka jest wartość GWP dla R32


675
3
7
0

38

Nehéz

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy
Z powodu niższych ciśnień roboczych

39

Nehéz

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu
Aby zmniejszyć zużycie energii

40

Nehéz

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Wyłącznie nazwę czynnika
Informację o właścicielu butli
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa
Tylko masę netto

41

Nehéz

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Powoduje spadek wydajności instalacji
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu

42

Nehéz

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Kolor butli i data produkcji
Masa brutto i numer partii
Nazwa producenta i kraj pochodzenia

43

Nehéz

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów
Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością

44

Nehéz

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Jedynie trudności montażowe
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Wyłącznie spadek wydajności
Brak wpływu na bezpieczeństwo

45

Nehéz

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia
Pomiar temperatury czynnika
Regulacja wydajności sprężarki

46

Nehéz

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP
Raz na 5 lat
Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Tylko po wystąpieniu wycieku

47

Nehéz

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


W pobliżu panelu sterowania
Dowolnie w pomieszczeniu
Tylko przy wejściu do pomieszczenia
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy

48

Nehéz

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Zmniejszyć ciśnienie w systemie

49

Nehéz

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Tylko moc sprężarki
Kolor rur i przewodów
Czy filtr powietrza jest nowy
Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu

50

Nehéz

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Wentylacja jest naturalna
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²

51

Nehéz

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku
Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe

52

Nehéz

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Ograniczenie wentylacji
Zwiększenie ilości czynnika
Brak kontroli szczelności
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni

53

Nehéz

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Poprawiają efektywność
Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę

54

Nehéz

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Obniża temperaturę
Nie ma wpływu
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu
Zwiększa wydajność

55

Nehéz

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Powoduje wycieki
Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii

56

Nehéz

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy
Wyłączanie zabezpieczeń
Brak przeglądów
Zwiększenie ilości czynnika

57

Nehéz

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Obniża temperaturę
Zwiększa ilość czynnika
Nie ma znaczenia

58

Nehéz

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii
Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika

59

Nehéz

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zwiększa ciśnienie

60

Nehéz

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka palność, niższa toksyczność
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Lekka palność, niższa toksyczność

61

Nehéz

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


3945
675
0
6

62

Nehéz

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia

63

Nehéz

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


Podobna
150%
600%
50%