F-Gas Polish Low GWP

Všetky otázky
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ťažká

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Przyciemniane okulary ochronne
Wykrywacz czynników palnych
Kurtka o dużej widoczności
Koc gaśniczy

2

Ťažká

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa
Może wniknąć pył i wilgoć
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Jest potencjalnym źródłem zapłonu

3

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


2m
3 m
0.5 m
1 m

4

Ťažká

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


9 kg
20 kg
33 kg
18 kg

5

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


10 kg
1.0 kg
2.5 kg
1.5 kg

6

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Nie trzeba opróżniać takich systemów
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu

7

Ťažká

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Gaśnicę
Grube rękawice
Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy

8

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni

9

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności
Roztwór wody z mydłem
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych

10

Ťažká

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inny rozmiar przyłączy
Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Inny kolor stacji
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu

11

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Stycznik
Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex
Element grzewczy odszraniania
Termostat typu “n”

12

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Fosgen
Tlenek węgla
Kwas chlorowodorowy
Fluorowodór

13

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Węglowodór
Chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina

14

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność

15

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


1.0 kg
0.285 kg
4.93 kg
1.5 kg

16

Ťažká

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


105%
75%
130%
60%

17

Ťažká

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ są bardziej niezawodne
Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie

18

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania
A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną

19

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


3
A.     0,02
675
7

20

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora z atestem Ex
Otwarty presostat mechaniczny
Włącznik swiatła
Wyłącznik elektryczny

21

Ťažká

Czym jest R290?


Propan
Propylen
Propen
Butan

22

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


2.5 kg
150 g
1.5 kg
1.0 kg

23

Ťažká

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik
Może być on źródłem zapłonu
Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC

24

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


3 m
1 m
10 m
5m

25

Ťažká

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


17 kg
3.6 kg
8 kg
20 kg

26

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Nie trzeba opróżniać systemów z R290
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni

27

Ťažká

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Koc gaśniczy
Grube rękawice
Przyciemniane okulary ochronne
Gaśnicę

28

Ťažká

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego
Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Pracuj na zewnątrz

29

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system

30

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych

31

Ťažká

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Zawiera źródła zapłonu

32

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


6.18 kg
618 kg
2.27 kg
227 kg

33

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Węglowodór
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina

34

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność

35

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się fluorowodór
Wytwarza się fosgen
Wytwarza się podtlenek azotu

36

Ťažká

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Połowa
Dwukrotna
Taka sama
Siedmiokrotna

37

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


0
675
3
7

38

Ťažká

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Z powodu niższych ciśnień roboczych
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy

39

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu

40

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Informację o właścicielu butli
Tylko masę netto
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa
Wyłącznie nazwę czynnika

41

Ťažká

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu
Powoduje spadek wydajności instalacji
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo

42

Ťažká

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Masa brutto i numer partii
Nazwa producenta i kraj pochodzenia
Kolor butli i data produkcji

43

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością
Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów

44

Ťažká

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Brak wpływu na bezpieczeństwo
Jedynie trudności montażowe
Wyłącznie spadek wydajności

45

Ťažká

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Pomiar temperatury czynnika
Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia
Regulacja wydajności sprężarki

46

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Tylko po wystąpieniu wycieku
Raz na 5 lat
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP

47

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Dowolnie w pomieszczeniu
Tylko przy wejściu do pomieszczenia
W pobliżu panelu sterowania
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy

48

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku
Zmniejszyć ciśnienie w systemie

49

Ťažká

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Czy filtr powietrza jest nowy
Kolor rur i przewodów
Tylko moc sprężarki
Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu

50

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²
Wentylacja jest naturalna
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości

51

Ťažká

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku
Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne

52

Ťažká

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Ograniczenie wentylacji
Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Brak kontroli szczelności
Zwiększenie ilości czynnika

53

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Obniżają temperaturę
Poprawiają efektywność
Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Nie mają wpływu

54

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Obniża temperaturę
Zwiększa wydajność
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu
Nie ma wpływu

55

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii

56

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy
Zwiększenie ilości czynnika
Wyłączanie zabezpieczeń
Brak przeglądów

57

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia

58

Ťažká

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii
Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika

59

Ťažká

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Zwiększa ciśnienie
Nie ma znaczenia
Powoduje wycieki

60

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Lekka palność, niższa toksyczność
Wysoka palność, niższa toksyczność

61

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


0
675
6
3945

62

Ťažká

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

63

Ťažká

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


600%
Podobna
150%
50%