F-Gas Polish Low GWP

Minden kérdés
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Könnyű kérdések | Közepes nehézségű kérdések | Nehéz kérdések

1

Közepes

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


Czynnik chłodniczy oddaje za pomocą skraplacza ciepło pobrane w sprężarce
W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.
Gorąca para czynnika chłodniczego jest tłoczona ze sprężarki do skraplacza, gdzie ulega ochłodzeniu a następnie skropleniu (kondensacji). W tym wymienniku powstająca ciecz czynnika chłodniczego ulega też niewielkiemu przechłodzeniu.
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) się skrapla, a czynnik chłodniczy odparowuje.

2

Közepes

Od czego zależy temperatura skraplania (kondensacji) chłodzonego powietrzem agregatu?


Od temperatury sprężarki i tłoczenia
Od temperatury otoczenia.
Od temperatury przegrzania.
Od temperatury parowania (wrzenia).

3

Közepes

Czy jest potrzeba dostarczenia energii w przypadku odprowadzania ciepła ze skraplacza do otoczenia?


Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.
Tak, ale tylko w przypadku zastosowania czynników z grupy HFC.
Nie, ponieważ zgodnie z II zasadą termodynamiki energia cieplna przechodzi zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.
Tak, w każdym przypadku.

4

Közepes

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
Należy zwracać uwagę na pracę wentylatora oraz na temperaturę otoczenia.
Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wlocie skraplacza była niższa od temperatury powietrza na wylocie skraplacza.
Należy zwracać uwagę na ogólną konserwację skraplacza oraz dbać o czystość powierzchni wymiany ciepła.

5

Közepes

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


Według rozmiarów, ilości wentylatorów. Trzeba brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Należy brać pod uwagę wymaganą wydajność skraplacza oraz dane techniczne deklarowane przez producenta.
Należy wybierać skraplacze według własnego doświadczenia i należy brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Trzeba w pierwszej kolejności kierować się głośnością pracy wentylatorów, średnicą króćców przyłączeniowych i kolorystyką.

6

Közepes

W jaki sposób zanieczyszczenia (kurz, pył, osady) wpływają na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach?


Zanieczyszczenia powodują zwiększenie powierzchni wymiany ciepła oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia nie wpływają w istotny sposób na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują wzrost temperatury i ciśnienia skraplania, a to z kolei powoduje spadek wydajności skraplacza.

7

Közepes

Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia skraplacza chłodzonego powietrzem, to wydajność skraplania?


Zwiększy się w wyniku dodatkowo podniesionych obrotów wentylatora.
Nie ulega zmianie.
Zwiększy się.
Zmniejszy się.

8

Közepes

Co może spowodować oszronienie parownika?


Oszronienie parownika powoduje wzrost oporu przepływu powietrza a co za tym idzie powoduje zwiększenie pracy silnika wentylatora.
spadek wydajności chłodniczej.
obniżenie ciepła schłodzonej substancji.
Zwiększenie oporów przepływu czynnika i zmniejszenie ilości przepływu czynnika przez parownik.

9

Közepes

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


Zwiększa się wydajność chłodnicza sprężarki.
Zwiększają się obroty wentylatora skraplacza.
Zmniejsza się temperatura tłoczenia.
Obniża się wydajność chłodnicza sprężarki.

10

Közepes

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


Nigdy. Do odszraniania użyjemy energii elektrycznej (na przykład przy pomocy specjalnej grzałki elektrycznej).
W przypadku oziębiaczy powietrza tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż 0°C.
Odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej nie jest w ogóle możliwe.
Tylko w przypadku zastosowania wentylatorów z regulacją obrotów.

11

Közepes

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


Szron się tworzy tylko w przypadku ciągłej pracy instalacji chłodniczej.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z parownikami lamelowanymi.
Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.
Na oziębiaczach powietrza zawsze tworzy się szron.

12

Közepes

W przypadku rozległych instalacji rurowych, można zapobiec procesowi wtórnego parowania czynnika chłodniczego poprzez...


dodatkowe schładzanie.
zastosowanie rurek o mniejszej średnicy.
zastosowanie rurek o większej średnicy.
poprzez zaizolowanie rur pomiędzy sprężarką, a skraplaczem.

13

Közepes

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


Podgrzaną parę (gorący gaz) ze sprężarki kierujemy do przewodów rurowych parownika.
Uruchamiamy nagrzewnicę gazową skierowaną na parownik.
Wymienimy stronę wylotową i stronę wlotową parownika.
Polega na zmianie kierunku obrotów kompresora (sprężarki).

14

Közepes

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


Odparowuje wodę przepływającą przez parownik.
Kontroluje, aby doszło do przegrzania czynnika chłodniczego na jak największej powierzchni wymiany ciepła.
Powoduje schłodzenie czynnika chłodniczego.
Dzięki parownikowi ochładzane medium oddaje ciepło wrzącemu czynnikowi chłodniczemu.

15

Közepes

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do odszraniania grzałkami elektrycznymi parownika?


Grzałki elektryczne muszą być umieszczone w bezpośrednim kontakcie z czynnikiem chłodniczym, aby czynnik przepływając przez parownik miał odpowiednio wysoką temperaturę.
Grzałki elektryczne muszą być umieszczone pod powierzchnią wymiany ciepła parownika.
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez wentylatory ciepło z grzałek omywa wymiennik ciepła.
Grzałki elektryczne muszą przylegać do powierzchni wymiany ciepła parownika (grzałka styka się z lamelami).

16

Közepes

Rozdzielacz czynnika chłodniczego:


zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji skraplacza.
pełni rolę bufora dla czynnika chłodniczego w przypadku przekroczenia poziomu ciśnienia przed zaworem rozprężnym.
zapewnia równomierny rozdział czynnika, wytłaczanego przez równolegle połączone sprężarki.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji parownika.

17

Közepes

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


Metoda odtajania gorącym gazem.
Metoda odszraniania elektrycznego, metoda odszraniania przy użyciu cieczy lub metoda rozmrażania z użyciem gorącej pary czynnika chłodniczego.
Odszranianie naturalne, nie ma innych skutecznych metod.
Tylko odszranianie elektryczne.

18

Közepes

Temperatura wrzenia rośnie (a co za tym idzie rośnie szybkość procesu parowania), jeżeli ciśnienie nad cieczą....


Różnie się zachowuje w zależności od temperatury otoczenia.
Pozostaje stałe.
Rośnie.
Spada.

19

Közepes

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


samooczyszczenie się zaworu w przypadku zamarznięcia wilgoci znajdującej się w czynniku.
maksymalna ochrona presostatu.
maksymalne ciśnienie robocze.
minimalne otwarcie przepływu.

20

Közepes

Funkcją termostatycznego zaworu rozprężenia (TZR) w instalacji chłodniczej jest:


spójnie zmienia ciśnienie odparowywania w skraplaczu w zależności od temperatury pary czynnika chłodniczego wychodzących ze skraplacza.
regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.
utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.
sterowanie ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania pary opuszczającej ten wymiennik.

21

Közepes

W przypadku stosowania rurki kapilarnej, jakiego silnika można używać w kompresorze (sprężarce)?


Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.
Należy użyć silnika elektronicznie komutowanego dopuszczonego do pracy ze sprężarki.
Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym.
Należy użyć silnika niskoobrotowego.

22

Közepes

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


Schładzanie.
Strumień masy czynnika wtryskiwanego do parownika.
Temperaturę tłoczenia.
Ciśnienie parowania po.

23

Közepes

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


sublimuje
skrapla się (kondensuje).
paruje.
zamarza.

24

Közepes

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


  ...stopień napełnienia zaworu cieczą czynnika.
...przegrzanie statyczne zaworu.
...wartość przegrzania w trakcie pracy zaworu.
…stopień rozprężenia czynnika.

25

Közepes

W jaki sposób napełniamy nowy/naprawiony układ czynnikiem chłodniczym, gdy jest on wyposażony w zawór rozprężny


w dowolny sposób.
napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się w trakcie eksploatacji przy pomocy przyłącza wylotowego rurki kapilarnej czynnika chłodniczego.
za skraplaczem do zbiornika ciekłego czynnika.
na stronę ssawną sprężarki.

26

Közepes

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


Dochłodzenie skraplacza poprzez zmianę ciśnienia skraplania.
Ilość czynnika chłodniczego kontrolując wartość przegrzania parownika.
Ciśnienie parowania zamykając się, gdy spadnie ono poniżej nastawy temperatury zadanej.
Ilość obrotów kompresora (sprężarki) w jednostce czasu.

27

Közepes

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na określone ciśnienie ssania.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie schłodzenia.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie maksymalnego ciśnienia roboczego.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione tak, aby mogły zapobiegać przegrzaniu.

28

Közepes

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie efektywność energetyczna układu.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie wydajność chłodnicza Qo.
... tym większy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również większa będzie wydajność chłodnicza Qo.
  ...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo, przy czym wydajność chłodnicza Qo nie ulega zmianie.

29

Közepes

Punkt MOP w zaworze rozprężnym, ze względu na temperaturę maksymalną parowania urządzenia chłodniczego, ...


...musi być około 7 K mniejszy.
...musi być około 7 K większy.
Wielkość punktu MOP jest bez znaczenia.
...musi być około 5 K mniejszy.

30

Közepes

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


Zapobiega przed spadkiem ciśnienia ssawnego, a w razie potrzeby wyłącza układ chłodniczy.
Utrzymanie wartości ciśnienia ssawnego na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymuje wartość ciśnienia ssawnego na stałym poziomie.
Ogranicza ciśnienie ssawne, chroni sprężarkę przed zbyt wysokim ciśnieniem ssawnym.

31

Közepes

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym poziomie.
Utrzymanie temperatury wody na najwyższym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najwyższym możliwym poziomie.

32

Közepes

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


… z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z funkcją MOP.
… z adsorpcyjnym wypełnieniem czujnika.
… z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.

33

Közepes

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


Musi mieć wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć dobrą powłokę antystatyczną
Musi mieć możliwość pochłaniania dużej ilości wilgoci.
Musi mieć niski współczynnik przewodzenia ciepła.

34

Közepes

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


Jest to różnica temperatur między rzeczywistą temperaturą pary a temperaturą pary w stanie nasycenia.
Jest to stan, w którym dochodzi do nadmiernego wzrostu temperatury silnika sprężarki.
Jest to różnica temperatur między temperaturą parowania a temperaturą otoczenia.
Jest to stan, który powstaje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy stroną ssawną a stroną tłoczną kompresora (sprężarki).

35

Közepes

Jak można sprawdzić, czy ciekły czynnik chłodniczy dopływa do zaworu rozprężnego bez pęcherzyków pary?


Sprawdzamy przy pomocy manometru zamontowanego na stronie tłocznej sprężarki.
Sprawdzamy przy pomocy wziernika.
Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.
Nie mamy możliwości sprawdzenia.

36

Közepes

Rurociągi cieczowe znajdują się....


między sprężarką a skraplaczem.
między parownikiem a wymiennikiem regeneracyjnym.
między parownikiem a sprężarką.
między skraplaczem a zbiornikiem cieczy.

37

Közepes

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do magazynowania i zagwarantowania odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego w przypadku wahań obciążeń cieplnych instalacji chłodniczej.
Zbiornik służy do dochładzania skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.

38

Közepes

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Zbiornik jest potrzebny podczas remontów, kiedy powstaje tymczasowa konieczność zgromadzenia w nim czynnika chłodniczego, który cyrkulował do tej pory w systemie chłodniczym.

39

Közepes

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


Należy zamontować za skraplaczem, przed zaworem rozprężnym.
Należy go zamontować tuż przed sprężarką.
Należy go zamontować między sprężarką a skraplaczem.
Należy go zamontować za parownikiem.

40

Közepes

Jaką rolę pełni regulator ciśnienia ssania montowany na przewodzie ssawnym podczas startu sprężarki?


reguluje ciśnienie skraplania.
zamyka się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
otwiera się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
reguluje ciśnienie parowania.

41

Közepes

Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami wykonanymi z rurek miedzianych i lameli powoduje:


Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego oraz wzrost efektywności energetycznej.
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego w układzie oraz wzrost ciśnienia skraplania.
Nie ma żadnego wpływu zarówno na ilość czynnika chłodniczego jak i na efektywność energetyczną.
Zmniejszenie efektywności energetycznej układu.

42

Közepes

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


R22, R401A.
R11, R12, R502.
R134a, R404A, R507A, R410A.
R134a, R32, R22, R507A, R290.

43

Közepes

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


R1234yf, R1234ze.
R134a, R290.
R134a, R404A.
R22, R12.

44

Közepes

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R410A w porównaniu do czynnika chłodniczego R407C?


Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R410A jest większe niż w przypadku czynnika R407C.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R407C jest o wiele wyższe niż w przypadku R410A.
Ciśnienie nasycenia R407C jest o 150% wyższe w stosunku do R410A.
Ciśnienie nasycenia obydwu czynników chłodniczych jest mniej więcej jednakowe.

45

Közepes

Co definiuje parametr TEWI?


Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla (CO2), odniesiony do horyzontu czasowego wynoszącego 100 lat.
Jest to parametr definiujący zdolność odtwarzania się (regeneracji) warstwy ozonowej.
Jest to całkowity (globalny) równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik ten uwzględnia bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia tego efektu oraz pośredni wpływ na jego tworzenie poprzez zużycie energii (przy której produkcji powstaje CO2) przez eksploatowane urządzenie chłodnicze.
Jest to parametr określający wpływ czynników chłodniczych na warstwę ozonową.

46

Közepes

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?


Jest niepalnym czynnikiem chłodniczym, mieszaniną z grupy HFC/HFO o zbliżonych parametrach termodynamicznych do R404A i o ok. 45% niższym współczynniku GWP w stosunku do R404A.
Oba czynniki są czynnikami jednorodnymi bez poślizgu temperaturowego.
Poślizg temperaturowy czynnika R452A jest dwukrotnie mniejszy w stosunku do R404A.
Jest palnym i toksycznym jednorodnym czynnikiem chłodniczym z grupy HFC.

47

Közepes

Jaka jest cecha charakterystyczna czynnika R1234yf w porównaniu z czynnikiem R134a?


wyższa temperatura wrzenia przy ciśnieniu normalnym.
wyższa palność.
wyższa temperatura krytyczna.
wyższa toksyczność.

48

Közepes

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


Posiada niższą temperaturę krytyczną, wyższe ciśnienia robocze i większą wydajność objętościową pozwalającą na stosowanie mniejszej ilości czynnika w porównaniu z R134a.
Posiada identyczne właściwości termodynamiczne i może być stosowany jako zamiennik typu drop-in dla R134a.
W przeciwieństwie do R134a jest mieszaniną azeotropową.
Posiada poślizg temperaturowy o 7K większy niż R134a.

49

Közepes

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


Perfluorowęglowodory (PFC).
Heksafluorek siarki (SF6).
Dwutlenek węgla (CO2).
Wodorofluorowęglowodory (HFC).

50

Közepes

Na czym polega efekt cieplarniany?


Powoduje zmianę składu powietrza atmosferycznego.
Powoduje wzrost temperatury tuż przy powierzchni Ziemi (do 10 m nad powierzchnią).
Powoduje obniżenie średniej temperatury powierzchni Ziemi.
Powoduje zatrzymanie promieniowania cieplnego emitowanego przez Ziemię w górę atmosfery.

51

Közepes

W jaki sposób urządzenia chłodnicze wpływają na efekt cieplarniany (szklarniowy), wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi?


Poprzez przenikanie czynnika chłodniczego do otoczenia.
Urządzenia chłodnicze emitują w sposób bezpośredni i pośredni CO2.
W wyniku emisji oleju przez skraplacz i filtr do atmosfery
W sposób pośredni (poprzez zużycie energii) oraz bezpośredni (poprzez emisję czynników chłodniczych do atmosfery)

52

Közepes

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


Odfiltrowanie promieniowania słonecznego.
Jest to tworzenie się warstwy zatrzymującej tylko ciepło powstające w wyniku spalania paliwa przez samoloty.
Pochłanianie promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi.
Jest to zjawisko zatrzymywania ciepła w atmosferze ziemskiej (utrudnione jest wypromieniowanie ciepła poza atmosferę ziemską).

53

Közepes

Które rozporządzenie UE jest obecnie podstawowym aktem regulującym stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych (F‑gazów) w Unii Europejskiej?


Rozporządzenie (UE) 2015/1188
Rozporządzenie (UE) 2024/573
Rozporządzenie (UE) nr 517/2014
Dyrektywa 2009/125/WE

54

Közepes

Jaki jest główny cel Rozporządzenia (UE) 2024/573?


Zapobieganie emisjom F‑gazów i realizacja celów klimatycznych UE
Ułatwienie importu urządzeń elektrycznych
Obniżenie podatków na urządzenia chłodnicze
Standaryzacja norm recyklingu metali

55

Közepes

Jakie są obowiązki producentów urządzeń chłodniczych w kontekście ekoprojektu i jakie rozporządzenie je reguluje?


Producent musi zapewnić minimalną efektywność energetyczną, możliwość naprawy i recyklingu urządzeń, regulowane przez Rozporządzenie (EU) 2019/2019
Producent musi jedynie stosować etykiety energetyczne, a regulowane jest to przez Rozporządzenie (UE) 2024/573
Producent musi tylko deklarować ilość użytego F‑gazu, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014
Producent musi stosować wyłącznie normy ISO 9001, bez powiązania z unijnym rozporządzeniem

56

Közepes

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


Zmniejszenie negatywnego wpływu produktów na środowisko poprzez poprawę efektywności energetycznej, trwałości i recyklingu
Ułatwienie importu produktów spoza UE
Zwiększenie sprzedaży urządzeń elektrycznych w UE
Standaryzacja wyglądu produktów w UE

57

Közepes

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


Reguluje temperaturę czynnika chłodniczego
Mierzy wilgotność czynnika
Umożliwia całkowite odcięcie przepływu czynnika chłodniczego
Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w układzie

58

Közepes

Na czym polega udział niektórych substancji albo gazów w efekcie cieplarnianym (szklarniowy)?


Niektóre substancje ograniczają oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego Słońca na powierzchnię Ziemi.
Niektóre substancje zatrzymują promieniowanie cieplne, które Ziemia powinna wypromieniować do atmosfery. W ten sposób Ziemia stopniowo ogrzewa się i powstaje efekt cieplarniany.
Niektóre substancje niszczą warstwę ozonową
Niektóre substancję w wyniku wypuszczenia do atmosfery powodują podgrzanie powietrza w wyniku reakcji z tlenem i azotem zawartym w powietrzu.

59

Közepes

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


Do wizualnej oceny obecności czynnika i oleju oraz kontrolowania wilgotności
Do regulacji ciśnienia sprężarki
Do odcinania przepływu w nagłych awariach
Do pomiaru temperatury skraplacza

60

Közepes

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


Odprowadza nadmiar czynnika do zbiornika
Ogranicza przepływ oleju
Utrzymuje stałe ciśnienie w sprężarce
Steruje pracą sprężarki i zaworów w celu utrzymania zadanej temperatury

61

Közepes

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


Odprowadzają nadmiar czynnika chłodniczego
Utrzymują odpowiedni poziom oleju w sprężarce
Kontrolują ciśnienie w skraplaczu
Sterują temperaturą parownika

62

Közepes

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


Kontroluje temperaturę parownika
Reguluje przepływ oleju
Magazynuje nadmiar czynnika chłodniczego i ułatwia wykrywanie wycieków
Utrzymuje stałe ciśnienie w układzie

63

Közepes

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


Kontroluje wilgotność czynnika
Steruje poziomem oleju
Mierzy temperaturę czynnika na wejściu i wyjściu sprężarki, co pomaga w identyfikacji wycieków
Odciąża układ przy nadmiernym ciśnieniu

64

Közepes

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


Odprowadzają nadmiar oleju
Chronią parownik przed nadmiernym oblodzeniem i redukują ryzyko wycieków
Służą do obserwacji wilgotności czynnika
Kontrolują ciśnienie w sprężarce

65

Közepes

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy)?


W rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wprowadzenia wykazu fluorowanych gazów cieplarnianych.
W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

66

Közepes

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/590.
W obowiązującej ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy substancji kontrolowanych.

67

Közepes

Gdzie i do kiedy należy składać roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach?


Sprawozdania za miniony rok należy składać do dnia 31 stycznia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnych formularzy dostępnych w centralnym rejestrze operatorów „CRO”.
Sprawozdania o SZWO i F-gazach za miniony rok, należy składać do dnia 28 lutego roku następnego, za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego w bazie danych sprawozdań w Biurze Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) na stronie internetowej ICHP.
Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni drogą elektroniczną do Ministerstwa Środowiska.
Sprawozdania należy składać do końca danego roku kalendarzowego, na specjalnym formularzu w okręgowym oddziale UDT

68

Közepes

Jakie działanie najbardziej wpływa na poprawę efektywności energetycznej sprężarki podczas instalacji?


Prawidłowe wykonanie próżni i usunięcie wilgoci z układu
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Montaż bez filtrów
Instalacja bez sprawdzania szczelności

69

Közepes

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


Nie ma wpływu
Zapewnia prawidłowe smarowanie i poprawia efektywność energetyczną
Powoduje wzrost ciśnienia
Zmniejsza wydajność chłodzenia

70

Közepes

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


Poprawiają wydajność
Powodują spadek wydajności i wzrost zużycia energii
Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę pracy

71

Közepes

Rozporządzenie (WE) nr 2024/590 odnosi się do:


Substancji zubażających warstwę ozonową.
Warunków uzyskiwania certyfikatów F-gazowych przez przedsiębiorstwa prowadzące odzysk i regenerację odpadowych czynników chłodniczych.
Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odzysku czynników chłodniczych.
Alternatywnych czynników chłodniczych stanowiących zamienniki za fluorowane gazy cieplarniane.

72

Közepes

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie oleju
Nie ma wpływu na efektywność
Pozwala utrzymać optymalne warunki pracy sprężarki

73

Közepes

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


Zwiększenie ilości czynnika
Wyłączanie zabezpieczeń
Regularna wymiana filtrów i osuszaczy
Brak przeglądów

74

Közepes

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


Zmniejsza zużycie energii
Nie ma wpływu
Powoduje wzrost ciśnienia i pogorszenie efektywności
Poprawia efektywność

75

Közepes

Jaką rolę odgrywa automatyka (np. regulatory) w efektywności sprężarki?


Zwiększa ilość czynnika
Nie ma znaczenia
Pozwala na optymalizację pracy i zmniejszenie zużycia energii
Powoduje wycieki

76

Közepes

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


Nie ma wpływu
Powoduje tylko spadek temperatury
Zbyt wysokie przegrzanie obniża efektywność i zwiększa zużycie energii
Zawsze poprawia wydajność

77

Közepes

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


Skraca drogi przepływu i zmniejsza straty energii
Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie
Powoduje wzrost temperatury

78

Közepes

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


Zmniejsza straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną
Powoduje wzrost ciśnienia
Zwiększa zużycie energii
Nie ma wpływu

79

Közepes

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


Ograniczenie przepływu powietrza
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Regularne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła
Zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła

80

Közepes

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


Powoduje wzrost ciśnienia i zużycia energii przez sprężarkę
Obniża ciśnienie skraplania
Nie ma wpływu
Poprawia efektywność

81

Közepes

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


Powoduje spadek ciśnienia
Zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła i poprawia efektywność energetyczną
Nie ma znaczenia
Zbyt mały przepływ zwiększa efektywność

82

Közepes

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce chlor lub brom.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce fluor i wodór.
Wszystkie czynniki chłodnicze, będące pochodnymi węglowodorów.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce węgiel.

83

Közepes

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


Poprawia przewodzenie ciepła
Nie ma wpływu
Obniża temperaturę skraplania
Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii

84

Közepes

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


Zwiększa zużycie energii
Utrzymuje optymalne warunki pracy i zmniejsza zużycie energii
Nie ma wpływu
Powoduje wycieki

85

Közepes

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


Poprawiają wydajność
Powodują straty czynnika i spadek efektywności
Obniżają temperaturę
Nie mają wpływu

86

Közepes

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


Powinien być blisko źródeł ciepła
Powinien być umieszczony w miejscu o dobrej wentylacji i swobodnym przepływie powietrza
Powinien być zamknięty w małym pomieszczeniu
Nie ma znaczenia

87

Közepes

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


Obniża ciśnienie
Pogarsza chłodzenie i zwiększa zużycie energii
Poprawia efektywność
Nie ma wpływu

88

Közepes

Jak izolacja rurociągów obiegu c.o./ c.w.u. wpływa na pracę skraplacza pompy ciepła?


Nie ma znaczenia
Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność całego układu
Pogarsza chłodzenie
Zwiększa ciśnienie

89

Közepes

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


Ograniczenie przepływu powietrza
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Podwyższenie temperatury skraplania
Regularne odszranianie (odmrażanie) parownika

90

Közepes

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Obniża temperaturę skraplania
Nie ma wpływu
Poprawia wydajność chłodzenia

91

Közepes

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


Pogarsza wymianę ciepła i zwiększa zużycie energii
Obniża ciśnienie
Poprawia wydajność
Nie ma wpływu

92

Közepes

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


Zwiększenie ilości czynnika
Regularne czyszczenie i odszranianie
Zmniejszenie przepływu powietrza
Brak konserwacji

93

Közepes

Do czego upoważnia certyfikat personalny F-gazowy kat. A2?


do wykonania połączeń nierozłącznych za pomocą lutowania twardego w systemach zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
do zakupu smarów i olejów chłodniczych oraz testowania zaworów bezpieczeństwa.
do naprawy, konserwacji lub serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.
do odzysku czynnika chłodniczego w urządzeniach zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych.

94

Közepes

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


Nie ma wpływu
Zbyt wysokie przegrzanie pogarsza efektywność energetyczną
Zawsze poprawia wydajność
Powoduje tylko spadek temperatury

95

Közepes

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


Zwiększają wydajność
Poprawiają działanie
Nie mają wpływu
Powodują ubytek czynnika i spadek efektywności

96

Közepes

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zapewnia optymalne napełnienie parownika i poprawia efektywność

97

Közepes

Jak wpływa niewłaściwa izolacja przewodów obiegu nośnika ciepła na pracę parownika?


Powoduje straty chłodu i wzrost zużycia energii
Obniża temperaturę skraplania
Nie ma wpływu
Poprawia efektywność

98

Közepes

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii
Zapewnia optymalne przegrzanie i poprawia efektywność pracy układu
Powoduje wycieki

99

Közepes

Co się stanie, jeśli przegrzanie ustawione przez TEV jest zbyt wysokie?


Wzrośnie ilość czynnika
Poprawi się wydajność chłodzenia
Spadnie efektywność, ponieważ parownik nie jest w pełni wykorzystany
Nie ma wpływu

100

Közepes

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


Zmniejsza przepływ czynnika
Zwiększa bezpieczeństwo pracy
Może doprowadzić do wzrostu efektywności, ale zwiększa ryzyko zalania sprężarki cieczą
Nie ma wpływu

101

Közepes

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę
Mogą powodować jego zablokowanie i pogorszenie efektywności
Poprawiają jego działanie

102

Közepes

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


Nie ma znaczenia
Usuwa wilgoć i zanieczyszczenia, poprawiając efektywność pracy układu
Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę

103

Közepes

Jak prawidłowa izolacja elementów (np. przewodów przy TEV) wpływa na układ?


Nie ma znaczenia
Zapobiega niepożądanym zyskom ciepła i poprawia efektywność
Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki

104

Közepes

Czego dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573?


Rozporządzenie dotyczy kwestii gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.

105

Közepes

Jakie znaczenie ma kontrola działania zaworu regulacyjnego ciśnienia skraplania w układzie?


Nie ma wpływu
Zapewnia pracę w optymalnym zakresie ciśnień i ogranicza straty energii
Zwiększa zużycie energii
Powoduje znaczny wzrost temperatury

106

Közepes

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


Obniża temperaturę
Zwiększa ilość czynnika
Nie ma znaczenia
Zapewnia dopasowanie do wydajności układu i optymalną pracę

107

Közepes

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


Wyższe ciśnienia pracy
Niższa efektywność energetyczna
Konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych ze względu na palność czynnika
Brak potrzeby stosowania zabezpieczeń

108

Közepes

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


Brak różnic
Nie wymagają smarowania
Muszą pracować pod wyższym ciśnieniem
Muszą być przystosowane do pracy z czynnikami łatwopalnymi (np. hermetyczne)

109

Közepes

Jak można sprawdzić, czy nie doszło do przepełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym?


Układ chłodniczy jest przepełniony czynnikiem chłodniczym w trakcie swojej pracy a przy jakimkolwiek nawet małym obciążeniu cieplnym tworzy się szron po stronie ssawnej sprężarki
Sprężarka będzie pracowała pod niższym obciążeniem a ciśnienie ssania zmaleje
W normalnych warunkach następuje wyraźny wzrost ciśnienia skraplania z racji tego, iż nadmierna ilość czynnika chłodniczego gromadzi się w skraplaczu i zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu.
Nie można tego sprawdzić w sposób dostatecznie wiarygodny, ponieważ wziernik nie służy temu celowi.

110

Közepes

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


uzupełnić kartę urządzenia.
wykonać próbę rozruchu.
sprawdzić króćce ssawne i tłoczne sprężarki.
wykonać próbę szczelności.

111

Közepes

Jakie dane muszą znajdować się na etykiecie urządzenia?


Między innymi: informacje o tym, że urządzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany wraz z oznakowaniem przemysłowym gazu lub jego nazwę chemiczną, masę gazu oraz ekwiwalent CO2
Oznaczenia dotyczące wagi i pojemności rurociągów wraz z kodem kolorów i składem chemicznym farb, którymi zostały pomalowane rama i obudowa.
Logo producenta i waga urządzenia.
Nie ma żadnego znaczenia co powinno znajdować się na etykiecie urządzenia.

112

Közepes

Jaka jest podstawowa jendostka temperatury według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International d'unites)?


°C
°F
°R
K

113

Közepes

Jakie są najważniejsze informacje, które powinny być zawarte w karcie urządzenia, spośród niżej wymienionych:


Marka i model urządzenia, aby móc skontaktować się z producentem i uzyskać informacje techniczne niezbędne do serwisowania.
Właściciel, instalator, serwisant urządzenia.
Dane operatora, dane urządzenia, rodzaj i ilość czynnika chłodniczego, informacje dotyczące przeglądu, naprawy.
Informacje dotyczące odzysku czynnika i demontażu urządzenia.

114

Közepes

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


Osoba zajmująca się oceną ryzyka.
Nie ma takiego obowiązku.
Konserwator urządzenia.
Operator urządzenia lub instalacji.

115

Közepes

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


na wlocie do każdego komponentu układu chłodniczego.
zawsze przed każdym wzniosem rurociągu.
przed sprężarką.
przed zaworem bezpieczeństwa.

116

Közepes

Kiedy mamy do czynienia z wyciekiem czynnika chłodniczego, pomimo że sprężarka nadal pracuje?


Gdy ciśnienie ssania jest niskie, przegrzanie duże, dochłodzenie znikome i różnica temperatur za skraplaczem a przed zaworem rozprężnym jest mała.
Gdy obserwujemy wzrost poziomu czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy a dochłodzenie wzrasta.
Gdy ciśnienia skraplania i ciśnienie ssania wzrastają a przegrzanie nie występuje.
Gdy wziernik jest pełny ciekłego czynnika i obserwujemy wzrost poziomu oleju w karterze sprężarki.

117

Közepes

Które elementy urządzenia chłodniczego możemy zaliczyć do potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) podlegających systematycznym kontrolom szczelności?


Złącza, zawory wraz z trzpieniami, uszczelki - w tym wymiennych filtrów i osuszaczy, elementy narażone na wibracje, połączenia z urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i bezpieczeństwa.
Hermetyczne sprężarki, zbiorniki ciekłego czynnika i oddzielacze cieczy.
Części urządzenia, które występują po stronie wysokiego ciśnienia (od sprężarki do zaworu rozprężnego włącznie).
Wszystkie części urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną ssawną układu chłodniczego.

118

Közepes

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


Ciśnienie próbne uszczelniania jest równoznaczne z maksymalnym ciśnieniem roboczym, które jest mierzone podczas eksploatacji/pracy urządzenia chłodniczego.
Według normy PN-EN 378 przynajmniej 0,25 maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Ciśnienie próbne (maksymalne) wynosi 30 bar.
Ciśnienie próbne określa osoba przeprowadzająca badanie szczelności na podstawie doświadczenia.

119

Közepes

W której części urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo wykonać zalecaną kontrolę szczelności?


Kontrolę należy wykonać tylko w miejscach podłączenia urządzeń pomiarowych (presostaty, manometry, czujniki temperatur).
Kontrolę należy wykonać przy wszystkich miejscach urządzenia chłodniczego, w których istnieje potencjalne ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać na tych wszystkich częściach urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną tłoczną układu chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać przy zaworach odcinających sprężarki, przy zaworach elektromagnetycznych i przy filtrach.

120

Közepes

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy spadek ciśnienia podczas próby nie przekroczy 0,1 bar.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne w przypadku, gdy podczas próby szczelności ciśnienie pozostaje na niezmiennym poziomie, z uwzględnieniem zmiany ciśnienia wywołanej zmianą temperatury. Każdy spadek ciśnienia oznacza nieszczelność i wymaga identyfikacji miejsca jej wystąpienia.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.
Dane urządzenie jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.

121

Közepes

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.

122

Közepes

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


Zwiększamy ciśnienie jak najszybciej.
Zwiększamy ciśnienie stopniowo kontrolując szczelność, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego, nie szybciej niż 2 bar/min
Zwiększamy ciśnienie w tempie 10 bar/s.
Zwiększamy ciśnienie w dowolny sposób.

123

Közepes

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w detektor promieniowania podczerwonego.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w rozżarzone katody.
Jedynie przy pomocy urządzeń ze sprawdzoną czułością pomiaru.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w czujnik typu „Ion Pump”.

124

Közepes

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


Należy skontrolować instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować książkę eksploatacji oraz instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować księgę przychodów i rozchodów (księgowość).
Należy skontrolować ewidencję czasu pracy osób odpowiedzialnych za maszyny/urządzenia.

125

Közepes

Które dane należy obowiązkowo zapisać przy sporządzaniu protokołu z kontroli szczelności?


Ilość miejsc, gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.
Data przeprowadzenia kontroli, ilość usterek (nieszczelności), lokalizacja usterek (nieszczelności), proponowany sposób usunięcia usterki/wady (nieszczelności), załączone dokumenty i podpis.
Data przeprowadzenia kontroli i odnotowanie zaistniałego faktu powstania nieszczelności oraz podpis.
Sposób przeprowadzania próby szczelności, ilość usterek, sposób naprawy usterek, czas pracy przy instalacji oraz koszt naprawy.

126

Közepes

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


Według uznania osoby uprawnionej do przeprowadzania próby ciśnieniowej.
Stosować ciśnienie nieprzekraczające maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 10 - 12 bar.
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 2 - 3 bar.

127

Közepes

Na czym polega poślizg temperatury?


Do danego ciśnienia parowania nie można przypisać konkretnej temperatury. Występuje różnica temperatur pomiędzy początkiem a końcem parowania.
Dla danego ciśnienia parowania odpowiada konkretna temperatura.
Polega na wzroście temperatury.
Polega na obniżeniu temperatury.

128

Közepes

W jakich urządzeniach i instalacjach wymagany jest montaż stałego systemu wykrywania wycieków?


W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 30 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 50 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.

129

Közepes

Która kategoria certyfikatu F-gazowego (A1, A2, B, C, D, E) uprawnia do kontroli szczelności urządzeń chłodniczych:


Kategorie D i E.
Wszystkie z wyjątkiem kategorii D.
Tylko kategorie A1, A2.
Tylko kategoria E.

130

Közepes

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego zaworu rozprężnego (mniejsze przegrzanie zaworu).
Jest to wskazane, ponieważ zapewnia, że czynnik chłodniczy w fazie płynnej bez pęcherzyków pary dostaje się do zaworu rozprężnego.
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego skraplacza (mniejsza powierzchnia wymiany ciepła).
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to zastosowanie mniejszego parownika (niższa temperatura czynnika na wlocie do parownika).

131

Közepes

Co należy wykonać po czynnościach naprawczych nieszczelności agregatu układu chłodniczego naczepy chłodniczej?


Należy jak najszybciej wystawić fakturę za wykonane czynności serwisowe.
Należy wpisać dane do karty urządzenia (w tym ilości odzyskanego / użytego czynnika chłodniczego) oraz poinformować Operatora o konieczności wykonania dodatkowej kontroli szczelności przez osobę certyfikowaną w przeciągu miesiąca od naprawy.
Należy przeprowadzić wizualną kontrolę wzrokową jedynie połączeń skręcanych i lutowanych.
Należy napełnić agregat alternatywnym czynnikiem chłodniczym, uruchomić urządzenie i sprawdzić parametry czynnika na zaworze serwisowym umieszczonym na zbiorniku cieczy.

132

Közepes

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


Ponowne przetwarzanie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia ich określonych standardowych właściwości.
Zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących na przykład z maszyn, urządzeń i pojemników.
Ostateczne wyłączenie i wycofanie z eksploatacji lub użycia produktu lub urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane.
Ponowne wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych po przeprowadzeniu podstawowego procesu oczyszczania.

133

Közepes

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


Serwisant posiadający certyfikat F-gazowy odpowiedniej kategorii.
Operator.
Właściciel instalacji.
Administrator konta operatora.

134

Közepes

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


W dowolnej butli po czynniku chłodniczym.
W butli po czynniku chłodniczym tego samego rodzaju.
W specjalnie przystosowanej i opisanej butli z zaworem dwudrożnym.
W dowolnym pojemniku ciśnieniowym posiadającym legalizację.

135

Közepes

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


Tylko przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń.
Przed każdorazową kontrolą szczelności urządzenia.
Zawsze podczas prac serwisowych i konserwacji urządzeń.
Przed końcowym unieszkodliwianiem urządzeń oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich serwisowania i konserwacji.

136

Közepes

Co należy zrobić, kiedy odzyskiwany z instalacji czynnik chłodniczy jest zanieczyszczony np. kwasem, powietrzem, wilgocią?


Należy dodać do mieszaniny specjalny neutralizator zanieczyszczeń.
Należy przekazać taką mieszaninę do specjalistycznej autoryzowanej firmy w celu jej regeneracji lub utylizacji.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr cząstek stałych i wykorzystać ją ponownie.
Należy spróbować oczyścić mieszaninę we własnym zakresie przy użyciu filtra odwadniacza.

137

Közepes

Co należy uczynić, kiedy w butli zbiorczej (pojemniku) dojdzie do wymieszania różnych rodzajów czynników chłodniczych?


Należy wysłać tę mieszaninę do specjalnej autoryzowanej firmy w celu zneutralizowania mieszaniny.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr odwadniacz i wykorzystać ją ponownie.
Należy spróbować rozdzielić mieszaninę na oddzielne grupy składnikowe.
Należy dodać do mieszaniny specjalny czynnik chłodniczy.

138

Közepes

Na czym polega odzysk czynnika chłodniczego przy pomocy metody Push-Pull?


polega na wtłaczaniu azotu z butli do urządzenia i wytłaczaniu ciekłego czynnika z urządzenia.
polega na tym, że przy pomocy stacji do odzysku zasysamy (pull) parę czynnika chłodniczego znajdującego się w butli, a następnie wtłaczamy ją (push) na stronę niskiego ciśnienia instalacji.
polega na tym, że czynnik chłodniczy jest na przemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).
polega to na tym, że przy pomocy urządzenia do wysysania (sprężarka) doprowadzimy do tego, że czynnik chłodniczy w postaci cieczy znajdzie się w butli.

139

Közepes

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


Recykling, regeneracja, utylizacja.
Regeneracja, rekuperacja.
Utylizacja, składowanie.
Odzysk, utylizacja.

140

Közepes

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Regeneracja.
Magazynowanie.
Utylizacja.
Recykling.

141

Közepes

Im niższa jest temperatura parowania, ...


...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodniczego i mniejsza masa przepływającego czynnika chłodniczego.
…tym większa jest gęstość czynnika chłodzącego i mniejsza się strumień masy przepływającego czynnika.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodzącego i tym większa jest wydajność chłodnicza kompresora (sprężarki).
...tym większa jest gęstość czynnika chłodniczego i strumienia masy przepływającego czynnika chłodniczego.

142

Közepes

W jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe (np. butle z czynnikiem chłodniczym)?


Powinny posiadać logo producenta i datę produkcji.
Nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe.
Powinny posiadać między innymi informacje takie jak: nr normy stosowanej do projektowania, konstrukcji i badania; znaki indentyfikacyjne kraju zatwierdzenia i jednostki kontrolującej; datę badania odbiorczego; znaki produkcyjne i eksploatacyjne.
Powinny posiadać jedynie oznaczenia dotyczące wagi i pojemności.

143

Közepes

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


Wagi o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianej butli.
Elektronicznego wykrywacza nieszczelności.
Węży z zaworami odcinającymi.
Stacji do odzysku czynników chłodniczych.

144

Közepes

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je, a potem wtłacza do skraplacza, podnosząc ciśnienie do wymaganego ciśnienia skraplania.
Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.
Sprężarka wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu

145

Közepes

Czym jest zalewanie sprężarki?


Zalewanie ciekłym czynnikiem chłodniczym/olejem komory sprężania.
Wielka ilość ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku.
Zalewanie sprężarki poprzez opady atmosferyczne.
Zasysanie ciekłego czynnika do przewodu ssawnego sprężarki.

146

Közepes

W jakim stopniu /zakresie regulujemy prędkość obrotową silnika sprężarki w przypadku użycia przetwornicy częstotliwości?


Od około 30% do 90% wydajności.
Regulacja obrotów silnika sprężarki nie jest tożsama z regulacją wydajności chłodniczej.
W przybliżeniu od 30 do 75 Hz, to jest około od 60% do 150% wydajności chłodniczej.
Maksymalnie do 10%.

147

Közepes

Dlaczego należy obowiązkowo przestrzegać odpowiedniej kolejności faz w przypadku kompresorów (sprężarek) typu scroll i kompresorów (sprężarek) śrubowych?


Ponieważ zmniejszyłaby się prędkość obrotowa silnika, a w rezultacie wydajność sprężarki.
Ponieważ ten typ kompresorów uruchamia się z trudem w przypadku zmiany kolejności faz.
Ponieważ zmiana kolejności faz prowadziłaby do zmiany kierunku obrotu wirników kompresorów (sprężarek), a to może doprowadzić do uszkodzenia kompresorów (sprężarek).
Ponieważ te typy kompresorów (sprężarek) są wrażliwe na spadki napięcia.

148

Közepes

Obieg dwustopniowego parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego powinien mieć w każdym stopniu układu:


stopień sprężania większy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 6.
stopień sprężania mniejszy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 18.

149

Közepes

Dlaczego zachodzi konieczność uszczelnienia wałów w przypadku dławnicowych kompresorów (sprężarek) chłodniczych?


Ponieważ zabezpiecza smarowanie łożyska.
Ponieważ zabezpiecza łożysko wału korbowego kompresora.
Ponieważ musimy zapobiec wniknięciu powietrza do sprężarki i musimy zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego ze sprężarki.
Ponieważ zabezpiecza wyciekowi oleju.

150

Közepes

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


Kiedy rozdzielacze cieczy są ciepłe.
Kiedy nie będziemy obserwować tworzenia się pęcherzyków pary we wzierniku cieczy.
Kiedy parownik pokryje się szronem.
Kiedy wylot ze skraplacza jest zimny.

151

Közepes

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


Ogrzewanie polepsza rozpuszczanie czynnika w oleju co jest korzystne dla jego lepkości.
Ogrzewanie utrzymuje olej smarujący w postaci ciekłej.
Ogrzewanie zapewnia osuszanie oleju smarującego.
Ogrzewanie zapobiega rozpuszczaniu się czynnika chłodniczego w oleju.

152

Közepes

Co to są zestawy sprężarkowe?


Chodzi o zestawy, które składają się z dwustopniowych sprężarek.
Chodzi o większą ilość (kilka) urządzeń skraplających chłodzonych powietrzem.
Chodzi o większą ilość (kilka) równolegle połączonych sprężarek umieszczonych na wspólnej ramie.
Chodzi o większą ilość (kilka) sprężarek połączonych w dowolny sposób.

153

Közepes

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


Są to tanie i łatwe w montażu jednostki.
Łatwa modyfikacja instalacji.
Oszczędność przestrzenna i mniejsze zużycie energii.
Możliwość regulacji, według potrzeb, wydajności chłodniczej.

154

Közepes

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: wydajność sprężarki, rodzaj czynnika, wielkość geometryczna sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" przy danej temperaturze otoczenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: jakie temperatury parowania i skraplania (to i tk), względnie jakie wartości ciśnień decydują o zastosowaniu sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" podczas pracy urządzenia.

155

Közepes

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.
Olej smaruje zarówno łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki jak i chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.
Olej uszczelnia szczelinę między tłokiem, a cylindrem.
Olej uszczelnia powstające nieszczelności w układzie.

156

Közepes

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


Poprzez zmianę pojemności skokowej sprężarki, poprzez zmianę prędkości obrotowej, wyłączanie poszczególnych cylindrów.
W wyniku przysłaniania części parownika zmniejszając powierzchnię wymiany.
Przy pomocy zaworów regulacji ciśnienia.
Przy pomocy zaworu rozprężnego.

157

Közepes

Na czym polega regulacja obejściowa (by-pass) sprężarki?


Do przewodu ssącego wprowadza się czynnik chłodniczy w postaci schłodzonych i będących pod wysokim ciśnieniem par.
Po stronie ssącej sprężarki wtryskiwana jest ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu.
Regulacja obejściowa (by–pass) nie służy do regulacji sprężarki.
Po stronie ssącej sprężarki są zasysane gorące, o wysokim ciśnieniu pary czynnika chłodniczego.

158

Közepes

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


Sprężarki półhermetyczne cechuje cicha praca całego urządzenia.
Oba typy sprężarek są rozbieralne, a różnica polega na różnych wydajnościach.
Obudowa sprężarek półhermetycznych jest rozbieralna, natomiast obudowa sprężarek hermetycznych jest nierozbieralna.
Obudowa sprężarki hermetycznej i sama sprężarka stanowią jedną całość.

159

Közepes

W jaki sposób działa sprężarka typu scroll (sprężarka spiralna)?


Sprężarka typu scroll jest znana również pod nazwą turbosprężarki.
Jest to urządzenie wyposażone w dwie spirale. Jest to typ sprężarki wyporowej (objętościowej), w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali.
Wykorzystuje dwie śruby do sprężania czynnika.
Jest to typ urządzenia tłokowego.

160

Közepes

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


Powoduje skraplanie przemieszczającego się przez niego czynnika chłodniczego.
Schładza przemieszczający się przez niego czynnik chłodniczy.
Ciekły czynnik chłodniczy ulega odparowaniu a niewielka jego ilość ulega przegrzaniu.
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) odparowuje, a czynnik chłodniczy się skrapla.

161

Közepes

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


Zapewnia odpowiednie smarowanie sprężarki.
Pozwala na dopasowanie wydajności chłodniczej do wymagań.
Zapewnia regulację wydajności chłodniczej w oparciu o temperatury skraplania.
Regulacja chroni sprężarkę przed małym obciążeniem cieplnym.

162

Közepes

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


Inwertorowa regulacja obrotów umożliwia ciągłą, płynną regulację wydajności chłodniczej.
Inwerterowa regulacja obrotów może być stosowana w każdym typie sprężarki w celu zapewnienia sprężarce odpowiedniego smarowania.
Inwerterowa regulacja obrotów obniżając obroty silnika sprężarki chłodniczej powoduje lepszy przepływ powrotny oleju do sprężarki.
Inwerterowa regulacja obrotów zmniejsza zużycie energii tylko przy czynnikach naturalnych.

163

Közepes

Czy temperatura zasysanego gazu wpływa na wydajność chłodniczą kompresora (sprężarki)?


Wpływa, ale tylko na sprężarki tłokowe.
Wpływa w sposób zasadniczy na wydajność.
Wpływa, ale pod warunkiem głębokiego schłodzenia gazu.
Temperatura nie ma żadnego wpływu na wydajność chłodniczą kompresora.

164

Közepes

Czy w przypadku jednostek kompresorowych wyposażonych w system kontroli poziomu oleju zachodzi potrzeba instalowania sprężarek na tej samej wysokości?


Tak.
Tylko sprężarek śrubowych.
Tylko sprężarek typu scroll.
Nie.

165

Közepes

Jakie funkcje w transportowej instalacji chłodniczej spełnia sprężarka zasilana od silnika pojazdu?


Sprężarka ta wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu, podczas gdy silnik pojazdu jest wyłączony.
Sprężarka ta skrapla czynnik chłodniczy podczas jazdy.
Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka ta zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je a potem wtłacza je do skraplacza, podczas gdy silnik pojazdu pracuje.

166

Közepes

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


Woda i mieszanina niezamarzająca.
Powietrze i CO2.
Amoniak
Woda lub powietrze.

167

Közepes

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza
Ciepło pobrane w parowniku i dostarczone w procesie sprężania jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło oddane w wymienniku regeneracyjnym jest pobierane w skraplaczu.
Ciepło ze sprężarki jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.

168

Közepes

Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury punktu krytycznego czynnika chłodniczego, skraplanie:


temperatura nie ma wpływu na skraplanie.
wystąpi pod warunkiem zastosowania skraplacza specjalnej konstrukcji.
wystąpi zawsze bez względu na temperaturę.
nie wystąpi.

169

Közepes

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


Dochładzanie za pomocą gorącej pary o wysokim ciśnieniu.
Dochładzanie czynnika chłodniczego olejem (rozpuszczanie czynnika chłodniczego w oleju).
Dochłodzenie za pomoc dodatkowego wymiennika i ciekłego azotu.
Dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego w końcowej sekcji skraplacza.

170

Közepes

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zabezpiecza najwyższe dopuszczalne ciśnienie skraplania.
rozproszenie czynnika w razie nieszczelności instalacji.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza powoduje pogorszenie efektywności energetycznej.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zapewnia utrzymanie ciśnienia skraplania na odpowiednim poziomie.