1

Ťažká

Jaki dodatkowe wyposażenie ochronne użyjesz przy lutowaniu instalacji z czynnikami HC?


Koc gaśniczy
Wykrywacz czynników palnych
Przyciemniane okulary ochronne
Kurtka o dużej widoczności

2

Ťažká

Dlaczego w instalacji z czynnikiem palnym nie można wymienić uszczelnionego presostatu wysokiego ciśnienia na standardowy mechaniczny?


Nastawa presostatu nie będzie prawidłowa
Jest potencjalnym źródłem zapłonu
Wystąpi możliwość wycieku czynnika
Może wniknąć pył i wilgoć

3

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


2m
3 m
0.5 m
1 m

4

Ťažká

Jakie jest maksymalne bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R32, jeśli można ją napełnić 20kg R410A?


9 kg
33 kg
18 kg
20 kg

5

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem z grupy A3 witryny (hermetycznej, ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


10 kg
1.5 kg
2.5 kg
1.0 kg

6

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z czynnikiem palnym?


Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Nie trzeba opróżniać takich systemów

7

Ťažká

Jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynnika palnego?


Przyciemniane okulary ochronne
Koc gaśniczy
Gaśnicę
Grube rękawice

8

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z agregatu wody lodowej o napełnieniu 10kg R32, usytuowanego na zewnątrz, przed rozlutowaniem połączeń?


Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g
Wentylujesz R32 na zewnątrz i opróżniasz system
Wentylujesz R32 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Odzyskujesz R32 do uzyskania próżni

9

Stredne ťažká

Czym jest R1270?


Izobutan
Butan
Propen
Propan

10

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika HC?


Wykrywacz elektroniczny do HFC
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Pianka do wykrywania nieszczelności
Roztwór wody z mydłem

11

Ťažká

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy stacją do odzysku czynników palnych a standardową?


Inna nastawa presostatu niskiego ciśnienia
Stacja do odzysku czynników palnych nie ma źródeł zapłonu
Inny kolor stacji
Inny rozmiar przyłączy

12

Ťažká

Który z podanych elementów jest źródłem zapłonu?


Silnik wentylatora parowacza z atestem Ex
Stycznik
Termostat typu “n”
Element grzewczy odszraniania

13

Ťažká

Jaka substancja wytwarza się przy spalaniu R32?


Fosgen
Kwas chlorowodorowy
Tlenek węgla
Fluorowodór

14

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R1234ze?


Węglowodór
Wodoro-chloro-fluoro-węglowodór
Wodoro-fluoro-olefina
Chloro-fluoro-węglowodór

15

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarza czynnik z grupy A3?


Wysoka toksyczność, umiarkowana palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność

16

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R290 w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R290 wynosi 0.038 kg/m3)?


0.285 kg
1.5 kg
4.93 kg
1.0 kg

17

Ťažká

Jaka jest wydajność chłodnicza R32 w porównaniu do R410A?


60%
130%
75%
105%

18

Ťažká

Dlaczego w niektórych systemach z czynnikami palnymi używa się silniki wentylatorów parowaczy z atestem Ex?


Ponieważ muszą być stale włączone aby rozrzedzić wyciekający czynnik
Ponieważ są bardziej niezawodne
Ponieważ są bardziej efektywne energetycznie
Aby uniknąć źródła zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego

19

Ťažká

Dlaczego ważna jest różnica gęstości pomiędzy czynnikami HC i HFC?


A.     Ponieważ wpływa na wagę napełnienia
Ponieważ wpływa na efektywnośc energetyczną
Ponieważ podwyższa ciśnienia pracy
Ponieważ wpływa na szybkość napełniania

20

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R290


3
7
675
A.     0,02

21

Ťažká

Który z podanych elementów nie jest źródłem zapłonu?


Wyłącznik elektryczny
Silnik wentylatora z atestem Ex
Otwarty presostat mechaniczny
Włącznik swiatła

22

Ťažká

Czym jest R290?


Propen
Butan
Propan
Propylen

23

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie czynnikiem HC witryny (układ hermetyczny ze skraplaczem wewnętrznym) zlokalizowanej w przestrzeni sklepowej supermarketu na poziomie gruntu?


1.5 kg
2.5 kg
150 g
1.0 kg

24

Ťažká

Dlaczego nie można montować standardowego przekaźnika przy wymianie elektryki sprężarki na czynniki palne


Sposób rozruchu silnika sprężarki jest inny niż przy HFC
Zużycie prądu jest inne dla sprężarek na czynniki palne w porównaniu do tych na HFC
Może być on źródłem zapłonu
Przy sprężarkach na czynniki palne nigdy nie jest wymagany przekaźnik

25

Ťažká

W jakiej minimalnej odległości od obszaru prac prowadzonych z użyciem czynników HC nie może być źródeł zapłonu?


1 m
5m
10 m
3 m

26

Ťažká

Jakie jest bezpieczne napełnienie butli odzysku czynnikiem R290, jeśli można ją napełnić 10kg R404A?


20 kg
8 kg
17 kg
3.6 kg

27

Ťažká

W jaki sposób bezpiecznie użyć pompy próżniowej do opróżnienia systemu z R290?


Zamocować długi przewód do wyjścia pompy aby usuwać czynnik HC z dala od systemu
Użyć pompy próżniowej z ATEX w dobrze wentylowanej przestrzeni
Umieścić pompę próżniową 3m ponad poziomem podłogi
Nie trzeba opróżniać systemów z R290

28

Ťažká

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR, jaki sprzęt ochronny musisz mieć w samochodzie podczas transportu czynników palnych?


Przyciemniane okulary ochronne
Gaśnicę
Koc gaśniczy
Grube rękawice

29

Ťažká

Jak upewnisz się, że można bezpiecznie zapalić palnik potrzebny do rozlutowania połączeń w instalacji opróżnionej z czynnika palnego?


Pracuj na zewnątrz
Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany i użyj detektora gazu palnego, aby sprawdzić obszar
Przedmuchaj za pomocą azotu beztlenowego
Nie wolno rozlutowywać połączeń na instalacji z czynnikiem palnym, należy je przecinać za pomocą obcinaka do rur

30

Ťažká

W jaki sposób usuniesz czynnik z układu o napełnieniu 100 g R1270, aby był gotowy do rozlutowania połączeń?


Odzyskujesz R1270do uzyskania próżni
Wentylujesz R1270 na zewnątrz; napełniasz instalację azotem do uzyskania nadciśnienia, wentylujesz i opróżniasz system dwa razy, napełniasz instalację azotem po raz trzeci i wentylujesz
Wentylujesz R1270 na zewnątrz i opróżniasz system
Odzyskujesz R1270 do uzyskania próżni, napełniasz instalację azotem do ciśnienia względnego 0,1 bar g

31

Ťažká

Której z metod wykrywania nieszczelności nie można użyć do lokalizacji wycieku czynnika R290?


Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynników palnych
Barwnik fluorescencyjny i lampa UV
Wykrywacz elektroniczny do HFC
Pianka do wykrywania nieszczelności

32

Ťažká

Dlaczego w przypadku R600a nie można używać stacji odzysku przeznaczonych do HFC


Nastawa presostatu niskiego ciśnienia nie będzie odpowiednia dla R600a z uwagi na jego niższe ciśnienie pracy
Olej w stacji odzysku nie rozpuszcza się z R600a
Zawiera źródła zapłonu
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia roboczego R600a

33

Ťažká

Jakie według EN 378 jest maksymalne napełnienie R1234ze w chłodni o wymiarach 5 m x 3 m x 2.5 m wysokości (LFL dla R1234zewynosi 0.303 kg/m3)?


2.27 kg
618 kg
227 kg
6.18 kg

34

Ťažká

Jakiego typu czynnikiem jest R32?


Węglowodór
Dwutlenek węgla
Wodoro-fluoro-olefina
Wodoro-fluoro-węglowodór

35

Ťažká

Jakie zagrożenia stwarzają czynniki z grupy A2L?


Niska toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, umiarkowana palność
Wysoka toksyczność, wysoka palność
Wysoka toksyczność, umiarkowana palność

36

Ťažká

Jakie niebezpieczeństwo jest związane ze spalaniem czynników HFO lub HFC?


Wytwarza się kwas cytrynowy
Wytwarza się podtlenek azotu
Wytwarza się fluorowodór
Wytwarza się fosgen

37

Ťažká

Jaka jest przybliżona objętość skokowa wymagana dla sprężarki pracującej na R600a w porównaniu z pracą na R134a, aby uzyskać taką samą wydajność chłodniczą


Dwukrotna
Siedmiokrotna
Połowa
Taka sama

38

Ťažká

Jaka jest wartość GWP dla R32


3
7
675
0

39

Ťažká

Dlaczego dokładność wagi napełnienia jest istotniejsza dla układów krytycznie napełnionych czynnikiem R290 w porównaniu do tych z HFC


Z powodu niższych ciśnień roboczych
Masa napełnienia jest znacznie niższa niż w przypadku systemu HFC, ponieważ gęstość jest znacznie mniejsza
Ponieważ R290 jest używany tylko w systemach o napełnieniu poniżej 150g
Ponieważ te systemy nigdy nie mają zbiorników cieczy

40

Ťažká

Dlaczego wentylator skraplacza stale pracuje w niektórych systemach z R1270?


Aby zapewnić, że ciśnienie tłoczenia nigdy nie jest nadmierne
Aby zmniejszyć zużycie energii
Aby rozrzedzić czynnik w przypadku wystąpienia wycieku
Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w skraplaczu

41

Ťažká

Co musi zawierać etykieta butli z czynnikiem chłodniczym łatwopalnym?


Wyłącznie nazwę czynnika
Informację o właścicielu butli
Tylko masę netto
Nazwę czynnika, oznaczenie zagrożenia i podstawowe dane bezpieczeństwa

42

Ťažká

Dlaczego brak oznakowania „czynnik łatwopalny” na instalacji stanowi istotne zagrożenie?


Nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo
Może prowadzić do błędnego doboru oleju
Powoduje spadek wydajności instalacji
Może spowodować użycie narzędzi będących źródłem zapłonu

43

Ťažká

Który zestaw informacji na etykiecie butli z czynnikiem palnym jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa?


Nazwa producenta i kraj pochodzenia
Nazwa czynnika, piktogram zagrożenia, numer UN
Masa brutto i numer partii
Kolor butli i data produkcji

44

Ťažká

Jakie wymaganie dotyczy oznakowania instalacji zawierającej czynnik palny?


Oznakowanie nie jest wymagane dla układów hermetycznych
Wystarczy oznaczenie kolorem przewodów
Oznakowanie musi informować o rodzaju czynnika i zagrożeniu palnością
Oznakowanie jest wymagane tylko w pomieszczeniach technicznych

45

Ťažká

Jakie może być następstwo zastosowania nieodpowiednich przyłączy w instalacji z czynnikiem palnym?


Brak wpływu na bezpieczeństwo
Wyłącznie spadek wydajności
Ryzyko wycieku i powstania mieszaniny wybuchowej
Jedynie trudności montażowe

46

Ťažká

Jaki jest cel zamontowania czujników gazu w pomieszczeniu z systemem chłodniczym?


Kontrolowanie ciśnienia w rurach
Regulacja wydajności sprężarki
Pomiar temperatury czynnika
Wczesne wykrycie wycieku czynnika chłodniczego i zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia

47

Ťažká

Jak często należy kontrolować czujniki wykrywające gaz w pomieszczeniu serwisowym?


Przed każdym uruchomieniem urządzenia
Raz na 5 lat
Zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami BHP
Tylko po wystąpieniu wycieku

48

Ťažká

Gdzie powinien być umiejscowiony detektor gazu zgodnie z EN 378?


Tylko przy wejściu do pomieszczenia
Dowolnie w pomieszczeniu
W pobliżu panelu sterowania
Na suficie, jeśli gaz jest lżejszy cięższy od powietrza; przy podłodze, jeśli lżejszy cięższy

49

Ťažká

W jaki sposób pracownik powinien reagować na aktywację alarmu gazowego?


Zmniejszyć ciśnienie w systemie
Niezwłocznie opuścić pomieszczenie i powiadomić przełożonego
Wyłączyć system i czekać, aż alarm zamilknie
Kontynuować pracę, dopóki nie zobaczy wycieku

50

Ťažká

Co należy sprawdzić przy instalacji nowego systemu chłodniczego pod kątem bezpieczeństwa?


Obecność oznakowań BHP, prawidłową wentylację i czujniki gazu
Tylko moc sprężarki
Kolor rur i przewodów
Czy filtr powietrza jest nowy

51

Ťažká

Detektory gazu powinny być zamontowane w pomieszczeniach, w których:


Ilość czynnika chłodniczego jest większa niż określony próg dopuszczalny
Każdy czynnik chłodniczy jest obecny, niezależnie od ilości
Wentylacja jest naturalna
Pomieszczenie ma mniej niż 5 m²

52

Ťažká

Jaka jest minimalna ilość i sposób oznakowania wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniu technicznym (maszynowni chłodniczej)?


Co najmniej dwa wyjścia, ale oznakowanie jest opcjonalne
Jedno wyjście oznaczone w widoczny sposób, w kierunku ucieczki
Wyjścia nie muszą być oznakowane, jeśli pomieszczenie jest małe
Jeden wyjście z tablicą informacyjną o czynniku

53

Ťažká

Jakie działanie podczas instalacji układu z czynnikiem łatwopalnym poprawia jego efektywność energetyczną?


Dokładne sprawdzenie szczelności i wykonanie próżni
Brak kontroli szczelności
Zwiększenie ilości czynnika
Ograniczenie wentylacji

54

Ťažká

Jak nieszczelności wpływają na układy z czynnikami łatwopalnymi?


Powodują straty czynnika, spadek efektywności i zagrożenie pożarowe
Obniżają temperaturę
Nie mają wpływu
Poprawiają efektywność

55

Ťažká

Jakie znaczenie ma ograniczenie ilości czynnika w układach z HC?


Nie ma wpływu
Zmniejsza ryzyko wybuchu i poprawia bezpieczeństwo pracy układu
Obniża temperaturę
Zwiększa wydajność

56

Ťažká

Jakie znaczenie ma czystość wymienników ciepła w układach z HC?


Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie
Poprawia wymianę ciepła i zmniejsza zużycie energii

57

Ťažká

Jakie działanie konserwacyjne poprawia efektywność układu z czynnikiem łatwopalnym?


Wyłączanie zabezpieczeń
Zwiększenie ilości czynnika
Brak przeglądów
Regularna kontrola szczelności i parametrów pracy

58

Ťažká

Jak prawidłowy dobór komponentów wpływa na układ z czynnikiem łatwopalnym?


Obniża temperaturę
Zapewnia bezpieczną i optymalną pracę oraz minimalizuje straty energii
Zwiększa ilość czynnika
Nie ma znaczenia

59

Ťažká

Jakie znaczenie ma stosowanie odpowiednich narzędzi serwisowych w układach z HC?


Nie ma znaczenia
Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Zapewnia bezpieczeństwo pracy i ogranicza straty czynnika

60

Ťažká

Jak izolacja przewodów wpływa na efektywność układów z HC?


Zmniejsza straty energii i poprawia efektywność
Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie
Powoduje wycieki

61

Ťažká

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Wysoka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Lekka palność, niższa toksyczność
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia

62

Ťažká

18 Jakie jest GWP czynnika R32 (według AR4)?


675
0
6
3945

63

Ťažká

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

64

Ťažká

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A dla zakresu średnich temperatur (chłodnia)?


50%
Podobna
150%
600%