1

Ľahká

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R717
R32
R290
R744

2

Stredne ťažká

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


90 bar g
56 bar g
25 bar g
14 bar g

3

Ľahká

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


B2L
A1
A2
A3

4

Stredne ťažká

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


ISO 817
EN 378
EN 13313
EN 60079

5

Stredne ťažká

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Superkritická tekutina
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Podchladená kvapalina
Nasýtená para pri strednom tlaku

6

Stredne ťažká

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Teplotu na výstupe z chladiča plynu
Ventilátory chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu
Teplotu na vstupe do chladiča plynu

7

Stredne ťažká

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
R744 sa nevyparuje

8

Ťažká

Čo je hlavný dôvod, prečo je medená rúrka K65 používaná pri niektorých systémoch s chladivom R744?


Má dobré vlastnosti pri nízkych teplotách
Je možné ju ľahko ohýbať
Znáša vysoké tlaky
Dodáva sa v širokom rozsahu priemerov rúrok

9

Ľahká

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov
Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám

10

Ľahká

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší

11

Ľahká

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora
Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov

12

Ľahká

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


A3
A2
A1
B2L

13

Stredne ťažká

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A
Nižší ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A

14

Stredne ťažká

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


-35 °C pri 4,2 barg
31°C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg

15

Ťažká

V booster systéme (dvojstupňový chladiaci systém) …


Plyn na výtlaku z kompresora vo vysokotlakom stupni je nasávaný do sania kompresora v nízkotlakom stupni
Teplo odovzdávané vysokotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním v nízkotlakom stupni systému
Teplo odovzdávané nízkotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním chladiva vo vysokotlakom stupni systému
Plyn na výtlaku z kompresora v nízkotlakom stupni je vytlačený do sania kompresora vo vysokotlakom stupni

16

Ľahká

Aký je účel referenčného úniku?


Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Vyhľadanie únikov chladiva
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva

17

Stredne ťažká

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


500 ppm
2000 ppm
20000 ppm
370 ppm

18

Ťažká

Pokiaľ systém s chladivom R744 obsahuje vlhkosť, pretože nebol správne vyprázdnený, aký výsledok je možné očakávať?


Tvorba kyseliny uhličitej s následným poškodením tesnosti a funkcie chladiaceho systému
Tvorba fluorovodíka, ktorý sa následne bude rozkladať na kyselinu fluorovodíkovú a poškodí kompresor
Nadmerne vysoké tlaky
Znížený chladiaci výkon

19

Ľahká

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R1234ze
R744
R32
R717

20

Stredne ťažká

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


27.5 bar
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači

21

Stredne ťažká

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny

22

Ťažká

V transkritickom systéme pri transkritických podmienkach chladivo v chladiči plynu …


Odovzdáva teplo pri znižovaní tlaku
Odovzdáva teplo pri znižovaní teploty
Odovzdáva teplo pri fázových zmenách
Odovzdáva teplo pri konštantnej teplote a tlaku

23

Stredne ťažká

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje

24

Stredne ťažká

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


R290
R1234ze
R744
NH3

25

Ťažká

Chladivo R744 v sekundárnom chladiacom obehu ako teplonosná látka prúdi v dôsledku


neprúdi
rozdielu tlakov
práce čerpadla kvapaliny
práce kompresora

26

Ľahká

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


NH3
R1234ze
R744
R290

27

Ťažká

Aký je rozdiel medzi chladiacim okruhom podkritickým a nadkritickým


Podkritický aj nadkritický obeh vyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Ani podkritický ani nadkritický obeh nevyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Podkritický obeh nevyžaduje regulačný ventil na tlaku za chladičom plynu a nadkritický obeh vyžaduje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva s regulačným ventilom výtlačného tlaku

28

Ťažká

Čo je to ejektor?


Expanzný ventil
Prúdový kompresor
Odlučovač kvapaliny
Rotačný kompresor

29

Ľahká

Prenos tepla prúdením vzniká


Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov
Sálaním a vedením

30

Ťažká

Vyznačte poradie chladív od najnižšej teploty varu pri atmosférickom tlaku po najvyššiu


R1234ze, R744, NH3
NH3, R1234ze, R744
R1234ze, NH3, R744
R744, NH3, R1234ze

31

Stredne ťažká

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Šľahanie vypúšťacej hadice
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom
Dusivosť

32

Ľahká

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


0,1
100
10
100,1

33

Stredne ťažká

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Rovnaký ako tlak poistného ventilu
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Menší

34

Ťažká

Pri dopĺňaní R744 do systému …


Kvapalný R744 sa čerpá do vysokotlakej strany systému
Plynný R744 sa plní do sania systému
Kvapalný R744 sa plní do vysokotlakej strany systému
Kvapalný R744 sa prepúšťa opatrne do sania systému

35

Stredne ťažká

Aká je to K65 rúrka?


Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm
Nerezová rúrka
Oceľová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g

36

Ťažká

Čo z uvedeného je riziko spojené s plnením R744 do nižšieho stupňa v kaskádnom systéme?


Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný ventil na nižšom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Poistný ventil na vyššom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva

37

Ľahká

Pevný CO2 sa formuje ak …


Kvapalina je stláčaná
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak
Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g

38

Stredne ťažká

Aký tlak označuje skratka PS


Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Tlak skúšky pevnosti
Minimálny prevádzkový tlak
Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak

39

Stredne ťažká

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Alarm
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Alarm a núdzové vetranie
Výstražné svetlo a zvukový alarm

40

Ťažká

Keď teplo je odoberané zo superkritickej tekutiny vonkajším vzduchom …


Teplota tekutiny rastie
Pevná látka sublimuje na plyn
Plyn sa premieňa priamo na pevnú látku
Neprichádza ku fázovej zmene

41

Stredne ťažká

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme

42

Stredne ťažká

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Pretože telo tiež produkuje CO2
Má menšiu hustotu ako HFCs
Je vysoko toxický
Má veľmi vysoko trojný bod

43

Ľahká

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami
Uniká menej ako iné chladivá
Má veľmi nízke GWP

44

Stredne ťažká

Kritický tlak chladiva R744 je …


4,2 bar g
72,8 bar g
130 bar g
45 bar g

45

Ťažká

V transkritickom booster systéme chladivo vystupujúce z nižšieho  stupňa kompresora …


Vstupuje do sania vyššieho stupňa kompresora(ov)
Vstupuje do chladiča plynu
Je expandované a chladí zberač chladiva
Je chladené chladivom vystupujúcim z výtlačného ventilu

46

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


4,2 bar g
44 bar g
22 bar g
72 bar g

47

Ťažká

V kaskádnom systéme …


Teplo je odvádzané zo superkritického CO2 pri jeho znižujúcej sa teplote
Teplo z kondenzujúceho chladiva CO2 v nižšom teplotnom stupni je absorbované vyparujúcim sa chladivom vo vyššom stupni
Latentné teplo je absorbované z CO2 bez fázovej zmeny
Teplo je odvádzané z kondenzujúceho chladiva do vyparujúceho sa chladiva CO2

48

Ľahká

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Zvýšenie výkonnosti
Zrýchlené dýchanie
Škrtenie
Vracanie

49

Stredne ťažká

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


4,2 bar g
72 bar g
133 bar g
45 bar g

50

Ťažká

Potrebný objemový výkon kompresora  s chladivom R744 je približne …


2 x väčší ako pre R404A
Väčší ako pre R404
1/7 z R404A
Rovnaký ako R404A

51

Ťažká

Aká je primárna funkcia vysokotlakého ventilu v transkritickom systéme?


Chrániť zberač chladiva
Ovládať tlak v chladiči plynu / v kondenzátore
Udržiavať konštantný sací tlak
Udržiavať konštantný tlak v zberači chladiva

52

Ťažká

Mokré pary sa často vytvárajú na vstupe do expanzného ventilu  chladiva R744 pretože …


Chladivo je a superkritická tekutina
Tlak je and kritickým bodom
Teplo z kvapalného chladiva odvádzané do okolia, spôsobuje tvorbu mokrých pár
Teplota kvapaliny je nižšia ako okolia a preto nie je podchladzovaná

53

Ľahká

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia
Poistný ventil môže uvoľniť tlak
Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu

54

Ťažká

Čo môže zvýšiť koncentráciu CO2 vo vzduchu a potencionálne aktivovať CO2 detektor úniku, aby vyvolal alarm?


Unikajúci stlačený vzduch
Únik vody
Ovocie a zelenina v chladiarni
Elektrické výboje

55

Ľahká

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch
CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný

56

Stredne ťažká

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože nekoroduje s CO2
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)

57

Ťažká

Aké riziká sú spojené s plnením chladiva R744 do medzistupňa v transkritickom systéme?


Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Medzistupňový tlakový poistný ventil môže uvoľniť tlak
Poistný tlakový ventil na a vyššom stupni môže uvoľniť tlak

58

Stredne ťažká

Trojný bod chladiva R744 je …


4.2 bar g a -56.5°C
45 bar g a 20°C
4,2 bar g a 31°C
72 bar g a 31°C

59

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) v tlakovej nádobe s chladivom R744 pri 0°C  pri náraste okolitej teploty z 0 na 30°C:        


7,7
10
15
5

60

Stredne ťažká

O koľko sa zvýši tlak mokrých pár chladiva R744 pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


45 barov
35 barov
15 barov
25 barov

61

Ťažká

Najnižší tlak v ejektore v nadkritickom chladiacom okruhu s CO2 je


na jeho vstupe z výparníka
na výstupe z venturiho dýzy
na vstupe z chladiča plynu
na výstupe z ejektora

62

Ťažká

Ktoré z komponentov patria do podkritických okruhov


Kondenzátor, výparník, kompresor, expanzný ventil
Paralelná kompresia chladič plynu, výparník, suchý, mokrý ejektor
Chladič plynu, výparník, kompresor, mokrý ejektor
Kondenzátor, výparník, suchý ejektor

63

Ťažká

V nadkritickom okruhu s chladivom CO2 sa úroveň tlaku v chladiči plynu


udržuje čo najvyšší
ootimalizuje vo vzťahu ku výstupnej teplote z chladiča plynu
udržuje čo najnižší
nie je regulovaný

64

Ťažká

Tlak v zberači chladiva v nadkritickom okruhu s chladivom CO2


Závisí od tlaku vo výparníku
Reguluje sa v stanovenom rozsahu väčšinou od 36 do 40 bar
Závisí od úrovne tlaku v chladiči plynu
Nie je regulovaný

65

Ľahká

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


dva
jeden
žiadny
tri

66

Ťažká

EER nadkritického okruhu s chladivom CO2 pre výparnú teplotu -10°C v porovnaní s EER podkritického okruhu bude


EER sú rovnaké
EER nadkritického okruhu bude výrazne nižšie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu môže byť vyššie aj nižšie v porovnaní s podkritickým okruhom
EER nadkritického okruhu bude vyššie ako podkritického okruhu

67

Ťažká

Kaskádne riešenia s chladivom CO2 v podkritickom chladiacom okruhu umožňujú


DX riešenia pre stredné aj nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len nepriame chladenie kvapalným CO2
Len DX riešenia pre stredné aj nízke teploty
DX riešenia len pre nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2

68

Stredne ťažká

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu

69

Ťažká

Aká je hustota chladiva superkritickej tekutiny R744 nad kritickým bodom


Rovnaká ako hustota prehriatej pary pri teplote 30 °C
Zvyšuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Rovnaká ako hustota kvapaliného chladiva R744
Znižuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku

70

Ťažká

Paralelná kompresia v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 stláča pary medzi


Výparníkom s nízkymi teplotami a vstupom pár z výparníka s vyššími teplotami do kompresora vyššieho stupňa
Zberačom chladiva a ejektorom
Výparníkom s nízkymi teplotami a zberačom chladiva
Zberačom chladiva a vstupom do chladiča plynu

71

Ťažká

Multiejektor v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 udržuje tlak


v chladiči plynu
vo výparníku
v kondenzátore
v zberači chladiva

72

Ťažká

Každá samostatne uzatvárateľná časť chladiaceho okruhu s R744


musí byť istená na prekročenie dovoleného tlaku
musí byť vybavená presostatmi
musí mať zberač chladiva
musí mať presostat nízkeho tlaku

73

Stredne ťažká

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy ventilátor i detektor pod stropom
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore

74

Ťažká

Energetická efektívnosť nadkritického chladiaceho okruhu R744 sa zvyšuje


zvyšovaním podchladenia a nadkritického tlaku
znižovaním podchladenia a optimalizáciou nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia, optimalizáciou nadkritického tlaku, paralelnou kompresiou a multiejekciou
zvyšovaním podchladenia a znižovaním nadkritického tlaku

75

Stredne ťažká

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


10000 ppm
5000 ppm
500 ppm
1000 ppm

76

Stredne ťažká

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje

77

Ťažká

Prečo sa nemá preplniť kondenzačná jednotka s chladivom R744?


Pretože spôsobí nízke prehriatie
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez tlakový ventil stredného tlaku
Pretože spôsobí mokré pary v kvapalinovom potrubí
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez vysokotlaký regulačný ventil

78

Ľahká

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Má vysokú energetickú efektívnosť
Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a

79

Stredne ťažká

Praktický limit pre R744 je …


0.00035 kg/m3
0.031 kg/m3
0.008 kg/m3
0.1 kg/m3

80

Ľahká

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


81°C, 72,8 bar g
101°C, 73,8 bar g
31°C, 72,8 bar g
131°C, 73,8 bar g

81

Ťažká

V transkritickoml booster systéme chladivo vystupujúce z výparníka s vyššou výparnou teplotou …


Vstupuje do sania nižšieho stupňa kompresie
Je použité na medzistupňové chladenie, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty na výtlaku na nižšom stupni kompresie
Vstupuje do expanzného ventilu pred výparníkom s nižšou výparnou teplotou
Vstupuje do sania na vyššom stupni kompresie

82

Stredne ťažká

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20 stupňov C?


31 bar g
72 bar g
56 bar g
4,2 bar g

83

Ťažká

Aká je primárna funkcia tlakového ventilu vo vetve so stredným tlakom v transkritickom systéme?


Udržiavať konštantný sací tlak
Udržať konštantný tlak v zberači chladiva
Regulovať tlak v chladiči plynu
Udržať konštantný v chladiči plynu

84

Stredne ťažká

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


Pri dverách
V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni
Na úrovni stropu
V prietoku vzduchu každého výparníka

85

Ťažká

Aký tlak sa očakáva v kvapalinovom potrubí v transkritickom systéme s chladivom R744?


20 bar g
Mení sa v závislosti od teploty okolia
Závisí od hmotnosti náplne
46 bar g

86

Ťažká

Objemová chladivosť v podkritickom obehu R744 je približne …


5-8 krát vyššia v porovnaní s HFC chladivami
menšia ako s R404
2 násobná v porovnaní s R404A
Rovnaký ako s R404A

87

Stredne ťažká

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva R744 stúpne z 1O stupňov C na 11O stupňov C?


Brz nárastu tlaku
1 bar
10 bar
100 bar

88

Ťažká

Prečo má byť kvapalinové potrubie R744 tepelne izolované?


Aby sa zabránilo prehriatiu
Aby sa zabránilo kondenzácii
Aby sa zabránilo tvorbe mokrých pár
Aby sa potrubie ochránilo pred poškodením